ppkvin написал : Понятно, что речь не о УЗМ. И как же выясняли величину зазора, вскрывали девайс?
А как же ещё?
-
Попал в руки вот такой экземпляр.
-
А это его реле с открытой крышкой. Зазор между контактами 0.4мм
16.11.2011 в 11:27:22
ppkvin написал : Понятно, что речь не о УЗМ. И как же выясняли величину зазора, вскрывали девайс?
А как же ещё?
Попал в руки вот такой экземпляр.
А это его реле с открытой крышкой. Зазор между контактами 0.4мм
05.12.2011 в 22:09:52
Побывал у меня DigiTOP V-protector 40A обр. 2011, как на фото в предыдущем сообщении. Из видимых невооруженным глазом улучшений - клеммы, как у автоматов и УЗО (туннельные / с прижимом хомутом, или как их там).
Результаты испытаний.
Прогрузка номинальным током 40А. Падение напряжения 0,045-0,050 В. Большой шаг вперед по сравнению с ранними версиями.
Проверка времени отключения выхода при безобрывном скачке напряжения 200 ->400В:
Вероятно, результат для раннего V-protector'а
Kamikaze написал : Причем похоже, что это РН привязывает момент отключения к концу положительного полупериода
был обусловлен тем же явлением. Сейчас не помню уже, как проверял, с лампочкой на выход, или без.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 03:36:19
Провел-таки испытание DigiTOP V-protector 40A (старого образца) на отключение мощной нагрузки при напряжении 400В. Ток нагрузки при напряжении 400В составил ок. 60-68А(!). Реальная мощность коммутируемой нагрузки 24-27кВт(!). В качестве нагрузки использован большой "студенческий кипятильник" (две металлические пластины, погруженные в воду).
Результаты испытания. РН штатно отключило нагрузку. Время отключения 15-30мс (1,5-3 полупериода). Выполнено 7 отключений. После сильноточных испытаний повторил измерение падения напряжения на РН при номинальном токе 40А, оно составило 120мВ. Т.е., практически не изменилось.
Небольшое видео:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 08:31:38
Kamikaze написал : Затем байпас отключается и вновь подается напряжение 400В. РН отключает нагрузку.
Это как? При подаче 400 вольт реле не должно включать нагрузку ни при каких условиях.
08.12.2011 в 10:52:53
А оно и не включает. После измерения тока вновь подается ок. 200В, РН включает нагрузку, затем повторяется безобрывный скачок до 400В (с выключенным байпасом) и РН отключает нагрузку. Ухищрение с байпасом потому и понадобилось, что РН категорически отказывается влючать нагрузку при 400В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 12:47:47
Вот такой вот кипятильничек служил нагрузкой в сильноточном испытании:
Осциллограммы выходного напряжения РН при сильноточных испытаниях:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2011 в 18:19:23
Повторил испытание DigiTOP V-protector 40A на время отключения при безобрывном скачке входного напряжения без нагрузки на выходе. Выход отключается строго в конце положительного полупериода, так же, как было и
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.01.2012 в 09:47:14
Придумал еще одно испытание.
Средство воздействия: портативная UHF-радиостанция, частота передачи 462,5625МГц (1-й канал FRS/GMRS), паспортная мощность 4 Вт.
Результат испытания. Ложные отключение происходят уже при расстоянии между антенной и корпусом РН ок. 1,5м - полтора метра! - (в зависимости от ориентации антенны), а при расстоянии 0,3м и ближе - встроенный вольтметр РН дает неадекватные показания. Ложных включений добиться также не удалось. upd. Если поводить рацией с нормально заряженным аккумулятором вокруг V-protector'а, наблюдаются многократные включения-выключения реле.
Испытал также стоящий в ЩЭ DigiTop V-protector обр. 2011г. Ложные отключения происходят при расстоянии от передатчика до РН около метра. Более "тонких" исследований не проводил. Ложных включений добиться не удалось.
По сравнению с УЗМ-51М (
Для сравнения: бесколесная (бесшариковая) мышка при облучении ее этой же рацией с расстояния ок. 5 см "зависает". "Лечится" отключением ее и повторным подключением. Старый "колесный", т.е., шариковый Genius только подергивает скроллингом в некоторых положениях колесика-средней кнопки. Электронное УЗО АсКо ПЗВ-2001 16А/10мА на излучение от рации не реагирует даже при прилегании антенны к корпусу.
п.с. на частоте 144МГц, не смотря на мощность передатчика 5Вт, ложные срабатывания происходят при расстоянии между V-protector'ом и антенной не более 0,15м.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.01.2012 в 13:23:46
Kamikaze написал : Придумал еще одно испытание.
всё уже придумано до нас
20.01.2012 в 15:43:52
iale написал : всё уже придумано до нас
Как в анекдоте: "я вам фокус придумал, а как реализовать - это Вы сами думайте" :) ОК, точнее сказать "я придумал, как провести „испытание на тему„ в быту". С мобилкой тоже надо попробовать. А какова средняя мощность передачи у мобилок в хороших условиях связи?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.01.2012 в 19:41:17
Kamikaze написал : Побывал у меня DigiTOP V-protector 40A обр. 2011, как на фото в предыдущем сообщении. Из видимых невооруженным глазом улучшений - клеммы, как у автоматов и УЗО (туннельные / с прижимом хомутом, или как их там)...
А не подскажете, греется оно всё также?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу