vav1159
vav1159
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 4

17.12.2013 в 16:03:00

Здравствуйте. Смотрю тема "замерзла", а не подскажите в сомнениях в выборе между DigiTOP Vp-40A и СР-721. Прочитал про них на этом форуме все что было и нет однозначного решения, смущает их надежность, как мне показалось у СР-721 она более низкая, но он меня привлекает тем, что он на 2 модуля, а DigiTOP Vp-40A на три, это для меня важно. Помогите если кто-то может советом, учитывая их слабые места, что лучше поставить в квартирный щиток (я понимаю, что есть лучшая альтернатива - УЗМ-51М, но нужен с вольтметром, а место ограничено), сам склоняюсь к DigiTOP Vp-40A, но как писал ранее СР-721 занимает меньше места. Заранее благодарен.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

17.12.2013 в 16:04:50

vav1159 написал : СР-721 занимает меньше места.

Вы забыли про его контактор XD

0
vav1159
vav1159
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 4

17.12.2013 в 23:08:28

Johnny27 написал : Вы забыли про его контактор XD

В описании про контактор ничего указывается. А этот контактор XD, что из себя представляет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2013 в 23:28:49

vav1159, в СР-721 обычное валовое китайское реле. При номинальном токе 30А, его в самый раз защищать автоматом на 16А. Если нагрузка мощнее - придётся ставить контактор.

vav1159 написал : А этот контактор XD, что из себя представляет.

XD - это смайлик ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

18.12.2013 в 05:30:45

Kamikaze написал : При номинальном токе 30А, его в самый раз защищать автоматом на 16А. Если нагрузка мощнее - придётся ставить контактор.

Вот-вот :) Достаточно посмотреть на его контакты, чтобы понять, что они только для подключения цепей управления. И таки в РЭ подключение контактора описано подробно.

0
vav1159
vav1159
Новичок

Регистрация: 02.12.2013

Москва

Сообщений: 4

18.12.2013 в 08:45:29

Основная нагрузка электроплита (варочная + духовой шкаф), розетки комнат, я думаю без контактора не обойтись, придется ставить DigiTOP, спасибо за советы и рекомендации. А если ставить DigiTOP, то какой вариант: Vp-32A, Vp-40A или Vp-50A (3х комнатная кв. в 17 этажном панельном доме, на входе в квартиру автомат 63А, на нагрузке 4 диф.авт., макс. диф. на 25А).

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.03.2014 в 20:12:55

Нашёл недостающую часть обзора DigiTOP V-protector 40A нового образца - фотки внутрянки: http://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=26754348&postcount=131

Балластный конденсатор класса Х2. И тоже есть проблема с потерей ёмкости: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99169&st=80#entry1514049

Ахтунг! В качестве балласта необходимо использовать конденсаторы на напряжение не менее 630В (DC) (а не 400В, как на фото).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
15828
15828
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Красный Луч

Сообщений: 58

20.11.2014 в 10:33:07

Всем привет! Подскажите кто знает. У меня DigiTOP V-protector 40A. Работало 7 лет. Сейчас наблюдаю такую картину. Показания на вольтметре скачут примерно на +-25v, отчего часто происходят ложные срабатывания. С напряжением все ровно, проверял. Вот я и думаю, может попробовать заменить емкости в приборе, только эти делали имеют свойство высыхать со временем. Понимаю что лучше купить новый за 350 гр, но все же...

0
Kapitoha
Kapitoha
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

29.05.2015 в 16:24:28

Народ, может подскажите что могло привести к такому ? Плата внутри РН вся в саже. Фото здесь- https://drive.google.com/open?id=0B5EVj7ewgS8LLWRtUUJFQjhlRE0&authuser=0 Обидно, ведь даже в квартире еще жильцы не пожили-а такая оказия.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

29.05.2015 в 21:42:35

Kapitoha написал : Плата внутри РН вся в саже.

...да уж, можно попробовать аккуратно промыть плату, убрать сажу и найти "виновника" возгорания. Сделайте фотосессию промытой платы крупно, с двух сторон, тогда, возможно, что-то прояснится.

0
_Vlad_
_Vlad_
Новичок

Регистрация: 18.04.2016

Одесса

Сообщений: 1

18.04.2016 в 14:36:35

Данное устройство было куплено в 2009 году. И вот недавно ЗАГОРЕЛОСЬ. Дело было ночью, после 00. Нагрузка где-то 2 кВт (Бойлер). Спасибо соседу, он услышал звук и почувствовал вонь от горения пластика. Реле стояло в тамбуре. По его словам, он услышал хлопок. Что произошло я не знаю. У меня это уже третье вышедшее из строя реле этой фирмы. В первом реле от перенапряжения в сети сгорело что-то по входной цепи. Его можно было починить, но я его пустил на запчасти. Во втором оплавилась входная колодка для проводов и на плате подгорело место пайки входных проводов (220 В). Раньше никогда на форумах не писал, но этот случай с горением заставил меня написать. Хотелось бы предупредить других о такой беде. Хорошо, что у меня ящик, где стояло реле, железный и что стоит он не дома, а в тамбуре и хорошо, что сосед ложиться спать поздно. А то пожар был бы. А вонь от горения держится в тамбуре уже 2-ю неделю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу