Kis написал : Судорожно вспоминаю, что пол-года назад делал проводку и котел подключил тоже через такой ДИФ.

Все что с электроподжигом (плиты, котлы) - с УЗО (и дифф) "не дружит".

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

26.10.2010 в 12:05:56

ПPOPAБ написал : электроподжигом (плиты, котлы) - с УЗО (и дифф) "не дружит".

Да в современных котлах поджиг помех не создает, а вот электроинструмент, особенно китайкий - сильные помехи. По ЗАСам было около 6 случаев, высылали конденсаторы тип Х2 от ЭПКОС, специально для подавления помех.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

31.10.2010 в 18:43:24

Выходные прошли в борьбе с ложными срабатываниями. Скажу сразу - не помогло. А теперь по порядку. После того, как диф был оставлен без нагрузки и подключенной линии, он вре равно продолжал выключаться , т.е. просто после подачи на него питания. Стало ясно, что это защита по перенапряжению. Измерение напряжения показало 260 в. Измерение вторым мулитиметром - то же самое. Значит истина где-то близко. Пришла мысль - если есть защита, значит есть варистор или что-то вроде этого. ДИФ был разобран и вот он, зелененький варистор. Откусываем, собираем, включаем. Но не тут то было, это не оно. ДИФ продолжает срабатывать. Думаю, нужно менять на что-то другое.

0
Вложение
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

31.10.2010 в 20:40:35

Тут не ЭКФ нужно менять, тут морды нужно бить. Тем, кто не следит за параметрами сети. А должен.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

31.10.2010 в 20:45:50

Эт кому? Тому, кто измеряет потенциал (не напряжение)? Или организации, обслуживающей внутридомовые сети, допустившей перегрузку по фазе?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.11.2010 в 08:50:39

Kis написал : борьбе с ложными срабатываниями.

Kis написал : Измерение напряжения показало 260 в. Измерение вторым мулитиметром - то же самое. Значит истина где-то близко.

Какие же это ложные срабатывания, если номинальный порог 250 вольт? ИМХО нужно не отключать ДПН - датчик перенапряжения, а обратиться в обслуживающую организацию с претензией и просьбой перераспределить нагрузки по фазам, чтобы выровнять напряжение.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.11.2010 в 16:54:54

sanykrimea написал : Тому, кто измеряет потенциал (не напряжение)? Или организации, обслуживающей внутридомовые сети, допустившей перегрузку по фазе?

абажаю салдацкий йумор. Конечно, второе.

0