09.11.2010 в 16:48:13
:o Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите мне разобраться со схемой отопления .Дом 10 х10 2 этажа 160 кв м.Система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Трубы планирую пластиковые батареи чугун. В ванной комнате теплый пол подсоединен как радиатор только через термостат на подаче.Температура подачи 70 град.Что на схеме не правильно.Благодарю
09.11.2010 в 17:40:44
женя светин написал : не правильно
Тёплый пол.
09.11.2010 в 17:47:23
ВТБ! +1
09.11.2010 в 19:10:08
У Вас там написано, что температура подачи составляет 70гр. В действительности, это немного не так. Эта температура нужна будет во время холодной пятидневки. В остальное время, котёл будет работать на меньших температурах. Или он будет снижать температуру подачи автоматически (если снабжён соответствующими опциями), или Вы будете вынуждены постоянно подстраивать его температуру подачи самостоятельно. Если этого не делать, то перетопы и перерасход газа – обеспечены. В случае отсутствия атмосферной коррекции у котла, можно частично решить эту проблемку, установкой темостатической арматуры на ВСЕХ отопительных приборах. В идеале, конечно лучше иметь в системе и атмосферную коррекцию и термостаты. Дело в том, что термостаты работают корректно, в почти открытом положении штока. То-ест, где то в районе начала верхней трети хода штока.
Этажные терморегуляторы, в Вашем случае, не помогут.
Какой у Вас котёл, если не секрет? Это важно знать, чтобы понимать – потребуется установка перепускного клапана за котлом или нет.
Тёплый пол не может работать с температурой подачи выше 55гр. Также, ему требуется свой объём циркуляции. Идеально отвечает таким требованиям насосно-смесительный узел для тёплых полов. Но в Вашем случае, может подойти овентроповский блок. Вы его уже видели.
09.11.2010 в 19:46:45
Error
Зачем котел на 24кВт? Или это настенник?
09.11.2010 в 19:50:09
А на теплый пол поставьте вот такой Мультибокс
09.11.2010 в 19:59:09
Levit написал :
- Двухтрубная система - не отрегулируете ее долго, а потом кто нибудь захочет изменить температуру и опять все снова....
Не понял
09.11.2010 в 20:05:32
Вода идет по пути наименьшего сопротивления. Тоесть в первую батарею заходит и вытекает в обратку. Ну еще пара после не теплые. Приходиться балансировать систему. Прикручивая вентили на радиаторе. Но если потом кто то тронет вентиль - всю процедуру придется повторить...
Сделайте однотрубную на несколько крыльев с коллектором. Каждый радиатор можно будет регулировать по желанию + откл. на совсем можно будет. Не надо будет дрожать над вентилями )
09.11.2010 в 20:06:32
... кое-как заработает при условии установки вентиля перед стояком обратки радиаторов второго этажа и ликвидации термостата перед теплым полом- иначе теплый пол встанет......
09.11.2010 в 21:08:00
Levit написал : Тоесть в первую батарею заходит и вытекает в обратку. Ну еще пара после не теплые. Приходиться балансировать систему. Прикручивая вентили на радиаторе. Но если потом кто то тронет вентиль - всю процедуру придется повторить...
Здесь система с ПОПУТНЫМ движением в обратке. Что через первый, что через последний радиатор, теплоноситель проходит одинаковй путь.
Балансировать систему естественно надо. Это обязательная часть регламента пуско-наладки. Балансируем системку нижними вентилями радиаторов. Поэтому они и снабжены не ручками, а регулировочными винтами под шестигранник. Что здесь необычного.
09.11.2010 в 21:16:05
ОК. л/м вы выставите. А если кто то хочет сегодня вечером сделать в спальной по - холоднее? У него будет такая возможность?
09.11.2010 в 21:16:35
alsem Levit Байпасс :o Огромное Вам спасибо за Ваши отклики на мой вопрос. Котел планирую поставить настенный двухконтурный честно говоря модель еще не выбрал по предварительным моим расчетам мощность котла 24 квт.Я и сам склоняюсь к однотрубной системе отопления,но где-то вычитал однотрубная система эфективна на площади до100 кв м а у меня 160 кв м. А что можете сказать об этой схеме. Извините за качество рисунка Всех благодарю:)
09.11.2010 в 21:23:31
Лучше на первый. Время тратить. И деньги.
Levit написал : А если кто то хочет сегодня вечером сделать в спальной по - холоднее? У него будет такая возможность?
Конечно будет. Для этого в его распоряжении имеется термостат или ручной привод на верхнем клапане. Получающийся избыток перепада компенсируется перепускным клапаном в котле (или у котла).
09.11.2010 в 21:24:25
Делаем всегда однотрубную на любую площадь. Если будите строить 1000кв.м то конечно последние батареи надо ставить с запасом мощности тепловой. В вашем случае с такой вот схемой все везде будет греть одинаково.
О выборе котла (где я агитирую все за немецкие котлы))
10.11.2010 в 10:25:23
:)alsem Levit Байпасс Благодарен Вам за разъяснения потихоньку понимание начинает приходить Всем спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу