mr.Y написал : Задержка срабатывания реле известна, период синусоиды тоже. Наверно детектится ближайший переход через 0, и от него отсчитывается задержка, чтоб подгадать момент отключения под следующий переход. А что тут еще придумаешь... :confused:

И сдается мне, что первоначальный алгоритм детектил не каждый переход, а через один, по полным периодам (он ведь только на включение был рассчитан, и тут этого вполне достаточно). тут вдруг решили впендюрить в экземпляр "for Kamikaze" :) функцию отключения при переходе, а глобально переделывать алгоритм некогда было, или просто второпях забыли об этом... На истину не претендую, чисто предположение :o

Минимальное время детектировагич при использовании быстрого преобразования фурье 0,25 периода, но не точно, точно 1,5...1,75 периода (40 мс) в профи приборах, требуется мощный процессор. Для попроще периода может и хватить, но несинусоиду будет обрабатывать с ошибками, возможно не очень существенными.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2013 в 00:07:38

jogladik написал : :cool: Минимальное время детектировагич при использовании быстрого преобразования фурье 0,25 периода, но не точно, точно 1,5...1,75 периода (40 мс) в профи приборах, требуется мощный процессор. Для попроще периода может и хватить, но несинусоиду будет обрабатывать с ошибками, возможно не очень существенными.

Для нормальной работы устройства, преобразования Фурье ни к чему, т.к. форма сигнала и его частота - константы :)

0
Аватар пользователя
jogladik

Местный

Регистрация: 30.01.2013

Воронеж

Сообщений: 22

06.03.2013 в 00:54:25

;)

Kamikaze написал : ИС-X, МК маленький еще, боится вспышки и спрятался под варистором :)

 мире казалось, большой, как минимум 48 Atmel, а для крутой обработки и 256
0
Аватар пользователя
ILYA_Zzz

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Владимир

Сообщений: 12

13.03.2013 в 14:24:01

Приветствую! Прочитав всю тему, вдохновился на покупку УЗМ-51М. Нашёл в ближайшем городе Владимир на ул. Ставровская 7 магазин "ЭТМ" (etm.ru) в прайсах которого числится УЗМ'ка "В наличии", приезжаю, спрашиваю, а они мне говорят: УЗМ-51М снята с производства и у нас её нет и не будет. Как так???:mad: Скажите пожалуйста, УЗМ-51М - ещё производится? И в чём отличие устройства УЗМ-51М 63А 10сек/6мин от устройства УЗМ-51М1 63А (УЗМ-51М1 63А)?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.03.2013 в 14:55:40

ILYA_Zzz написал : УЗМ-51М - ещё производится?

Угу. Снято с производства УЗМ-50М (точнее, заменено в модельном ряду на ОМ-63).

ILYA_Zzz написал : И в чём отличие устройства УЗМ-51М 63А 10сек/6мин от устройства УЗМ-51М1 63А (УЗМ-51М1 63А)?

В диапазоне регулировки нижнего порога срабатывания (у -М1 он расширен в сторону малых напряжений).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

13.03.2013 в 15:10:56

Нашел у нас в городе УЗМ-51М в одном единственном магазине по цене 1850 р., висит он на витрине с марта 2012 г, скажите стоит ли его брать?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.03.2013 в 15:19:24

Oleg_kl, еще спрашиваете? :)

Sharik987 написал : Нашел в одном месте, дорого очень, 2400 руб. 1 шт, но зато курьера вызовут. Буду заказывать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

13.03.2013 в 15:34:21

Kamikaze спасибо, тогда поеду завтра брать:), просто смутило, что проволялось год.

0
Аватар пользователя
Elec72

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

14.03.2013 в 07:54:42

Уважаемый Kamikaze, очень интересно ваше мнение в использовании вместо Узм 51м RM35TF30. И это как раз к теме по импортным аналогам Узм

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2013 в 10:04:17

Elec72 написал : RM35TF30

Как и другие известные промышленные реле напряжения, это реле имеет регулируемую задержку срабатывания 0,1...10с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения. Пороги срабатывания регулируются в пределах -12...+20% от номинала 220В. Часто нужен более широкий диапазон (вниз). Напряжение питания 194...528В, 3 фазы. У многих в деревне "нормальное" напряжение на уровне 170В. Будет ли работать от одной фазы - не известно. Изначально девайс трехфазный, с функциями контроля наличия, асимметрии и чередования фаз. Можно ли его использовать для контроля одной фазы - ? Выход - "слаботочный" для управления внешним контактором.

В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Elec72

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

14.03.2013 в 14:35:15

Kamikaze, досадно слышать, тем более на одном объекте уже стоит :(

Вот очень не хочется ставить российский, китайский. Может подскажите импортный аналог?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

14.03.2013 в 14:38:31

Kamikaze написал : В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.

и не для аварийной защиты от скачков напряжения в российском понимании "скачок" дивайс предназначен :(

0
Аватар пользователя
mik-bongo

Местный

Регистрация: 25.11.2009

Москва

Сообщений: 89

23.05.2013 в 15:54:54

Еще раз к вопросу где купить.

Долго мучился этим вопросом и хотел уже брать в Электромонтаже. Но тут подоспел отпуск, и я съездил в ЭТМ (Балаклавский просп.) но надо туда предварительно звонить, и узнавать. А самую низкую цену я видел только в ООО Реле и Автоматика, но они только с предоплатой и под заказ на 1 месяц.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

03.06.2013 в 00:24:11

Да уж,затяжные винты...ни о чём.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
misterzu

Местный

Регистрация: 27.07.2013

Минск

Сообщений: 11

06.08.2013 в 21:20:59

А расскажите, какой варистор и где ставят нынче в УЗМ-51М. Вопрос возник потому что на в доке меандра: http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_51m.pdf - варистор нарисован после реле, но на том УЗМ-51М что я купил недавно - на корпусе и в прилагаемой инструкции варистор нарисован ДО реле (со стороны "от счетчика"), по нагугленной информации ( http://www.youtube.com/watch?v=V7EkuS2BKCQ ) в УЗМ стоит варистор FNR 20K391 , у которого Vac=250V ( http://www.compel.ru/infosheet/FNR/FNR-20K391/ ), т.е. включение его напрямую в 380 - сделает небольшой фейерверк и много гари в щитке. Развеейте плз сомнения, а то разбирать УЗМ лень. Кстати, если не развеете - подскажите как быстро разобрать УЗМ, кто это уже делал.