AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.10.2010 в 06:45:30

avmal написал : Если РЕN с КТП хуже некуда

не знаю его состояния, но проверять на себе не рвусь

avmal написал : ВЛ выполнена неизолированными проводами,

да, не СИПом

avmal написал : достаточное количество УЗО не более 30мА

этого-то добра и нет. Навалом ДИФ-ов

avmal написал : флаг вам в руки

Спасибо за поддержку, но в данном случае Ваше одобрение для меня скорее подтверждение моих выводов, поскольку за выбранную мною систему отвечать буду я и моя семья. Возможно ,жизнью. По совокупности факторов - ТТ для меня предпочтительнее.

ink_mast написал : невозможность TN-C-S доказана

Для меня главное доказательство - тополя, растущие рядом со столбами и иногда падающие или от бурь или от соседей, спиливающих их. Абрикосы, груши, орехи я вообще в расчет не беру, а опиливают их практически ежедневно. Если при падении ветка окажется на проводе, я надеюсь, последствия понятны? И не нужно говорить о сработавших защитах, их может просто и не быть...

0