sng_
sng_
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

Москва

Сообщений: 5

01.01.2023 в 15:12:22

BV написал:

sng_ написал: Сработал abb c16 1р,далее последовательно hager MC425A 4р c25- не сработал, авв с16 3р - сработал, на вводе legrand c16 3p - сработал

ЧЕТЫРЕ!!!! КАРЛ, 4 автомата подряд! :popcorn Ну 3 я еще могу понять.

BV,
Ввод С16 3р (был 32,в из-за плохого трансформатора в СНТ поставили С16), Далее 2 С16,для щитка на дом, второй на котёл. Щиток в доме имеет ввод С25, а С16 1Р на две комнаты розеток.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20414

01.01.2023 в 15:29:54

sng_, Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.

0
sng_
sng_
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

Москва

Сообщений: 5

01.01.2023 в 20:12:09

dokar написал: sng_, Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.

dokar, В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания. Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности. На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32. Заменили на 16.

0
sng_
sng_
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

Москва

Сообщений: 5

01.01.2023 в 20:23:08

СтранникXXI написал:

Radio написал:

sng_ написал: Я его в щиток в доме ставил из-за 4р и 6000в, до этого 3р 4500 стоял.

Типа 4п 6000в престижнее что ли?

Radio, ну как, все 6кА, а один 4.5кА. Он что, рыжий что ли?

СтранникXXI, Дык 4500А это на люминь. А Европа давно на 6ка перешла.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.01.2023 в 21:42:33

sng_ написал:

СтранникXXI написал:

Radio написал:

sng_ написал: Я его в щиток в доме ставил из-за 4р и 6000в, до этого 3р 4500 стоял.

Типа 4п 6000в престижнее что ли?

Radio, ну как, все 6кА, а один 4.5кА. Он что, рыжий что ли?

СтранникXXI, Дык 4500А это на люминь. А Европа давно на 6ка перешла.

sng_, не повторяйте интернетных россказней. Европа Европе рознь. Во Франции, например, ставят 3кА и не жужжат.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20414

02.01.2023 в 00:00:30

sng_ написал:

dokar написал: sng_, Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.

dokar, В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания. Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности. На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32. Заменили на 16.

sng_, Не спасет. Спасет только регулирование или технологическое , типа действительно умных счетчиков с ограничением мощьности , или крымская система тарификации , когда кто много потребляет тот и платит значительно дороже . это хоть как-то сдержит топиться электричеством от не рассчитанных на это мощностей .