BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120598

07.11.2012 в 17:58:58

Сололифт С3 продолжает исправно работать без какого либо обслуживания как часы.... СМ В начале темы. Иногда, если не пользоваться пару суток - в отсеке под мойкой пованивает - затухает содержимое.... При промывке - запах пропадает. => Делайте хоть небольшую вентиляцию....

Вадим М написал : Важно, чтобы диаметр трубы постепенно увеличивался (чтобы обратного подсоса не было).

Постепенно - не обязательно - можно ступенькой увеличение. Наверное - можно не увеличивать, но установить в верхней точке канализационный вакуумный клапан.

DaOrkBoyz написал : Если я решил идти пластиком - то обычный 32 мм полипропилен для горячей воды PN20 на сварке? или нужен какой то особенный пластик? Спасибо!

Делал 26 мм МП трубой целым куском 25 метров - нет стыков, где может что-то цепляться и оседать.... Все ОК.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6893

01.03.2014 в 13:01:21

Вадим М написал : У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает...

Только что закончилась телепередача "Квартирный вопрос", там аналогично установили измельчитель пищевых отходов с насосом "Grundfos", значит, официально так делать можно. У меня пошел шестой год совместного использования данных девайсов - впечатление не изменилось. Похоже, что и в новой квартире избавиться от этого тандема мне не удастся... :(

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6893

23.05.2014 в 01:03:11

Вадим М написал : Похоже, что и в новой квартире избавиться от этого тандема мне не удастся... :(

Не удалось... Вняв предостережениям уважаемого Tehnik-san, отказался от прокладки напорной канализации раструбными канализационными ("серыми") трубами, спаял трассу из полипропилена PN20 (искал, но не нашел PN10) наружным диаметром 32-40-50 мм. В итоге внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (раньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом? Честно говоря, уже жалею, что выбрал полипропиленовые трубы. Переделать крайне сложно, но пока возможно (штроба с трубой еще не оклеена обоями, и мебель не установлена.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6893

10.07.2014 в 21:53:52

Вадим М написал : ...внутренний диаметр первого напорного участка оказался всего около 21 мм. Подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться засорения трубы при использовании "Сололифта" в комбинации с диспоузером (раньше за 5 с лишним лет засоров напорного участка не было)? Или внутри самого насоса сточные воды проходят участки с сопоставимым (или даже меньшим) просветом?..

Традиционно отвечаю на свой вопрос сам. В выпускном патрубке стоит муфта, внутренний диаметр которой где-то 21-22 мм. Так что, по логике вещей, моя труба 32 PN20 не должна стать препятствием для выброса измельченных нечистот. Подсоединил, время покажет...

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6893

13.07.2014 в 01:40:54

Вадим М написал : Подсоединил, время покажет...

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

30.12.2014 в 16:24:19

Вадим М написал : При отведении воды, содержащей большое количество жира и пищевых отходов, рекомендуется установка жироуловителей и измельчителей пищевых отходов

Что есть жироуловитель?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6893

30.12.2014 в 16:53:37

GREAKLY написал : Что есть жироуловитель?

Это не для Вас, не обращайте внимания :) Лучше ввести в насос еще и вывод от посудомоечной машины, чтобы промывался.

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

31.12.2014 в 04:28:50

Вадим М написал : Лучше ввести в насос еще и вывод от посудомоечной машины, чтобы промывался.

Естественно выведу. С учетом отрицательного уклона слива, кроме как в насос больше выводить в любом случае некуда :)

0
Siriis
Siriis
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Самара

Сообщений: 14

12.08.2015 в 01:11:04

Всем привет. Хотел бы спросить про grundfos sololift2 с-3. Из насоса есть два выхода выпускного трубопровода, верхний и боковой: http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/6e/mastercity_da42d7199452a1cfa0db72149b08d052.png

Ну почему то в инструкции в книжке и на видео они всегда применяют верхний ?? http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/6f/mastercity_edbc541d9269bc0e57bdf568bcf35529.png Боковой выход намного удобнее, даже в их монтаже.

Вот мне например очень подходит боковое подключение http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/ca/6f/mastercity_45b59f25585e3523191ec0d65d5b1fdc.png

Так в чём их логика, не могу понять :confused: Что бы трубы не порвало от напора, и поворот дополнительный уменьшает мощность напора воды ?? То что дополнительное колено-поворот у них ? Мне тоже нужно ещё колено сделать? :help Спасибо.

0
Siriis
Siriis
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Самара

Сообщений: 14

27.10.2015 в 21:24:41

Удачное фото

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6893

23.12.2017 в 02:36:12

Проработал мой "Sololift+" исправно 7 с лишним лет, после чего забарахлило реле - перестал вовремя отключаться. Ремонт после стольких лет эксплуатации с повышенными нагрузками (кухонный измельчитель) счёл нецелесообразным - установил насос нового поколения "Sololift С3". ОСОБЕННОСТИ: 1)Работает с другой, менее приятной частотой звука, 2)Входные патрубки не совпадают по месту расположения (выходной совпадает) - пришлось менять подводку, 3)Обратный клапан теперь находится снаружи, крепится к патрубку. Как и предыдущий насос, будучи новым, "Сололифт" источает небольшой запах канализации, по-видимому, через угольно-поролоновый фильтр. Впоследствии фильтр, наверное, теряет свои свойства, и запах пропадает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу