aleks_267
aleks_267
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Черновцы

Сообщений: 5

19.08.2016 в 15:24:48

Поработав месяца три умер со спецэффектами вольтметр DigiTOP ВМ-3. Даже не знаю что там с такой силой и вспышкой бахнуть могло, всё вроде как целое на первый вид.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.08.2016 в 17:39:09

aleks_267, мне кажется по входу перекрыло, расстояния маленькие

0
aleks_267
aleks_267
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Черновцы

Сообщений: 5

19.08.2016 в 19:22:52

Типа где-то здесь? Там как волосок маленький. Как он тогда раньше работал нормально?

0
aleks_267
aleks_267
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Черновцы

Сообщений: 5

19.08.2016 в 19:27:42

Капли металла именно в этом районе

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.08.2016 в 19:47:59

aleks_267, не могу рассмотреть, от двух средних контактов клеммника дорожки на месте? (между ними видны следы дуги) влажность, налет солей, близкое расположение оголенных частей, этот волосок в данном случае не при чем, мож паяли с активным флюсом

0
aleks_267
aleks_267
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Черновцы

Сообщений: 5

19.08.2016 в 20:04:44

Да. Похоже на то что дорожки от двух средних контактов выгорели полностью.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.08.2016 в 13:43:22

Отличный наглядный пример для тех, кто спрашивает: "А зачем на все эти индикаторы ставить защиту?" Надо прям ссылку сохранить.

0
aleks_267
aleks_267
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Черновцы

Сообщений: 5

20.08.2016 в 14:07:18

Выбило трёхполюсный 50А в квартире и четырёхполюсный 50А в подъезде.

0
ds3l
ds3l
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

29.01.2017 в 22:14:20

!#[https://www.youtube.com/watch?v=nK4CBz4J3Ts] Попалось и мне такое реле.Сгорел клемник, но вроде бы все винты были зажаты. Думаю могла ли некачественная пайка нагреться и ухудшить контакт?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.01.2017 в 23:54:10

ds3l, самое идивительное тут - то, что втулочка клеммника разделилась на две части: кусок с винтом на внутреннем проводе и второй кусок с винтом на внешнем. Вероятно, клеммник разломился при затяжке или китайцы диверсию сделали, засунув в клеммник разломленную втулку.

Если бы была некачественная пайка вывода реле - то, думается мне, отгорело бы там, вокруг вывода, а до такой деструкции клеммника дело бы не дошло.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ds3l
ds3l
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

30.01.2017 в 10:17:51

Да, может так и есть. Сразу не обратил внимания. Латунные клеммы что остались целыми были немного деформированы при зажиме- очень тонкий металл. Спасибо за ответ.