12.01.2012 в 14:10:46
iale написал : замена дохлого балласта на обычную нагрузку ( ЛН и т.п. ) возвращает УЗМ на нормальный режим ?
Да.
iale написал : вероятно он в т.ч. играет роль предохранителя
У осрама 1 "фузибельный"
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.01.2012 в 14:15:09
[quote="Kamikaze;2831362"]У осрама 1 "фузибельный"
12.01.2012 в 15:07:38
Производитель интересовался про алгоритм работы УЗМ...Информация на сайте Меандра и в РЭ УЗМов: "При восстановлении напряжения в норму УЗМ автоматически включается с задержкой 6 минут или 10 секунд." Если mastak сможет реализовать заявленные в паспорте технические характеристики, то можно предложить что-то и поинтереснее. А пока просак получается.
12.01.2012 в 15:27:18
miclK написал : А пока просак получается.
Это не "просак". Сейчас УЗМ работает так, как предложено было здесь-же; при коротких провалах (
12.01.2012 в 15:34:44
[QUOTE=mastak;2831581]Сейчас УЗМ работает так, как предложено было здесь-же; при коротких провалах (
12.01.2012 в 15:35:22
mastak написал : ЕЕПРОМ на случай необходимости запомнить аварийную ситуацию.
одну последнюю ?
12.01.2012 в 15:51:27
mastak написал : Жду предложений.
Знакомый электрик рассказывал что есть какое-то неуспешное АПВ в первичных сетях и ручное неуспешное управление бывает... Предлагаю первое включение через 20 сек (6 мин) после отключения. Второе через 6 мин. Можно добавить третье и последующее через 30 минут. Через сутки счетчик событий обнулить.
mastak написал : здесь шунта нет
А применить такое же реле как в ОМ?
12.01.2012 в 16:01:06
mastak написал : Это в ОМ-63, там другое реле (такое-же, но с шунтом), здесь шунта нет.
" Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча." :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.01.2012 в 23:21:51
iale написал : каким набором аппаратных и программных средств ( датчики вх/вых. напряжения/тока, диапазон вх. напряжений при которых сохраняется работоспособность, наличие EEPROM, вотчдогов, супервизоров, размер ОЗУ, ... УЗМ для этого располагает ?
Ну, Вы завернули... :) В общем, в этом проце есть все, только супервизор зачаточный. Ну и датчиков тока нет.
Для софта широкое поле деятельности, насколько хватит фантазии: Я делал задержку выключения при снижении/повышении 200 мс, при резком провале или забросе 20 мс, задержку включения - 5 сек. Если произойдет 3 снижения в течении 30 сек, то задержка включения удлиняется до 5 минут до устаканивания сети. Для УЗМ считаю задержку в 6 минут шибко избыточной. Современные сплиты частого повторного включения не боятся, ибо там есть задержка на включение компрессора не менее 3 минут даже у китайских моделей. И в приличных холодильниках так же, а мелким ничего не будет, масштабы не те.
Также неплохо бы ввести ручную калибровку. У меня, если удерживать кнопку не менее 3 сек, то текущее напряжение фазы становится номинальным и от него будут плясать все пределы и регулировки потенциометрами. Вернуться к заводской калибровке 220VAC можно, если удерживать кнопку не менее 6 сек. Думаю, для дачных поселков будет удачное решение, ведь там часто и 180VAC считают за благо. Также делал простенький протокол аварийных событий (для спецов): максимальное превышение, число аварий и т.д. с момента последнего вызова протокола. Все это можно вызвать и просмотреть, манипулируя кнопкой и подсчитывая вспышки светодиода. Естественно, из EPROM. В общем можно напридумать кучу вкусных примочек и реализовать это совсем несложно.
13.01.2012 в 01:05:18
ИС-X написал : Для УЗМ считаю задержку в 6 минут шибко избыточной.
Вполне нормально - если вас нет, так даже не заметите шестиминутного отключения холодильника или кондея, а если дома, так подойдите к щитку и пипочку нажмите.
13.01.2012 в 10:26:59
ИС-X написал : Для софта широкое поле деятельности, насколько хватит фантазии:
В пределах оставшихся 0.5% свободной памяти.
ИС-X написал : ...задержку выключения при снижении/повышении 200 мс, при резком провале или забросе 20 мс, задержку включения - 5 сек. Если произойдет 3 снижения в течении 30 сек, то задержка включения удлиняется до 5 минут до устаканивания сети.
ИС-X написал : ...Также неплохо бы ввести ручную калибровку. У меня, если удерживать кнопку не менее 3 сек, то текущее напряжение фазы становится номинальным и от него будут плясать все пределы и регулировки потенциометрами. Вернуться к заводской калибровке 220VAC можно, если удерживать кнопку не менее 6 сек...
Вот уже появились конструктивные варианты.
ИС-X написал : Вернуться к заводской калибровке 220VAC можно, если удерживать кнопку не менее 6 сек.
Кнопку дальше нагружать уже некуда. И так народ путается. Она сейчас выполняет следующие функции;
**Тест** - проверка на изменение входного сигнала
**Ручное управление** - Вкл/отключение реле (состояние запоминается в ЕЕПРОМ. При отключении/включении питания состояние не меняется до ручного включения)
**Переключение задержки включения** - 10 секунд или 6 минут.
А заводскую калибровку менять не вижу смысла. Она делается на поверенном средстве Ретом-61 в автоматическом режиме под управлением ПК без вмешательства человека, что обеспечивает 100% повторяемость параметров от прибора к прибору и полное отсутствие влияния человеческого фактора при настройке.
13.01.2012 в 10:55:14
mastak написал : В пределах оставшихся 0.5% свободной памяти.
????? На Си небось писали, да без оптимизации? У меня 60% осталось свободной, но писал на асме.
13.01.2012 в 16:22:12
mastak написал : заводскую калибровку менять не вижу смысла
Ну вот, скажем, в деревне постоянно 190-200V и народ уже привык и приспособился. А УЗМ будет часто отрубать при малейшем снижении. Правильно ли это? А так помучал кнопочку, зафиксировал новую нормаль и спи спокойно...
mastak написал : Она делается на поверенном средстве
Честно, не понимаю, зачем это нужно. Если используются резисторы делителя с допуском 1% и точная кренка питания (она же опора для АЦП), то нужная точность получится автоматически.
mastak написал : Кнопку дальше нагружать уже некуда.
Можно добавить микрокнопку под дыркой корпуса для продвинутых, подобное делают для сброса. С портами напряг, поэтому повесить ее на тот же порт, где и светодиод(ы), периодически переводить порт на вход и опрашивать кнопку. Или совместить с портами потенциометров.
13.01.2012 в 22:29:44
ИС-X написал : Ну вот, скажем, в деревне постоянно 190-200V и народ уже привык и приспособился. А УЗМ будет часто отрубать при малейшем снижении. Правильно ли это? А так помучал кнопочку, зафиксировал новую нормаль и спи спокойно...
УЗМ-51(М) "крутилкается" до 160В по нижней уставке.
ИС-X написал : Также неплохо бы ввести ручную калибровку. У меня, если удерживать кнопку не менее 3 сек, то текущее напряжение фазы становится номинальным и от него будут плясать все пределы и регулировки потенциометрами.
Установил нормальным 180В и РН начинает воспринимать 220В в сети как аварию :) Лучше все-таки раздельная регулировка верхнего и нижнего порогов.
ИС-X написал : Честно, не понимаю, зачем это нужно. Если используются резисторы делителя с допуском 1% и точная кренка питания (она же опора для АЦП), то нужная точность получится автоматически.
Для настройки порогов использованы не галетники, а подстроечные резисторы с несколькими положениями крутилки. Не знаю, как это назвать, ручка не плавно крутится, а как у галетника "клацает" от положения к положению.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу