Здравствуйте люди добрые и злые
Недавно переваривали стояки и на стояк ГВС, неожиданно, подумали использовать вот такое вот решение (см. фото ниже).
Этаж всего-навсего второй, пятиэтажка. О- образный или П-образный компенсатор я ставить не захотел. Без компенсатора - тоже не камильфо, потому как вверху стояк не поменян и являет собой кусок старой стальной трубы. Я побоялся, что линейное расширение, мало того, что выгнет трубу, так еще и будет нагрузка на резьбу комбинированной муфты ППР-сталь.
Длина стояка, примерно, 6 метров (2 этажа). Труба с внутренним армированием стекловолокном. Коэфф. линейного расширения - 0,15 мм/м*С. Соответственной при разнице температур (Тгвс - Т при монтаже) = 40С. Мы получим линейное тепловое расширение равным = 6 метров х 40 градусов х 0,15 мм/м*С = 36мм.
То есть труба удлинится на 3,6 см! (Что и произошло и было видно визуально, до того, как мы выравняли стояк, притянув его хомутами)
Вот и хочу спросить - что это за компенсатор, который мы поставили? Его можно так использовать или он используется при гораздо больших нагрузках?
P.S. Красные полосы между резьбами - это выдавившийся анаэробный герметик, если что... Р.Р.S. Труба 32 мм.
- - - - - -