Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 00:21:00

#5846542

megrad, а то.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 00:25:31

#5846544

Radio, что за щиток (бренд)?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 00:25:45

#5846545

Radio написал: Как видите, все загибается в одной плоскости.

А, ну понятно. У вас одна дин-рейка и куча пространства сверху и снизу.

Это не удивляет.

В моему случае столько места для свободного изгиба жилы не было.

но в любом случае, вы подменяете понятие надежного крепления к дин-рейке тем, чтобы провод не давил. Но это же неверный подход - в вашем случае шевельни провод, ВАР выломается с дин-рейки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 00:27:05

#5846546

Alexey_Spb написал: У вас одна дин-рейка

Четыре вообще-то.

Alexey_Spb написал: в вашем случае шевельни провод, ВАР выломается с дин-рейки.

И близко ничего подобного. Я на таких соплях не собираю. А провода в любом случае не должны ни на что давить, равно как и испытывать давление.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 00:27:42

#5846548

Alexey_Spb написал: в вашем случае шевельни провод, ВАР выломается с дин-рейки.

И близко ничего подобного. Я на таких соплях не собираю.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 00:28:14

#5846550

megrad написал: Radio, что за щиток (бренд)?

megrad, прагма

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 00:45:41

#5846574

Alexey_Spb, кто-то нам втирает про "экономию" для форумчан и два УЗО на квартиру, а потом бац - и 4 рейки :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 00:47:44

#5846576

SB3, кто платит - тому хоть 8 реек, кто не платит - тому пожизненный эцих со счетчиком

По-моему это логично.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 00:57:39

#5846588

Radio, ну так прекратите про 2 УЗО про квартиру, тут же никто не приставляет нож к горлу авторов тем и не требует же от них мин. 6-10 УЗО ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 01:00:27

#5846592

SB3, почему прекратить? Я же точно знаю, сколько узо реально нужно на квартиру, так зачем молчать об этом? :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.11.2016 в 01:52:17

#5846616

Radio, да иногда можно и одним обойтись, но это не повод усложнять людям жизнь) , вешая по 10 1Р АВ на одно УЗО).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 08:03:48

#5846689

Radio, спасибо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 09:10:56

#5846729

SB3 написал: усложнять людям жизнь) , вешая по 10 1Р АВ на одно УЗО

Вы так говорите, как будто это реально может осложнить людям жизнь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 09:18:43

#5846737

Radio написал: это реально может осложнить людям жизнь.

Только при кривом монтаже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 09:24:02

#5846744

megrad, при кривом монтаже достаточно и одного автомата. Можно купить 100500 узо, но жизнь останется невыносимой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 10:03:01

#5846784

Radio, Вы сами писали, что достаточно 2 АВ. Всё остальное от лукавого.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 10:13:32

#5846803

megrad написал: Radio, Вы сами писали, что достаточно 2 АВ. Всё остальное от лукавого.

Я таких специалистов называю "три иека + пунп" - эта фраза наиболее полно описывает продвигаемые ими решения.

Хотя вот не на словах, а на фото Radio демонстрирует весьма приличные щиты на хагере. Так же как и jaja - пишет одно, делает другое.

Так что это имхо просто форумный троллинг, своим клиентам они наверняка делают нормально.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 10:29:54

#5846831

Alexey_Spb написал: Я таких специалистов называю "три иека + пунп"

Так работает же. И такой хозя часто этим хвастается. А кто выполнил правильно ещё и переживает, что лишнее потратил.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 10:50:32

#5846855

megrad написал: Так работает же. И такой хозя часто этим хвастается. А кто выполнил правильно ещё и переживает, что лишнее потратил.

Работает до первого пожара :) Но некоторым везет как в лотерее.

А вот насчет вторых не соглашусь - у меня все клиенты хотят качественную работу, с первой категорией заказчиков я стараюсь не работать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 10:56:58

#5846862

Alexey_Spb написал: Работает до первого пожара

Именно. А пробки на дорогах только из-за пожарных машин и труповозок.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 10:59:48

#5846864

Alexey_Spb написал: Работает до первого пожара

Скорее переноска сдохнет.

Radio написал: А пробки на дорогах только из-за пожарных машин и труповозок.

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 11:27:19

#5846894

Alexey_Spb написал: это имхо просто форумный троллинг

Это не троллинг, а сдерживающий фактор, т.к. неистовые дилетанты пытаются зохавать мир. "СВ3" уже начал продвигать Б10 на розетки. Не за горами и тот день, когда начнет всем навязывать 2УЗО + 2ПБ6 + 2 кабеля (основной и резервный) строго на каждую розетку, а иначе все сгорит. Вы тоже недалеко ушли, судя по количеству ваших лайков под его постами.

Надо же с этим что-то делать? :) Потребитель вправе знать и правду тоже, а не только форумную ересь.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 12:03:33

#5846933

Radio написал: уже начал продвигать Б10 на розетки.

Почему вы говорите так как будто в этом есть что-то плохое?

Если там какой-нибудь лезард и 2.5 по факту как 1.5, то почему бы и нет.

Или если к розетке подключен холодильник или другая маломощная техника - я сам иногда ставлю на такие 10-амперник, получается экономия на кабеле (можно положить полторашку).

Если бы он начал продвигать 25 ампер на розетки, я бы сказал что это плохо.

Radio написал: Вы тоже недалеко ушли, судя по количеству ваших лайков под его постами.

Уж лучше так, чем как вы с жажей - когда лайкаете друг друга за троллинговые посты, в которых ради прикола или х3 зачем продвигаете идеи больше характерные для лже-электриков.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.11.2016 в 12:19:11

#5846945

Alexey_Spb написал: продвигаете идеи больше характерные для лже-электриков

Не припоминаю таковых.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

23.11.2016 в 12:19:24

#5846946

Alexey_Spb написал: Почему вы говорите так как будто в этом есть что-то плохое?

в этом все плохое. автоматы с кривой Бэ дороже, менее доступны и кроме геморроя при эксплуатации ничего не влекут за собой. Это не обдуманный и ничем не оправданный выбор электрооборудования и как результат розетка в которую даже пылесос не включить :applause:

0

человек-электрик

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

23.11.2016 в 12:50:03

#5846978

megrad написал:

jaja написал: от экф

НЕ, это без меня. Хотя посмотреть надо.

megrad, вот и они

свежо и суперэксклюзивно.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 12:58:27

#5846987

jaja написал: автоматы с кривой Бэ дороже

Дороже, но ненамного - 25 рублей разница, причем не в самом дешевом магазине.

jaja написал: менее доступны

Для малых городов это может быть актуально. Но в таких городах электрики обычно не заморачиваются о чем-либо вообще, и наверняка не все даже про отличие B и C знают. Так что выбор характеритистики по факту актуален для крупных городов, где нет проблем с доставкой. Я вот беру в наличии B даже на 6 ампер.

jaja написал: и кроме геморроя при эксплуатации ничего не влекут за собой. Это не обдуманный и ничем не оправданный выбор электрооборудования и как результат розетка в которую даже пылесос не включить :applause:

А вот это уже полная ложь в вашем стиле. Указанный вами пылесос не выбьет ав B16 - такое удавалось только аццкой болгарине 2500 Вт без плавного пуска.

Я сам живу в квартире с автоматами B на розетках и пользуютсь более мощным пылесосом, чем на вашем фото (очевидно, и пусковой ток у него больше) - вообще никаких проблем. А с учетом того что у всех пылесосов сейчас есть выбор мощности - даже какая-нибудь характеристика Z с ними прокатит.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

23.11.2016 в 13:07:56

#5846997

Alexey_Spb написал: Указанный вами пылесос не выбьет ав B16

не 16-ть, а 10 )

Alexey_Spb написал:

Radio написал: уже начал продвигать Б10 на розетки.

Почему вы говорите так как будто в этом есть что-то плохое?

Если там какой-нибудь лезард и 2.5 по факту как 1.5, то почему бы и нет.

и потом, на каждую розетку свой конец чтоли кидать и отдельный автомат ставить?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 13:12:50

#5847002

jaja написал: не 16-ть, а 10 )

Откуда у вас такая уверенность? Вы его пусковой ток знаете?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.11.2016 в 13:13:28

#5847003

jaja написал: и потом, на каждую розетку свой конец чтоли кидать и отдельный автомат ставить?

Я этого не говорил.