Аватар пользователя
puvl

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Барнаул

Сообщений: 13

04.11.2010 в 17:23:02

Прошу совета по применению насосной станции WILO-Jet HWJ с баком 50л, плюс дополнительный блок защиты от сухого хода. Жилой дом - 2-х этажный с подвалом. Давление в водопроводе - около 2 атм. Водоснабжение дома от центрального водопровода (поселковая скважина). Ввод - полиэтилен Д=25мм. Как лучше организовать работу станции: с промежуточной емкостью (100 -150л) между вводом водопровода и станцией, или напрямую подключить станцию к вводу водопровода? Качество воды оставляет желать лучшего: большое содержание железа и марганца. От механических взвесей поставил фильтр тонкой очистки (100 мкр). Если такой вопрос рассматривался на форуме, то прошу дать ссылку.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.11.2010 в 17:42:58

puvl написал : Давление в водопроводе - около 2 атм. ........................................ Ввод - полиэтилен Д=25мм.

2puvl А зачем при этих условиях повысительный насос?

0
Аватар пользователя
puvl

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Барнаул

Сообщений: 13

04.11.2010 в 19:21:30

Летом давление падает, даже газовый котел не включается на ГВС и поливать огород - проблемы.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

04.11.2010 в 20:31:28

puvl написал : с промежуточной емкостью (100 -150л)

, маловат объем , клапан наливной надо 1"