Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.11.2010 в 20:49:13

В голове родилось два варианта. Вариант 1. Самый грамотный.

  1. Верхушка щитка (кроме счётчиков) выкидывается взадницу. На всё свободное место ставятся DIN-рейки, сколько хватит (3-4 штуки). Верхняя ставится под самый конец, на место нулевых клеммников.
  2. Отрубается стояк, и от него отводятся новые линии (4 штуки ПВ-1 под орех) на 4 квартирных рубильника.
  3. Собирается нормальная разводка: рубильник - счётчик - автоматы и кто из соседей что хочет (узо, ДПН, прочее)
  4. Техно-фетиш: на верхней DIN-рейке через нормальные (квадрат на 6) клеммники на DIN старый алюминий соединяется с новой разводкой. Плюсы даже описывать не надо. Места завались (ещё и рубильник этажный демонтируем)

Вариант 2 (эгоистичный) Взадницу теперь ничего не выкидывается, а идут все соседи. Вместе с их щитком. А мы нагло вешаем собственный боксик модулей так на 24 рядышком. Какой хотим - на замок, железный или вообще бронированный.

  1. Делаем своими собственными орехами отводы от стояка. Вроде как в П-44 до кучи ещё и PE можно выделить.
  2. Для проформы ставим в этажном щитке где придётся кусок DIN-рейки и на него рубильник - чтобы обесточивать можно было.
  3. Дальше кабло на счётчик, а со счётчика - в свой бокс.
  4. В боксе делаем что хотим и как хотим
  5. На месте старых ваших автоматов - снова набор клеммничков на DIN, где новое кабло из бокса соединяется со старыми линиями. Извращений - море. Хоть в коробку их под пломбу, чтобы чужие не подклчились.
  6. Профит ^_^

Старый счётчик лучше менять ИМХО когда будет готова новая разводка: выпустить для него побольше запаса проводов и подкрутить к старому перед заменой. Дальше приходят специально обученные люди, обрезают всё по месту, меняют счётчик и запихивают в него новую медь. Для извращенцев: никто не запрещает запихать этот же счётчик в свой боксик.

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

14.11.2010 в 22:45:38

Первый вариант трудно реализуем, т.к. одни из соседей вряд ли согласятся. Если только за мой счет... Но попытка - не пытка, давайте посчитаем стоимость минимального комплекта для одной квартиры с вашей работой. Т.е - DIN-рейка, клеммники, провод, рубильник, АВ С40 на плиту, два АВ С16 на освещение и розетки и работа. Чтобы мне было с чем подойти к людям.

Второй вариант попроще, надо только придумать куда бы поставить здесь боксик:

Кстати, глядя сегодня в щиток заметил, что у соседей слева не хватает изоляции на перемычках между АВ. Это нормально? :)

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2010 в 07:38:15

Dmlter написал : Т.е - DIN-рейка, клеммники, провод, рубильник, АВ С40 на плиту, два АВ С16

20 + 2х35 + 85 (АВ 2Р) + 45 + 2х 45 = 300-400 рублей при комплектации ИЭКом... Работа - х.з., думаю до 1тыр. можно найти.

Dmlter написал : у соседей слева не хватает изоляции на перемычках между АВ. Это нормально?

Изоляция сгорела, контакт ослаб, скоро и перемычки отгорят.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.11.2010 в 10:45:01

А 63А не много?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.11.2010 в 10:46:56

И еще соседи за? Если всем этажом, то все будет в норме.

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

15.11.2010 в 11:03:05

ПPOPAБ, спасибо.

Значит, если пересчитать с использованием легранда, получится ~1300р + ~1000р~=2500р. Вполне приемлемо, если у кого-то, конечно, не стоит доп. щиток, что вряд ли, учитывая состояние этажного. Да и суммарный заказ для электрика получается уже более привлекательный в материальном и моральном, плане. По сравнению с легкой эротикой в виде вертикальных дин-реек.

Эти согласились менять и так, даже без указания на сгоревшую изоляцию перемычек, но в общем это будет хорошим доводом при дальнейшем обсуждении.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.11.2010 в 11:07:16

Вот примерно так можно подправить ваш щиток.

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

15.11.2010 в 11:11:27

gugulaki написал : А 63А не много?

Квартира с электроплитой, значит либо 10кВт - С50, либо 12-14кВт, С63. Попробую узнать у главного инженера или в ЕИРЦ.

gugulaki написал : И еще соседи за? Если всем этажом, то все будет в норме.

С двумя пока не разговаривал - сначала конкретику соберу, с электриком о ценах поговорю и с таким проектом работ можно будет уже идти разговаривать.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.11.2010 в 11:26:55

По СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий таблице 6.1 вам положено от 10 до 1.19 кВт

0
Dmlter
Dmlter
Новичок

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

15.11.2010 в 11:44:17

Дом 87 года, вроде. Тогда про СП 31-110-2003 не слышали :) Звонил в диспетчерскую, сказали "Русский электрик будет завтра, тогда и звоните" )))

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.11.2010 в 15:09:07

ПО ВСН 59-88 7квт. В старом фонде нереально выжать 12квт, все погорит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу