ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2010 в 23:27:03

aising написал : По его информации от трансформатора идёт воздушка 4 жильная.Одна жила спускается по столбу и соединяется с мет.прутком уходящим в землю. Вот здесь и подключён мой СИП.Получается повторное заземление сделано?

Да.

aising написал : До моего дома три столба,на двух первых такая же картина,а на моём столбе прутка нет.

На вашем столбе повторного заземления нет. Но у вас уже есть контур заземления.

aising написал : Надо ли в доме делить PEN, или оставить как рабочий ноль а землю на розетки брать с ЗУ которое врыл в землю.

Так же сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. Если эта инфа по сечениям http://cablespb.narod.ru/SIP.htm верна, то у вас TN-C-S. В этом случае PEN от ВЛ идет на шину (ваше заземление тоже на эту шину), где разделяется на N и PE. Далее N идет на АВ, затем на счетчик, затем вводное УЗО и далее. РЕ идет на шину РЕ в распределительном щитке, а далее к потребителям. N и РЕ кроме как на шине разделения PEN, больше не пересекаются.

aising написал : Теперь совсем запутался.

Вот на схеме это все очень наглядно. Вот была как то тема, для понимания http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111834&page=1

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2010 в 23:31:30

aising написал : До моего дома три столба,на двух первых такая же картина,а на моём столбе прутка нет.

И то что на схеме что то не вяжется? Или ваш отвод СИП от ВЛ находится на третьем столбе от дома? Почему не от ближнего столба тогда?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

21.10.2010 в 23:32:09

ink_mast написал : TN-C-S безопаснее,

не скажите, у меня заземление лучше рабочего нуля

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2010 в 23:37:58

AlexMax написал : не скажите, у меня заземление лучше рабочего нуля

Может у вас ноль просто хуже некуда? И на вводе нет доп. заземления.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

22.10.2010 в 12:26:13

Ну, в качестве заземления используется километров 20-30 чугунной трубы на глубине 3 метра :) Я таки думаю, что тут проблема с рабочим нулем. Система ТТ, ясен пень.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 12:52:01

AlexMax написал : Система ТТ, ясен пень.

Если РЕN с КТП хуже некуда и готов в любой момент отвалиться, если отсутствуют повторные заземления на столбах, если ВЛ выполнена неизолированными проводами, если существует возможность поставить для защиты автоматы с характеристикой В и достаточное количество УЗО не более 30мА, то флаг вам в руки - используйте систему ТТ.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.10.2010 в 12:52:49

AlexMax написал : Система ТТ, ясен пень.

невозможность TN-C-S доказана?

avmal написал : если ВЛ выполнена неизолированными проводами

А чем это плохо?

avmal написал : если отсутствуют повторные заземления на столбах

Как можно повлиять на компанию, для их установки? Какие нормативы, другие документы(кроме денежных знаков) могут этому поспособствовать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2010 в 14:17:16

ink_mast написал : Сообщение от avmal если ВЛ выполнена неизолированными проводами

А чем это плохо?

Максимально увеличенными шансами их замыкания и отгорания.

ink_mast написал : Какие нормативы, другие документы(кроме денежных знаков) могут этому поспособствовать?

В ПУЭ эта азбука должна быть.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.10.2010 в 19:44:11

2aising Вот еще инфа для вашего заземления http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=776240#post776240

avmal написал : Максимально увеличенными шансами их замыкания и отгорания.

Да, думал может еще какие факторы. Но для ВЛ имхо на много вреднее близость деревьев.

avmal написал : В ПУЭ эта азбука должна быть.

Будем искать (заземление не реже то ли 100, то ли 200 метров). Спасибо.

0
Дрон
Дрон
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 51

23.10.2010 в 04:35:55

А чем вас не устраивает "зануление" ? т.е. соединение нуля и заземление на одной шине в электорощите ?

0
Дрон
Дрон
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 51

23.10.2010 в 04:44:32

А для молниезащиты вам ещё громоотводы ставить надо + контур заземления по периметру дома делать надо + спуски от этих самых громоотводов до контура делать по фасаду ! (как минимум по углам) - это примерный минимум по стандартам для молниезащиты.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу