Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

21.10.2010 в 19:25:10

Привет всем! *** У кого нибудь есть фото монтажа распределительной коробки с использованием NUM или ВВГ 3х2,5? Хочу СПЕЦАМ показать. А то электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется. *** Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо) Заранее спасибо!

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.10.2010 в 19:58:50

ПВС- не надо, забудьте про него в розетках. Коробки не нужны. Соединения МОНОжил

Suchkoff написал : NUM или ВВГ 3х2,5

делайте в розетках.....

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.10.2010 в 20:00:20

http://foto.mail.ru/mail/alex_ponomar/el http://foto.mail.ru/mail/alex_ponomar/el?page=2

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.10.2010 в 20:03:59

Suchkoff написал : Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)

Лучше соединить в коробке провода от всех четырёх с приходящим.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.10.2010 в 20:40:45

Suchkoff написал : Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)

И зачем распаечная коробка, если все механизмы предусматривают подключение шлейфа?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2010 в 20:49:04

Suchkoff написал : т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.

Avmal "тышшупитсот" раз на форуме, выкладывал фото установки розеток шлейфом, естественно моножилой 2,5 мм кв..

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.10.2010 в 20:58:38

Suchkoff написал : электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется

Да им так удобно этим не совсем компетентным "электрикам"....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.10.2010 в 21:07:59

Suchkoff написал : электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.

Поручите это дело электромонтажникам.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

23.10.2010 в 17:28:07

Ну где-то так, получилось у меня.

0
alice tracy
alice tracy
Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 236

23.10.2010 в 17:58:38

Suchkoff написал : с использованием NUM или ВВГ 3х2,5

Suchkoff написал : Планируется один провод бросить на кухню под 4 розетки (шлейфом,имхо)

Юрий-Электр написал : делайте в розетках.....

А что, я один помню про требование ПУЭ иметь неразрывный PE-проводник? :)

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.10.2010 в 18:03:33

По поводу соединений шлейфом много написано. Но почему-то никто не указывает, на клеммах каких розеток он собирается соединять? Такой способ можно считать без оговорок годным, если розетки уровня Legrand Valena и выше. Дешевки типа Makel, El-Bi и т.п. могут дать совсем плохой, негодный результат!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.