19.10.2010 в 17:22:19
Здравствуйте!
Имеем перенос кухни и в связи с этим насос Сололифт С-3. Помогите определиться с правильным вариантом разводки канализации с точки зрения нормальной работы всей системы, шума, возможности обслуживания:
Сололифт под мойкой.:
Сололифт вынесен в прихожую:
Сололифт вынесен в прихожую. После насоса каналья в перегородке поднимается под потолок, проходит через несущую стену до стояка над подшивным потолком и врезается в стояк:
3 вариант кажется наименее предпочтительным. У первых двух есть вопросы:
Может еще чего не учел. Помогите, плиз, надо уже определяться.
Схемы прилагаю.
19.10.2010 в 18:12:40
lexus написал : надо ли делать вертикальный участок с небольшим подъемом после насоса перед уходом в стяжку?
Не понятный вопрос, вертикаль всегда с подъёмом.
lexus написал :
- какую трубу проложить в стяжке, материал? Стяжку еще не мерил. но d32 точно войдет.
Клеевую канализацию Nicoll, она многослойная и имеет меньше шума.
lexus написал :
- слышал, что надо устанавливать вентиляционный клапан. Надо ли? Где? Какой?
В Sololift есть вентиляция. от кухни трубу можно и 40 мм пустить.
19.10.2010 в 20:48:01
Не понятный вопрос, вертикаль всегда с подъёмом.
Да, не по русски. Попробую по другому. Должен ли первый участок после насоса начинаться с подъема?
В Sololift есть вентиляция.
Инфа от представителя Grundfos и инструкции: "4.2.1 Сифонирование. Если сток находится ниже дна насосной установки, рекомендуется установить вентиляционный клапан для предотвращения сифонирования."
Что тогда это значит?
19.10.2010 в 20:51:17
Не идеализируйте возможности данного насоса. С подъемом он не ахти как справляется в реалии. На горячей воде вообще не работает нормально, только на холодной воде. Читайте внимательно инструкцию. С длинной трубой с подъемом будет постоянно тактовать, т.к. обратный клапан потихоньку подтравливает и бак заполняется из выпускной трубы. Так что если хотите переносить кухню, то поднимайте пол на 15-20 см на кухне и туда кидайте 100 канашку с нормальным уклоном. Подиум у столешницы смотрится вполне пристойно, логически отгораживая зону приготовления пищи от гостиной. А пара ступенек интерьер не портит. Ну и перенос кухни вообще занятие не очень законное в многоквартирном доме.
19.10.2010 в 21:06:03
dmvt1 написал : Ну и перенос кухни вообще занятие не очень законное в многоквартирном доме.
не надо про законы,ладно?по законам были сделаны хрущевки в 70-х.терзают сомнения что Вас это устроит сейчас.зато все строго по правилам.а закон-он на то и закон чтоб его подвигать.иногда и на немного.
19.10.2010 в 21:16:17
Вариант 1 + виброразвязка + наполнение всех ниш звукопоглащающим материалом.
19.10.2010 в 21:35:37
поднимайте пол на 15-20 см на кухне
не понял... при чем здесь кухня, когда мне надо пройти через коридор. Там тоже сделать ступеньку?
Ну и перенос кухни вообще занятие не очень законное в многоквартирном доме.
Имеется разрешение жилинспекции, так что все по закону.
Кстати, стяжка оказалась 2см, так что скорее всего придется тянуть каналью по потолку. Кто нибудь так делал? В стояк врезаться в верхней точке или внизу?
19.10.2010 в 21:44:58
виброразвязка
А можно подробнее?
19.10.2010 в 23:33:23
Уж если и тянуть канашку, так под полом в коридоре. По потолку это утопия. Сгорит Ваш сололифт за месяц беспрерывного онанизма днем и ночью. Мне такой балбесы-сантехники поставили в сортире в подвале ниже уровня г-на в септике. Через обратный клапан он медленно наполнялся, а затем включался насос и выпихивал все назад в септик. И так раз в три минуты. Хватило ровно на месяц. Решением оказалось изготовление сифона наоборот - труба на полтора метра вверх, а далее горизонтальный участок и вниз, чтобы получился участок трубы выше уровня в септике. У Вас при трехметровой вертикальной трубе может получиться аналогичная история. Вода из вертикального участка трубы будет стекать потихоньку через обратный клапан обратно в сололифт, затем будет включаться насос, выбрасывать воду опять в трубу и т.д.
19.10.2010 в 23:57:29
Т.е. после того как Вы изготовили "сифон наоборот" все прекратилось? Если так, то у меня будет такой же сифон, только с подъемом на 2,6м, а дальше горизонтальный участок с уклоном, трубы большего диаметра. По тх эта высота для него ерунда. Думаю здесь все д.б. ОК. Просто в стяжку скорее всего не получится.
А вот с горячей водой действительно не понятно. По тх - "...Максимально 70ºC не больше двух минут". Но он себя позиционирует как насос для подключения раковин, стиральных и посудомоечных машин. Ни где не нашел, какая T стока посудомоек и стиралок, но ведь и кипяток иногда в раковину выливают. Люди у кого есть реальный опыт с посудомойками - поделитесь.
20.10.2010 в 00:01:56
dmvt1 написал : Уж если и тянуть канашку, так под полом в коридоре. По потолку это утопия.
По потолку как раз и делают такую канализацию (см. мануал) и реализовал я этот замысел ещё в 2006году и до сих пор в ЖК "Воробьёвы Горы" он работает исправно, уж поверьте (см.фото) эта работа как раз и была опубликована в журнале SALON , да и сейчас со 2 ноября с.г. буду такое же делать и в Домодедово. Только больше прельщают насосы SFA от французских отцов-основателей этого девайса
20.10.2010 в 00:25:22
2lexus Обратите внимание на насос SFA Sanivite «Бесшумный» - для оборудования кухни, ванной комнаты или прачечной в отдалении от стояка или в подвальном помещении.
Инструкции по установке и эксплуатации насосов SFA
20.10.2010 в 09:33:18
На горячей воде начинает сильно гудеть двигатель даже при температуре воды 40 град. Такое впечатление, что идет перегрев. Долго не гонял, стоит на раковине и унитазе. На холодной воде проблем нет. Не исключено, что это особенность именно моей модели, т.к. ее основное назначение - унитаз, а раковина так довесок.
23.10.2010 в 20:19:50
2dmvt1 Конструктивные особенности насосов SFA и Grundfos отличаются тем , что авторское право "законодателей мод" строго охраняется международным правом, поэтому последователям этого направления следует либо изобретать что то своё, либо покупать патент на изобретение и вот это "своё" не всегда бывает удачным
24.10.2010 в 11:55:47
2Tehnik-san
Уже заказали Sololift C3 (он рассчитан кратковременно до 70град).... (у нас будет Мойка + Посудомойка)
Почитал тему.....
Что делать? - Отказываться и возвращать деньги и покупать SFA SANIVITE® SILIENCE или.... ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу