05.03.2013 в 23:54:22
:cool:
mr.Y написал : Задержка срабатывания реле известна, период синусоиды тоже. Наверно детектится ближайший переход через 0, и от него отсчитывается задержка, чтоб подгадать момент отключения под следующий переход. А что тут еще придумаешь... :confused:
И сдается мне, что первоначальный алгоритм детектил не каждый переход, а через один, по полным периодам (он ведь только на включение был рассчитан, и тут этого вполне достаточно). тут вдруг решили впендюрить в экземпляр "for Kamikaze" :) функцию отключения при переходе, а глобально переделывать алгоритм некогда было, или просто второпях забыли об этом... На истину не претендую, чисто предположение :o
Минимальное время детектировагич при использовании быстрого преобразования фурье 0,25 периода, но не точно, точно 1,5...1,75 периода (40 мс) в профи приборах, требуется мощный процессор. Для попроще периода может и хватить, но несинусоиду будет обрабатывать с ошибками, возможно не очень существенными.
06.03.2013 в 00:07:38
jogladik написал : :cool: Минимальное время детектировагич при использовании быстрого преобразования фурье 0,25 периода, но не точно, точно 1,5...1,75 периода (40 мс) в профи приборах, требуется мощный процессор. Для попроще периода может и хватить, но несинусоиду будет обрабатывать с ошибками, возможно не очень существенными.
Для нормальной работы устройства, преобразования Фурье ни к чему, т.к. форма сигнала и его частота - константы :)
06.03.2013 в 00:54:25
;)
Kamikaze написал : ИС-X, МК маленький еще, боится вспышки и спрятался под варистором :)
мире казалось, большой, как минимум 48 Atmel, а для крутой обработки и 256
13.03.2013 в 14:24:01
Приветствую! Прочитав всю тему, вдохновился на покупку УЗМ-51М. Нашёл в ближайшем городе Владимир на ул. Ставровская 7 магазин "ЭТМ" (etm.ru) в прайсах которого числится УЗМ'ка "В наличии", приезжаю, спрашиваю, а они мне говорят: УЗМ-51М снята с производства и у нас её нет и не будет. Как так???:mad: Скажите пожалуйста, УЗМ-51М - ещё производится? И в чём отличие устройства УЗМ-51М 63А 10сек/6мин от устройства УЗМ-51М1 63А (УЗМ-51М1 63А)?
13.03.2013 в 14:55:40
ILYA_Zzz написал : УЗМ-51М - ещё производится?
Угу. Снято с производства УЗМ-50М (точнее, заменено в модельном ряду на ОМ-63).
ILYA_Zzz написал : И в чём отличие устройства УЗМ-51М 63А 10сек/6мин от устройства УЗМ-51М1 63А (УЗМ-51М1 63А)?
В диапазоне регулировки нижнего порога срабатывания (у -М1 он расширен в сторону малых напряжений).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.03.2013 в 15:10:56
Нашел у нас в городе УЗМ-51М в одном единственном магазине по цене 1850 р., висит он на витрине с марта 2012 г, скажите стоит ли его брать?
13.03.2013 в 15:19:24
Oleg_kl, еще спрашиваете? :)
Sharik987 написал : Нашел в одном месте, дорого очень, 2400 руб. 1 шт, но зато курьера вызовут. Буду заказывать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.03.2013 в 15:34:21
Kamikaze спасибо, тогда поеду завтра брать:), просто смутило, что проволялось год.
14.03.2013 в 07:54:42
Уважаемый Kamikaze, очень интересно ваше мнение в использовании вместо Узм 51м RM35TF30. И это как раз к теме по импортным аналогам Узм
14.03.2013 в 10:04:17
Elec72 написал : RM35TF30
Как и другие известные промышленные реле напряжения, это реле имеет регулируемую задержку срабатывания 0,1...10с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения. Пороги срабатывания регулируются в пределах -12...+20% от номинала 220В. Часто нужен более широкий диапазон (вниз). Напряжение питания 194...528В, 3 фазы. У многих в деревне "нормальное" напряжение на уровне 170В. Будет ли работать от одной фазы - не известно. Изначально девайс трехфазный, с функциями контроля наличия, асимметрии и чередования фаз. Можно ли его использовать для контроля одной фазы - ? Выход - "слаботочный" для управления внешним контактором.
В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.03.2013 в 14:35:15
Kamikaze, досадно слышать, тем более на одном объекте уже стоит :(
Вот очень не хочется ставить российский, китайский. Может подскажите импортный аналог?
14.03.2013 в 14:38:31
Kamikaze написал : В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.
и не для аварийной защиты от скачков напряжения в российском понимании "скачок" дивайс предназначен :(
23.05.2013 в 15:54:54
Еще раз к вопросу где купить.
Долго мучился этим вопросом и хотел уже брать в Электромонтаже. Но тут подоспел отпуск, и я съездил в ЭТМ (Балаклавский просп.) но надо туда предварительно звонить, и узнавать. А самую низкую цену я видел только в ООО Реле и Автоматика, но они только с предоплатой и под заказ на 1 месяц.
03.06.2013 в 00:24:11
Да уж,затяжные винты...ни о чём.
И это пройдёт ...
06.08.2013 в 21:20:59
А расскажите, какой варистор и где ставят нынче в УЗМ-51М. Вопрос возник потому что на в доке меандра:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу