Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

11.11.2016 в 10:04:06

Система TN-C - система TN, в которой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена. О какой нейтрали в двух-проводке может идти речь? Поэтому не может быть двух-проводной TN-C. Двух-проводка в старом фонде, выполненном по системе ТN-C - это часть четырех-проводной системы ТN-C, надзорные органы вам в помощь!

0

Не кормлю троллей.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.11.2016 в 10:16:50

Farceur написал: О какой нейтрали в двух-проводке может идти речь?

:popcorn

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 10:36:24

Radio написал: Он не могёт существовать в однофазной цепи при тн-ц, а там прямо русским языком написано тн-ц-с. Не?

А если разделения на PE и N не было?

Radio написал: А где оно, кстати, выполнено? Ну-ка, напрягитесь. Я вот только в среду наблюдал православное зануление в чистейшей бытовой тн-ц...

Предусматривалось везде с системой питания 220/380В, где не был предусмотрен отдельный РЕ проводник.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.11.2016 в 14:30:06

ink_mast написал: Предусматривалось везде с системой питания 220/380В, где не был предусмотрен отдельный РЕ проводник.

Практическую реализацию вы себе хорошо представляете? Описать можете?

ink_mast написал: А если разделения на PE и N не было?

Гостом этот случай не предусмотрен. Да и пуэ тоже.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 15:00:56

Radio написал: Практическую реализацию вы себе хорошо представляете? Описать можете?

А что там сложного? Есть нейтральный проводник он и используется до реконструкции.

Radio написал: Гостом этот случай не предусмотрен.

Как это? Вам не нарисовали всех допустимых схем что ли?

Radio написал: Да и пуэ тоже.

А МКД соответствует тому ПУЭ о котором вы говорите?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.11.2016 в 15:10:24

ink_mast написал: А что там сложного? Есть нейтральный проводник он и используется до реконструкции.

Ну вот конкретно, как вы этим проводником защитите корпус настольной лампы от человека? Это же защитный проводник, protective earth, не баран чихнул. Просто своими словами опишите процесс.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 15:18:30

Radio написал: Просто своими словами опишите процесс.

Самая близлежащая точка это перемычкой в розетке. Чем ближе к ВРУ эта перемычка тем лучше, но это решится лишь при реконструкции распред. сети МКД.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.11.2016 в 15:43:04

ink_mast написал: это перемычкой в розетке.

Перемычка между чем и чем? Нулем и фазой?

И какой в ней смысл, если у лампы такая вилка?

...ну или такая, поновее:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.11.2016 в 15:45:59

ink_mast написал: Вам не нарисовали всех допустимых схем что ли?

Я не обнаружил среди них подходящей к вашему случаю.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 17:29:09

Radio написал: Перемычка между чем и чем? Нулем и фазой?И какой в ней смысл, если у лампы такая вилка? ну или такая, поновее

Именно такого зануления от вас и ожидал.:D Жгите исчо!

Radio написал: Я не обнаружил среди них подходящей к вашему случаю.

Сочувствую. ;)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.11.2016 в 17:49:50

ink_mast написал: Именно такого зануления от вас и ожидал.:D Жгите исчо!

Ну вы и такого не предложили. :)

Я вас русским языком спросил: "Как занулить лампу? (пылесос, полотер, чайник, холодильник, что угодно)". Не можете словами сказать - покажите картинками, фото, видео. В ответ получил только предсказуемое и ожидаемое: :D

Не знаете? Так и скажите. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.