владельцы DDE 3300, ну  или так кто знает, у меня постояно глохнет генератор. Уровень масла и бензина в норме. Генератор новый, выработка 2-3 часа

Аватар пользователя
Иван Сызань

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Омск

Сообщений: 1

04.08.2015 в 11:02:48

#5318123

Добрый день, сепараторы или элементы сепаратора (например, если он погружной) как правило меняются после наработки в 2000, 4000, 8000 (и т.д.) часов в зависимости от компрессора (читайте инструкцию по эксплуатации). http://eurofilter.net/sovet/751-filtry-dlya-generatorov-filtry-na-elektrostancii-filtry-na-generatory.html Менять сепаратор конечно стоит, иначе может выйти боком. Если воздух грязный, то замена сепаратора может потребоваться раньше.

Аватар пользователя
Genadiz

Местный

Регистрация: 06.09.2015

Лондон

Сообщений: 4

06.09.2015 в 14:15:50

#5354944

Tipchic написал : А что скажите о китайских генераторах 0.65кВт? Увидел тут по цене меньше 4 тыра. Интересно, какой у них моторесурс? Есть у кого опыт эксплуатации такого чуда?

Где то товарища одного читал. Так он сознательно покупает самый дешевый китайский генератор, зная что хватает его на год в среднем. И когда он накрывается, покупает опять новый )))

Аватар пользователя
Rebus

Местный

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 11

07.09.2015 в 14:52:46

#5356371

А если и месяца не протянет, как товарищ один выше писал?

Аватар пользователя
Genadiz

Местный

Регистрация: 06.09.2015

Лондон

Сообщений: 4

07.09.2015 в 16:45:39

#5356522

Так это уже во многом зависит от того, где брать будете. Я например такие вещи в Городе Инструментов беру в toool.ru Как минимум на год гарантию они предоставляют...

Аватар пользователя
GlebyM

Местный

Регистрация: 03.09.2015

Краматорск

Сообщений: -5

03.10.2015 в 13:48:17

#5389166

Не плохие генераторы DAISHIN SGВ. На них двигатели хонда стоят. Кто торговал ими, говорят ни один в ремонт не вернулся...

Аватар пользователя
Sobin

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 5

04.10.2015 в 15:08:05

#5390266

Почему "торговал" в прошедшем времени? Сейчас не торгуют, что ли?

Аватар пользователя
GlebyM

Местный

Регистрация: 03.09.2015

Краматорск

Сообщений: -5

05.10.2015 в 16:47:39

#5391520

Что то у одних пока нашел http://www.ssr-russia.ru/catalog/benzinovye-elektrostantsii/ в службе снабжения регионов. И то цена по запросу. Говорят сейчас только запчасти к ним, что ли поставляют. Надо уточнять.

Аватар пользователя
Антонович

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

05.10.2015 в 22:43:47

#5392097

Господа!Нужны дельные советы-рекомендации по генератору Интерскол http://pixs.ru/showimage/DSCN1841JP_8695248_19036961.jpg На бензине заводится с полоборота,но на газу-только с прогревом на бензине и после закрытия бензокраника-постепенный переход на газ.Редуктор стоит http://pixs.ru/showimage/DSCN1842JP_5645217_19036964.jpg. К сетевому газу пока не подключал и экспериментировал с балонным газаом (естественно с регулируемым редуктором). В сопровождающей к генератору Мурзилке ничего путнего про работу с газом не сказано,в принципе там вообще ничего не сказано.Есть мудрый график ТО.Типа - через 10 часов поменять масло,через 100 часов опять поменять.Воздушный фильтр мыть каждые 500 часов,а замена колец через 1000 часов.Паралельно при каждой замене масла настраивать клапана.....И все это без единой картинки и ремонтной инструкции. Скажу сразу,что супернавороченный котел работает от этого генератора без сбоев(нужно только полярность сетевой вилки подобрать) и насосы котла песни от неправильной синусоиды не поют

Аватар пользователя
Salo-61

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Золотоноша

Сообщений: 394

13.10.2015 в 19:30:03

#5401965

Добрый день!!!! У меня бензогенератор Blaugraft 2200 вт однофазный,куплен давно,но работал мало а затем вообще издох.... пропала искра, сделал вывод что накрылась катушка зажигания,поиски новой не дали результата....Снят с производства. Кто может подсказать,как заменить магнето на электронное зажигание или на контактное? Может кто делал что-то подобное? Спасибо!!!

Аватар пользователя
paratop

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 6

14.10.2015 в 12:32:44

#5402842

Всем доброго здравия! Имеется инверторный бензогенератор Калибр БЭГ 8000. От перегруза сгорели статора: левый и правый. АВР с виду, не взорван. Заказал из Екатиренбурга статоры, пришли быстро, установил, запустил и заглушил. На выходе для АКБ 27вольт,на других скачет, так и не понял сколько. Отсоединил всё от АВР, повесил в воздухе все вывода от статоров. Запустил-результат тот же. По моим понятиям, и по науке, статор должен выдавать какое то количество энергии. СКОЛЬКО, и ЧТО делать? Помогите пожалуйста разобраться!

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

14.10.2015 в 12:49:50

#5402866

Salo-61 написал : сделал вывод что накрылась катушка зажигания

А свечу, наконечник свечи и высоковольтный провод перед этим проверяли?

Аватар пользователя
Klez

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

14.10.2015 в 12:56:28

#5402881

Salo-61 написал : пропала искра, сделал вывод что накрылась катушка зажигания,поиски новой не дали результата...

Фото катушки? Можно установить любую от контактного,либо безконтактного зажигания.. Автомобильные или мотоциклетные вполне подходят.

Аватар пользователя
Salo-61

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Золотоноша

Сообщений: 394

15.10.2015 в 20:09:25

#5405077

Викторыч написал : А свечу, наконечник свечи и высоковольтный провод перед этим проверяли?

Свечу и наконечник проверял, а сам провод нет,неужто с ним что может быть?

Аватар пользователя
texnik6

Местный

Регистрация: 21.12.2008

Москва

Сообщений: 415

06.11.2015 в 00:07:17

#5433572

paratop, Раз сгорел статор, то сгорел и инвертор. Проверте, если в ручную вращение затруднено значит инвертору кирдык.

Аватар пользователя
Roman Belyakov

Местный

Регистрация: 06.04.2017

Москва

Сообщений: 0

06.04.2017 в 11:21:44

#5987359

mukola написал: Помогите. Китайский генератор на 800вт, двутактник, заглушил и завести немогу. Все в норме , только не могу проверить ету запчасть , что на фото , подскажите схему или как проверить.

mukola, попробуй узнать здесь http://www.smatex.ru/service/ , тоже долго не мог разобраться со своей поломкой, ибо не специалист в этих делах, а там объяснили все.

Аватар пользователя
Константин Ковалёв

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 0

07.05.2017 в 14:24:45

#6014078

Димас, Зачем брать трёхфазный токарный станок? Вам, конечно, компрессор помощнее взять надо. Я для себя приобрёл автоматизированную модель Brima LT8000 EB-1 с четырехтактным двигателем. Вам тоже подойдёт.

Аватар пользователя
Константин Ковалёв

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 0

07.05.2017 в 14:27:00

#6014079

Димас написал: Подскажите- нужен Бензогенератор для аварийного питаня гаража. Из потребителей:

  1. компрессор Калибр КМК 2.3кВт
  2. Токарный станок ТВ7 3-х фазник Сварка аргон до 50А варю обычно.

Подскажите нужно ли смотреть в сторону инверторных, насколько рассчитывать мощность, чтобы компрессор потянуло? Вот такого дотаточно будет? http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/champion/generator___gg7500-3e380v_627kvaup188ohv13ls25l86kgl25lch_12v_vih220velstartkolesa_gg7500-3e_b_w/

Это если губу раскатать, а так вот этот присматривал, но тогда Токарник отпадает, так как трехфазник.

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/invertornogo_tipa/prorab/generator_prorab_2600_i/#cardTabs

Последний потянет компрессор или нет?

Димас, Зачем брать трёхфазный токарный станок? Вам, конечно, компрессор помощнее взять надо. Я для себя приобрёл автоматизированную модель Brima LT8000 EB-1 (http://sezon.club/products/benzinovye-generatory/benzinovyy-generator-brima-lt8000-eb-1/) с четырехтактным двигателем. Вам тоже подойдёт.

Аватар пользователя
Константин Ковалёв

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 0

07.05.2017 в 14:28:43

#6014081

Димас написал: Подскажите- нужен Бензогенератор для аварийного питаня гаража. Из потребителей:

  1. компрессор Калибр КМК 2.3кВт
  2. Токарный станок ТВ7 3-х фазник Сварка аргон до 50А варю обычно.

Подскажите нужно ли смотреть в сторону инверторных, насколько рассчитывать мощность, чтобы компрессор потянуло? Вот такого дотаточно будет? http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/champion/generator___gg7500-3e380v_627kvaup188ohv13ls25l86kgl25lch_12v_vih220velstartkolesa_gg7500-3e_b_w/

Это если губу раскатать, а так вот этот присматривал, но тогда Токарник отпадает, так как трехфазник.

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/invertornogo_tipa/prorab/generator_prorab_2600_i/#cardTabs

Последний потянет компрессор или нет?

Димас, Зачем брать трёхфазный токарный станок? Вам, конечно, компрессор помощнее взять надо. Я для себя приобрёл автоматизированную модель Brima LT8000 EB-1 с четырехтактным двигателем. Вам тоже подойдёт.

Аватар пользователя
lis-61

Местный

Регистрация: 10.04.2018

Челябинск

Сообщений: 3

10.04.2018 в 18:33:54

#6307548

Подскажите пожалуйста . На контрольной панели инверторного генератора SRGE 4000i, горят лампы 3.5 квт, 2,5 квт, 1,5 квт и зеленая лампа питания , при нагрузке четырех ламп 250 ватт. Что вообще означают контрольные светящиеся лампы 3.5 квт, 2,5 квт и 1,5 квт. Генератор в этом состоянии отработал 2,5 часа. Вроде все нормально. Спасибо

Аватар пользователя
Specky

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Барнаул

Сообщений: 1219

16.04.2018 в 15:08:11

#6312380

Управление экономичным режимом:

В моделях 2000i, 2700i, 4000i (iE) регулировка оборотов осуществляется с помощью рычага (Рис. 16) , пользуйтесь подсказкой на шильде генератора и индикаторов на передней панели.

Аватар пользователя
lis-61

Местный

Регистрация: 10.04.2018

Челябинск

Сообщений: 3

16.04.2018 в 18:01:43

#6312581

При нагрузке 4 лампы это порядка 1 квт. , а на панели горят три контрольных лампы 3,5 квт, 2,5 квт,и 1,5 квт. Что же они тогда показывают.

Аватар пользователя
Specky

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Барнаул

Сообщений: 1219

17.04.2018 в 08:40:44

#6313099

Максимальную мощность генератора при данном режиме работы двигателя. Снижаете обороты двигателя - максимальная выходная мощность тоже снижается, соответственно снижаются и расход топлива, износ.

Аватар пользователя
lis-61

Местный

Регистрация: 10.04.2018

Челябинск

Сообщений: 3

17.04.2018 в 14:12:27

#6313410

Спасибо. Теперь кажется понял. Буду пробовать.

Аватар пользователя
yuli2018

Местный

Регистрация: 10.09.2018

Алчевск

Сообщений: 0

10.09.2018 в 12:17:42

#6419540

Недавно искала где купить дизельный генератор, чтоб не дорого и хорошего качества. Знакомые посоветовали интернет магазин, приобрела здесь http://www.gc-azimut.ru/dizelnyie-elektrostanczii/azimut/24-kvt/. Быстрая обработка и доставка заказа порадовали.Отличный сайт с хорошим выбором по доступной цене. Рекомендую!