Slowesno написал :
Цитата Сообщение от ink_mast
- Кабель 3х жильный.
везде или после ввода?
Везде.
Slowesno написал :
На последнем столбе на линии электропередач идет металлический проводник, который соединен с одним из проводов на столбе.
Нужно разделять PEN на PE и N ?
Если PEN, то разделять нужно.
Slowesno написал :
- состояние вашего стояка?
как оценивать?
Фото вашего щита в подъезде. Сечение стояков. У обслуживающей организации разузнайте чего да как.
Slowesno написал :
Тогда в подъезде должен быть PEN, для зануления плиты, но должен быть не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди (требования к PEN). Лучше РЕ протянуть от ГЗШ.
Slowesno написал :
- АВ 16А это на все розетки?
Да, пока так бюджетно.
А как потом увеличить думаете? Еще кабель прокидывать. Проводка будет проложена открыто или скрыто?
Slowesno написал :
Перерисовал.
К выше сказанному, теперь по этой схеме:
- При 3х проводке ваше УЗО 63А/100мА имеет смысл оставить.
- УЗО63А/10мА где такое нашли, или на 30мА? На 10мА УЗО обычно до 25А.
- Над УЗО63А/10мА стоит АВ 50А, а зачем оно, у вас на вводе уже есть АВ 50А, он и защитит ваше УЗО, если УЗО будет63А/30мА.
- Если имеется стиральная машина, то ее на отдельную линию АВ 16А, под УЗО.
- Если еще есть мощные потребители, их тоже на отдельную линию надо, а то ваш АВ 16А на розетки очень часто может срабатывать.