Не надо ругать производителя кабеля за такую маркировку. Надо ругать покупателя этого кабеля. Короче у автора темы кабель с сигнальной маркировкой-раскраской.
05.11.2010 в 20:51:15
Не надо ругать производителя кабеля за такую маркировку. Надо ругать покупателя этого кабеля. Короче у автора темы кабель с сигнальной маркировкой-раскраской.
05.11.2010 в 21:07:56
Сегодня выцепил на этой стройке электрика и он мне "отмачил".... красный-ноль, синий - фаза, чёрный земля!!!!
И толку не будет от того что я помечу свой кабель в их щите.... тысячу квартир сделают по своему а с моей будут заморачиваться???? врятли....
05.11.2010 в 21:08:46
organizator написал : Это что, получается, сейчас шины должны быть не желто-зелено-красными, а коричнево-черно-серыми?
за бугром так и есть, NYM тоже такой...
05.11.2010 в 21:14:28
юра Т написал : за бугром так и есть, NYM тоже такой...
пятижильный НУМ нашего производства почему-то всегда попадался с двумя чёрными и коричневой расцветками фазных жил.
05.11.2010 в 21:26:34
organizator написал : фазный проводник 1 трехфазной цепи - L1 - коричневый фазный проводник 2 трехфазной цепи - L2 - черный фазный проводник 3 трехфазной цепи - L3 - серый
Так и есть ... Выходит, что я ещё живу старыми стандартами. Правда, думаю, что не очень много потерял - с нашими российскими стандартами мы ещё долго будем двигаться к этим расцветкам.
05.11.2010 в 21:33:35
avmal написал : Выходит, что я ещё живу старыми стандартами
и не вы один:)
avmal написал : с нашими российскими стандартами мы ещё долго будем двигаться к этим расцветкам.
в восьмом издании ПУЭ(может быть);)
05.11.2010 в 21:49:04
Victor написал : А почему PEN меньшего сечения чем фаза?
Такой кабель, здание одноэтажное, ремонтировалось по старым нормам ПУЭ-5, несмотря на то, что повторное заземление выполнено. Это потом здание реконструировали с учётом норм ПУЭ-7, но воздушно-кабельная линия осталась та-же.
05.11.2010 в 21:54:35
Маугли7111 написал : Сообщение от Victor
А почему PEN меньшего сечения чем фаза? Такой кабель,
Дык от 16 кв. меди подобное занижение - можно. (в 3х фазке)
05.11.2010 в 21:56:20
haramamburu написал : Дык от 16 кв. меди подобное занижение - можно.
Было. Давно.
05.11.2010 в 22:01:07
И когда отменили? :) и для каких квадратов
06.11.2010 в 01:43:06
haramamburu написал : от 16 кв. меди подобное занижение - можно
Более 16 квадратов и до 35 квадратов включительно не менее 16 квадратов, а до 16 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО сечение РЕ должно быть равно сечению рабочих проводников.