Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

27.10.2010 в 10:53:44

Доброго времени суток. Посоветуйте, как делать изоляцию воздуховодов для вытяжки на улице? На прошлой работе использовали самоклеящийся Термофлекс, но при этом: 1.плохо липнет на морозе, 2.со временем отклеивается, 3.его, вместе со скотчем, клюют птицы (блестит и шуршит). На новой работе трубу обматывали изоляцией, типа Изовера, сверху одевали трубу на 100 мм большего диаметра. Схема лишённая вышеперечисленных недостатков, но ,если попадаются врезки,отводы и прочие элементы, очень трудоёмка для монтажников. Поделитесь опытом: кто что использовал, и что из этого получилось.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.10.2010 в 23:15:08

Есть специальные листы из алюминия, для обшивки утеплённых воздуховодов (при чём в комплекте идёт очень толковая книжечка с лекалами для фасонки), производитель тот же что и Энергофлекс производит, так же есть такое же решение и у K-Flex, для защиты от наружных воздействий ....

При чём используются два варианта - первый с застёжками, второй на клёпках ...

Оба собираются быстро и оперативно без затруднений, работу с лекалами монтажники (если не дурни) осваивают за один день ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

28.10.2010 в 14:44:29

Нашёл и у энергофлекса (Energopack™ ТК) и у К-флекса (AL CLAD, IC CLAD,ALU, METAL), но не совсем то. У них есть стеклоткань покрытая алюминиевой или железной фольгой, и есть что-то вроде разъёмной трубы с фасониной. Последнее - очень интересный вариант, но дороговато. Кто-нибудь пробовал пользоваться Стеклотканью с фольгой?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.10.2010 в 22:31:52

Gefest написал : Стеклотканью с фольгой?

Порно, на клёпки нормально не садится, рвётся, и не клеится ни чем нормально так же ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

29.10.2010 в 19:15:23

Gefest написал : Посоветуйте, как делать изоляцию воздуховодов для вытяжки на улице?

А для чего вытяжку на улице изолировать? Или я чего-то недопонял? :)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.10.2010 в 21:29:56

veterburg написал : А для чего вытяжку на улице изолировать? Или я чего-то недопонял?

Мало ли какой температуры выбрасываемый воздух ...

Например почему изолируют дымоходы ? Просто потому, что точка росы в них начинается с 56 градусов (для дизеля, и 47 для газа) .....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

02.11.2010 в 05:11:29

А ещё: чтобы от высокой температуры на стенках трубы не загорелось перекрытие:) Об этом часто забывают:(

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.11.2010 в 09:30:22

Gefest написал : А ещё: чтобы от высокой температуры на стенках трубы не загорелось перекрытие Об этом часто забывают

А это не всегда возможно, например если используется в работе котёл конденсационного типа, то температура отходящих гахов будет равна температуре теплоносителя (65..85гр) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

02.11.2010 в 12:29:22

Бориска66 написал : Сообщение от veterburg
А для чего вытяжку на улице изолировать? Или я чего-то недопонял?

Например почему изолируют дымоходы ?

С дымоходами вопросов нет :) Но тут-то о вытяжке идет речь, т.е. температура перемещаемого воздуха, по всей видимости, комнатная.

0
Gefest
Gefest
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

03.11.2010 в 10:40:15

Имеет значение не абсолютная температура, а разность температур между наружным воздухом и внутренним в трубе. Более тёплый всегда будет остывать, более холодный - нагреваться через стенки трубы. При охлаждении воздуха увеличивается его относительная влажность, и когда она станет 100 %, выпадет роса на стенках воздуховода. В данном случае внутри него. А если снаружи воздуховода температура такая-же, как внутри (не важно, комнатная или нет) - изоляция не нужна.

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

03.11.2010 в 14:36:55

Согласен, Gefest :) Из этих соображений, действительно, иногда нужно изолировать. Или, как минимум, предусматривать возможность отвода конденсата.

0