11.11.2016 в 08:35:53
Radio написал: Но вы ж его зачем-то приплели?
Как пример 2х проводной TNC, которой якобы не существует.
11.11.2016 в 08:37:07
ink_mast написал: Как пример 2х проводной TNC, которой якобы не существует.
А где, пардон, в ней
защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике
??
11.11.2016 в 08:43:17
Radio написал: А где, пардон, в ней защитный и нулевой рабочий
В этом примере его нет, возьмите однофазную трехпроводную электрическую цепь по 312.1.1 Гост 30331.1 и будет вам щасте.
11.11.2016 в 08:54:40
ink_mast написал: возьмите однофазную трехпроводную электрическую цепь по 312.1.1 Гост 30331.1 и будет вам щасте.
Че-то щастье ненаступает...
Видим Пень? Не-а...
Но видим примечание: В однофазной трехпроводной электрической цепи может быть еще один вариант устройства проводников - два фазных проводника и PEN-проводник (см. рисунок 31В3 настоящего стандарта).
Вдруг это оно?
Смотрим:
Не... не оно. Нету пня. :)
И название у рисунка какое-то странное: Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
11.11.2016 в 08:59:44
Radio написал: Нету пня в однофазной части.
И какой же проводник там разделили на N и PE? :D
11.11.2016 в 09:01:50
ink_mast написал: И какой же проводник там разделили на N и PE?
ТАМ разделили пень-проводник. Но он существует далеко не на всем протяжении, как мы видим. И система, соответственно, называется далеко не тн-ц, о чем прямо там буквами и написали. :popcorn
11.11.2016 в 09:12:35
Radio, а с глухозаземленной нейтралью и занулением теперь чо?
человек-электрик
11.11.2016 в 09:22:34
jaja, теперь всё...
11.11.2016 в 09:24:47
Radio написал: ТАМ разделили пень-проводник. Но он существует далеко не на всем протяжении
Но он же в однофазной цепи, в которой он существовать не могЁт?
11.11.2016 в 09:26:02
Radio написал: jaja, теперь всё...
Radio, Что прям везде где выполнено зануление нужно его ликвидировать? :eek:
11.11.2016 в 09:37:53
ink_mast написал: Но он же в однофазной цепи, в которой он существовать не могЁт?
Он не могёт существовать в однофазной цепи при тн-ц, а там прямо русским языком написано тн-ц-с. Не?
ink_mast написал: Что прям везде где выполнено зануление нужно его ликвидировать?
А где оно, кстати, выполнено? Ну-ка, напрягитесь. Я вот только в среду наблюдал православное зануление в чистейшей бытовой тн-ц... Строго по картинке из вашего госта.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу