Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.10.2010 в 23:02:51

Здравствуйте, вопрос. вытяжка 1000 м3/ч. диаметр выхода 150 мм, 3 нет даже почти 4 поворота до венканала, насколько можно заузить короба со D150 до 125, 100 мм. и лучше круглые или прямоугольные 60х120, 60х150 или 60х204 . каковы последствия -шумность, потеря мощности обратное давление на саму вытяжку и возможное уменьшение ресурса ее работы? спасибо

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

23.10.2010 в 23:29:29

sabaida написал : каковы последствия -шумность, потеря мощности обратное давление на саму вытяжку и возможное уменьшение ресурса ее работы?

шумность, потеря мощности обратное давление на саму вытяжку и возможное уменьшение ресурса ее работы

sabaida написал : насколько можно заузить короба со D150.....

Да насколько Вам понравиться. Все равно работать не будет. Надо не уменьшать а увеличивать по всей длине.
А так читайте темы форума, не один раз такую тему поднимали.
Удачи "в протягивании каната в игольное ушко" ;) :) :applause: :D :swoon

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.10.2010 в 12:11:30

каков аналог D150 в прямоугольном сечении? и где можно почитать. скиньте ссылку.плз

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

24.10.2010 в 13:18:37

sabaida написал : скиньте ссылку.плз

Математику вспомните и никакой ссылки не надо. Исходите из равенства площадей. И все. Размеры воздуховодов обычно стандартны. Для нормальных из металла - кратность 50, для пластмассовых - фиг поймешь. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2010 в 09:55:50

Ким написал : Математику вспомните и никакой ссылки не надо. Исходите из равенства площадей. И все. Размеры воздуховодов обычно стандартны. Для нормальных из металла - кратность 50, для пластмассовых - фиг поймешь.

спасибо, конечно, за совет из школьного цикла математики. догадаться, что S круглого ПR2 и должен быть примерно равен LxH прямоугольного я еще в состоянии, мне кратность=50 ну чесслово нафих не нужна. Дело в том, что в продаже видел самые большие плоские короба 204 х60, что соответствует D125 мм, я спрашивал про прямоугольное соответствие D150, есть ли подобные в продаже, а то упаришься искавши нужные редуктора и соединители для перехода с круглого на плоский. И по поводу ссылки, еще раз спрашиваю подробнее- в состоянии ли вы дать ссылку на данную тему?

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

26.10.2010 в 10:09:17

прямоугольный той же площади на малых размерах примерно на 15~25% хуже. турбулентности там всякие.

шум и потеря производительности будет.

а чем обоснована необходимость заужения?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

26.10.2010 в 10:40:53

Из пластмассы больше чем 204х60 практически не найдете. Но есть воздуховоды из полипропилена. Вот их могут изготовить любого размера. Насколько знаю, минимальный размер 150х150, это как раз где-то эквивалентно d150. Просите ссылку?? Пожалуйста, это на полипропиленовые, правда фото фиговинькие, но контора Питерская: http://vozdyhovod.ru/vozdyhovod/ . Здесь можете посмотреть, фото получше, что собой представляет полипропилен - http://www.plast-zakaz.ru/vent/

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.