Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

31.10.2010 в 02:50:49

Да, выбивает внизу. Мне на лестницу поставить тип В, а в квартире-А, или тоже В? В распаечных коробках-хаос, перебираю скрутки, стоит пропаять? Или можно просто оплавить часть скруток? На какое значение выбирать дифф на вход? Ванна/туалет висит на своем узо, оставшиеся освещение кухня/коридор/комната и розетки 2/0/5 висят на 4-х автоматах. (Кое-где розетки собраны параллельно) можно ли поменять китай на АВВ или лучше на шнайдер? Конечные автоматы должны быть на ранг выше диффа на входе? Номинал принять за 10А?(16А Вроде многовато, субъективно) на шине земли у соседей подгорает земля, хорошо, что не ноль..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.10.2010 в 08:11:43

Makarone написал : на шине земли у соседей подгорает земля, хорошо, что не ноль..

O-ё... На "земле" (РЕ/защитном нулевом проводнике) нагрузки быть не должно!!! Желто-зеленый провод можно использовать только для РЕ проводников.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.11.2010 в 09:15:46

Makarone написал : на шине земли у соседей подгорает земля, хорошо, что не ноль.

С таким багажем вызывай ка электрика и с соседом вместе разбирайтесь что у вас там насоединяли. А то не ровен час кому нибудь поплохеет

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

01.11.2010 в 09:34:16

Makarone написал : на шине земли у соседей подгорает земля, хорошо, что не ноль..

видно плохо, но вроде подгорает как раз таки ноль на вашей фото сверху вниз земля ноль и 3 фазы (шинки изолентой обозначены, земля - голубой)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.11.2010 в 09:38:13

Подгорает болтовое соединение на фазе А.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

01.11.2010 в 10:50:06

Bladiclab написал : Подгорает болтовое соединение на фазе А.

кстати да.... увеличил как смог. Там вроде желто-зеленый стал на 3-4 см черным! но и на нулевой шинке вроде один контакт подгоревший...

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

01.11.2010 в 21:53:19

Ну да, подгорает на "желтой" шине. От неё желто-зеленые провода..подумал, что земля :) видимо, какие провода остались, теми и развели..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.