01.01.2023 в 15:12:22
BV написал:
sng_ написал: Сработал abb c16 1р,далее последовательно hager MC425A 4р c25- не сработал, авв с16 3р - сработал, на вводе legrand c16 3p - сработал
ЧЕТЫРЕ!!!! КАРЛ, 4 автомата подряд! :popcorn Ну 3 я еще могу понять.
BV,
Ввод С16 3р (был 32,в из-за плохого трансформатора в СНТ поставили С16), Далее 2 С16,для щитка на дом, второй на котёл. Щиток в доме имеет ввод С25, а С16 1Р на две комнаты розеток.
01.01.2023 в 15:29:54
sng_, Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.
01.01.2023 в 20:12:09
dokar написал: sng_, Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.
dokar, В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания. Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности. На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32. Заменили на 16.
01.01.2023 в 20:23:08
СтранникXXI написал:
Radio написал:
sng_ написал: Я его в щиток в доме ставил из-за 4р и 6000в, до этого 3р 4500 стоял.
Типа 4п 6000в престижнее что ли?
Radio, ну как, все 6кА, а один 4.5кА. Он что, рыжий что ли?
СтранникXXI, Дык 4500А это на люминь. А Европа давно на 6ка перешла.
01.01.2023 в 21:42:33
sng_ написал:
СтранникXXI написал:
Radio написал:
sng_ написал: Я его в щиток в доме ставил из-за 4р и 6000в, до этого 3р 4500 стоял.
Типа 4п 6000в престижнее что ли?
Radio, ну как, все 6кА, а один 4.5кА. Он что, рыжий что ли?
СтранникXXI, Дык 4500А это на люминь. А Европа давно на 6ка перешла.
sng_, не повторяйте интернетных россказней. Европа Европе рознь. Во Франции, например, ставят 3кА и не жужжат.
02.01.2023 в 00:00:30
sng_ написал:
dokar написал: sng_, Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.
dokar, В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания. Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности. На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32. Заменили на 16.
sng_, Не спасет. Спасет только регулирование или технологическое , типа действительно умных счетчиков с ограничением мощьности , или крымская система тарификации , когда кто много потребляет тот и платит значительно дороже . это хоть как-то сдержит топиться электричеством от не рассчитанных на это мощностей .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу