Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.10.2010 в 18:41:28

При замыкании фазы на землю-выбивает вводной автомат в грщ.(на подъезд 10 этажки). Автомат на лестничной площадке(50), узо(16)-не сработали. В чем причина? Перед узо не стоит автомат, но на вводе то, со стороны лестницы-стоит.. Где, собственно, копать? :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.10.2010 в 18:47:01

Makarone написал : узо(16)-не сработали. В чем причина?

УЗО не является защитой от сверхтоков...

Makarone написал : Автомат на лестничной площадке(50)

Нагрузка на автоматв ГРШ могла быть близкой к максимальной... Плюс Ваше КЗ...

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.10.2010 в 19:24:50

Последовательно с УЗО должен быть автомат на 16А. Узо надо бы проверить похоже оно неисправно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2010 в 19:38:31

Makarone написал : Автомат на лестничной площадке(50), узо(16)-не сработали.

Автомат 50А может оказаться простым рубильником или иметь только тепловой рацепитель. Сложно обсуждать схему, которая у вас перед глазами, а на форуме только её пересказ вами в произвольной форме.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

25.10.2010 в 19:55:55

1.

Alex___dr написал : УЗО не является защитой от сверхтоков...

2

Alex___dr написал : Нагрузка на автоматв ГРШ могла быть близкой к максимальной... Плюс Ваше КЗ...

Автомат на лестничной площадке(50) скорее всего не сработал,потому что ток КЗ не достиг тока отключения по КЗ из за большого сопротивления петли фаза - ноль. Очень часто встречаю неправильную установку АВ по КЗ. Электрики почему-то считают что сопротивления петли фаза - ноль на вводе равно нулю,а это не так. Позволю себя процитировать

wol написал : Позволю себе дополнить,большое значение имеет сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе, ведь даже если в квартире сделана суперпроводка(например на сверхроводящих проводниках ) при большом сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе при КЗ также не сработают автоматы. Я например всегда начинаю монаж с замера сопротивления петли "фаза-ноль" на вводе это дает мне,на сколько групп надо разбивать,ведь если к примеру на группу розеток надо 30 а а по току КЗ (и сопротивление пели "фаза-ноль" на вводе) это не выходить,тогда разбиваю еще.

При замерах,на сделанных объектах,сопротивление на вводе почти всегда больше сопротивления проводки квартиры.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 20:28:44

Makarone написал : При замыкании фазы на землю-выбивает вводной автомат в грщ.(на подъезд 10 этажки).

Makarone написал : Автомат на лестничной площадке(50), узо(16)-не сработали.

Makarone написал : В чем причина? Перед узо не стоит автомат, но на вводе то, со стороны лестницы-стоит.. Где, собственно, копать?

Я лично не чего не понял.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

25.10.2010 в 20:38:30

Makarone написал : узо(16)-

Насяльника написал : Последовательно с УЗО должен быть автомат на 16А.

Тогда уж автомат на 10 А, или узо 25А, а автомат 16А.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 20:45:38

2Makarone Более подробно от вводного АВ. или пакетника после него счетчик, что и как дальше?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

26.10.2010 в 08:37:14

Благодарю откликнувшихся!
На входе после счетчика стоит дифф автомат, с него поверху фаза(через дифф) разведена на автоматы и узо, понизу ноль приходит на общую шину. С общей шины нули взяты на потребителей, фазы взяты от 4-х автоматов и узо. Земля приходит из лестничного щита, заходит на общую шину, расходится на потребителей.
После вылета рубильника подъезда-приходил электрик, сказал, что стоит плохой дифф, а в хороший должна заходить и земля. (?) при замыкании фазы на ноль отсечка происходит на персональном автомате замыкаемой линии. Мне казалось, что узо как раз защищает от утечки фазы на землю. Видимо узо не рабочее.. Хотя проверял кнопкой "тест".. На что менять узо? В магазине посоветовали шнайдер с двумя кнопками и переключателем, выглядит симпатично :) правда ли, что земля должна проходить через дифф? (отстал от рубежа:))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2010 в 09:55:48

2Makarone Судя по описанию схема собрана правильно.

Makarone написал : После вылета рубильника подъезда-приходил электрик, сказал, что стоит плохой дифф, а в хороший должна заходить и земля. (?)

:cool: Наверное этот электрик употребляет "вещества"...

Makarone написал : Видимо узо не рабочее.. Хотя проверял кнопкой "тест"..

Проверьте его - подключив "контрольку" (лампочку накаливания минимальной мощности) между фазой после диффавтомата и клемником РЕ (землей), он должен отключится. Зная номинал тока утечки можно высчитать сопротивление резистора для точной проверки вашего АВДТ.

Makarone написал : правда ли, что земля должна проходить через дифф?

Нет. :swoon Никогда не встречал такого.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

26.10.2010 в 10:22:53

Makarone написал : при замыкании фазы на ноль отсечка происходит на персональном автомате замыкаемой линии. Мне казалось, что узо как раз защищает от утечки фазы на землю.

как-то путанно немного... Вы фазу на ноль замыкаете или на землю???
при замыкании "фазы на ноль" в УЗО токи равны и оно и не должно срабатывать. У вас короткое замыкание происходит и на него должны реагировать автоматы. Первым - самый младший номинал. Но может и "постарше" среагировать... имхо...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу