11.11.2016 в 08:43:17
Radio написал: А где, пардон, в ней защитный и нулевой рабочий
В этом примере его нет, возьмите однофазную трехпроводную электрическую цепь по 312.1.1 Гост 30331.1 и будет вам щасте.
11.11.2016 в 08:54:40
ink_mast написал: возьмите однофазную трехпроводную электрическую цепь по 312.1.1 Гост 30331.1 и будет вам щасте.
Че-то щастье ненаступает...
Видим Пень? Не-а...
Но видим примечание: В однофазной трехпроводной электрической цепи может быть еще один вариант устройства проводников - два фазных проводника и PEN-проводник (см. рисунок 31В3 настоящего стандарта).
Вдруг это оно?
Смотрим:
Не... не оно. Нету пня. :)
И название у рисунка какое-то странное: Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
11.11.2016 в 08:59:44
Radio написал: Нету пня в однофазной части.
И какой же проводник там разделили на N и PE? :D
11.11.2016 в 09:01:50
ink_mast написал: И какой же проводник там разделили на N и PE?
ТАМ разделили пень-проводник. Но он существует далеко не на всем протяжении, как мы видим. И система, соответственно, называется далеко не тн-ц, о чем прямо там буквами и написали. :popcorn
11.11.2016 в 09:12:35
Radio, а с глухозаземленной нейтралью и занулением теперь чо?
человек-электрик
11.11.2016 в 09:22:34
jaja, теперь всё...
11.11.2016 в 09:24:47
Radio написал: ТАМ разделили пень-проводник. Но он существует далеко не на всем протяжении
Но он же в однофазной цепи, в которой он существовать не могЁт?
11.11.2016 в 09:26:02
Radio написал: jaja, теперь всё...
Radio, Что прям везде где выполнено зануление нужно его ликвидировать? :eek:
11.11.2016 в 09:37:53
ink_mast написал: Но он же в однофазной цепи, в которой он существовать не могЁт?
Он не могёт существовать в однофазной цепи при тн-ц, а там прямо русским языком написано тн-ц-с. Не?
ink_mast написал: Что прям везде где выполнено зануление нужно его ликвидировать?
А где оно, кстати, выполнено? Ну-ка, напрягитесь. Я вот только в среду наблюдал православное зануление в чистейшей бытовой тн-ц... Строго по картинке из вашего госта.
11.11.2016 в 10:04:06
Система TN-C - система TN, в которой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена. О какой нейтрали в двух-проводке может идти речь? Поэтому не может быть двух-проводной TN-C. Двух-проводка в старом фонде, выполненном по системе ТN-C - это часть четырех-проводной системы ТN-C, надзорные органы вам в помощь!
Не кормлю троллей.
11.11.2016 в 10:36:24
Radio написал: Он не могёт существовать в однофазной цепи при тн-ц, а там прямо русским языком написано тн-ц-с. Не?
А если разделения на PE и N не было?
Radio написал: А где оно, кстати, выполнено? Ну-ка, напрягитесь. Я вот только в среду наблюдал православное зануление в чистейшей бытовой тн-ц...
Предусматривалось везде с системой питания 220/380В, где не был предусмотрен отдельный РЕ проводник.
11.11.2016 в 14:30:06
ink_mast написал: Предусматривалось везде с системой питания 220/380В, где не был предусмотрен отдельный РЕ проводник.
Практическую реализацию вы себе хорошо представляете? Описать можете?
ink_mast написал: А если разделения на PE и N не было?
Гостом этот случай не предусмотрен. Да и пуэ тоже.
11.11.2016 в 15:00:56
Radio написал: Практическую реализацию вы себе хорошо представляете? Описать можете?
А что там сложного? Есть нейтральный проводник он и используется до реконструкции.
Radio написал: Гостом этот случай не предусмотрен.
Как это? Вам не нарисовали всех допустимых схем что ли?
Radio написал: Да и пуэ тоже.
А МКД соответствует тому ПУЭ о котором вы говорите?
11.11.2016 в 15:10:24
ink_mast написал: А что там сложного? Есть нейтральный проводник он и используется до реконструкции.
Ну вот конкретно, как вы этим проводником защитите корпус настольной лампы от человека? Это же защитный проводник, protective earth, не баран чихнул. Просто своими словами опишите процесс.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.