Анат 06
Анат 06
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Балаково

Сообщений: 14

25.10.2010 в 21:52:23

Bladiclab написал : Что имеем?

В смысле? Если, что сейчас, то это счетчик СО-5 и две пробки по 16А.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 22:06:08

Анат 06 написал : Планирую такой щиток.

Не так выразился. Что до счетчика (квартира, площадка) ?

0
Анат 06
Анат 06
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Балаково

Сообщений: 14

25.10.2010 в 22:16:34

Bladiclab написал : Что до счетчика (квартира, площадка) ?

Площадка. Шкаф. Три фазы и ноль (четыре пластины с болтиками и гаечками. Автоматов, переключателей, размыкателей и т.п. в шкафу нет). В квартиру заходит только одна фаза и ноль.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 22:24:59

Анат 06 написал : Двухпол автомат С40

Анат 06 написал : Площадка. Шкаф. Три фазы и ноль (четыре пластины с болтиками и гаечками.

Фото (силовая часть).

Анат 06 написал : В квартиру заходит только одна фаза и ноль.

0,5, 0,75, 1,5, 2,5 мм.кв. или?

Bladiclab написал : Что имеем?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.10.2010 в 22:29:06

Bladiclab написал : 0,5, 0,75, 1,5, 2,5 мм.кв. или?

:) ТС вызывайте специалиста!

0
Анат 06
Анат 06
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Балаково

Сообщений: 14

25.10.2010 в 22:39:17

Фото "щита" на площадке http://rghost.ru/3044398/image.png

В квартиру заходит 2,5 мм.кв. аллюмин.

Вы предлагаете заменить двухполюсной автомат С40 на меньший?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2010 в 23:03:39

Анат 06 написал : В квартиру заходит 2,5 мм.кв. аллюмин.

Вы предлагаете заменить двухполюсной автомат С40 на меньший?

16 ампер,для этого провода максимум нагрузки!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 23:04:27

Анат 06 написал : Вы предлагаете заменить двухполюсной автомат С40 на меньший?

Принимая решение без согласования с обслуживающей организацией под чью ответственность?

Анат 06 написал : Планирую такой щиток.

Да не вопрос. Безопасность Вам нужна (чихать на всех, а если попадется, кто на вас чихнет) тогда чего? Ведь это не коттедж а многоквартирный дом.

0
Анат 06
Анат 06
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Балаково

Сообщений: 14

25.10.2010 в 23:14:19

Bladiclab написал : Да не вопрос. Безопасность Вам нужна (чихать на всех, а если попадется, кто на вас чихнет) тогда чего? Ведь это не коттедж а многоквартирный дом.

Почему чихать? Подключать будут электрики из ЖЕКА или управл компании. А какие у Вас предложения?

ПPOPAБ написал : 16 ампер,для этого провода максимум нагрузки!

Вот за это Спасибо. А если УЗО на 25А то...?

0
Анат 06
Анат 06
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Балаково

Сообщений: 14

25.10.2010 в 23:29:03

ПPOPAБ написал : 16 ампер,для этого провода максимум нагрузки!

Следовательно, необходимо заменить С40 на С16. А УЗО на 25А надо заменять?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.10.2010 в 23:48:53

Анат 06 написал : А УЗО на 25А надо заменять?

Нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.