Собираюсь менять электропроводку на даче. От столба идет алюминий, электрик сказал, что лучше алюминий и оставить (только новый купить, т.к. на старом изоляция слетает постепенно) - чтобы не делать переход алюминий-медь на столбе. Сечение 10 или 16. Наверно для надежности возьму 16 (чайник, 2-3 нагревателя, водогрей, микроволновка - основные потребители). Далее два этих конца приходят ко мне на дом, на изоляторы (если они целы - наверное новые покупать нет смысла). Далее это все должно придти в некое "вводное устройство" (расположенное с внешней стороны дома), где (кажется, по противопожарным нормам) должен быть некий рубильник для отключения электропитания, а также хочу сразу перейти на медь. Подскажите, пожалуйста, как выглядит это вводное устройство (название или картинку что ли) и что туда насовать внутрь?

И еще заодно спрошу - до счетчика и основного распределительного шкафа провод (медь) пойдет по чердаку. Хочу запрятать его в гофру или металлорукав (не знаю, что лучше) и прикрепить просто к стене. Это нормальный вариант или надо что-то там с асбестом городить?

Делаю для себя, для собственной безопасности.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

08.06.2006 в 09:18:26

sashas написал : Сечение 10 или 16

Если алюминий - 16.

как выглядит это вводное устройство

Металлический ящик с дверкой. По периметру уплотнитель, кабельные вводы тоже с уплотнителем.

что туда насовать внутрь?

А что не сопрут? Пластиковый бокс на 4 позициии, а в него двухполюсный автомат C50, к примеру. Кабель к щитку медью 10 квадратов. Меньше сечение - меньше номинал автомата. Если хватит бюджета и нет опасений, что украдут, - ещё и УЗО на 300мА.

sashas написал : в гофру или металлорукав

После автомата можно и металлорукавом на чердаке обойтись.

А какие у Вас планы по части заземления/зануления всего этого хозяйства?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.06.2006 в 10:06:22

sashas написал : От столба идет алюминий, электрик сказал, что лучше алюминий и оставить (только новый купить, т.к. на старом изоляция слетает постепенно) - чтобы не делать переход алюминий-медь на столбе.

Что-то мне подсказывает, что электрик собрался на столбе скрутку сделать, иначе с чего бы за материал провода беспокоиться... Нужно ему подсказать, что есть такая приятная штука, специально для ответвлений от магистрали - сжимы, или, в просторечии "орешки". Их марка зависит от сечения провода воздушки, выбираем: http://www.electro-mpo.ru/card4226.html

0
sashas
sashas
Местный

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 308

09.06.2006 в 00:48:52

ВТБ! написал : Если алюминий - 16.

Почему так уверенно, я вроде бы по мощности посчитал - должно и 10 хватить (по таблицам это вроде 11 кВт, 50 А - куда больше?). Хотя запас никогда не бывает лишним :-)

ВТБ! написал : Металлический ящик с дверкой. По периметру уплотнитель, кабельные вводы тоже с уплотнителем.

А что не сопрут? Пластиковый бокс на 4 позициии, а в него двухполюсный автомат C50, к примеру. Кабель к щитку медью 10 квадратов. Меньше сечение - меньше номинал автомата. Если хватит бюджета и нет опасений, что украдут, - ещё и УЗО на 300мА.

После автомата можно и металлорукавом на чердаке обойтись.

А какие у Вас планы по части заземления/зануления всего этого хозяйства?

С этим я так и не могу разобраться. С удовольствием бы почитал толковую статейку по этому вопросу, где бы было не просто "надо делать так, а никак иначе", а с физикой процессов - что и для чего. Почему так, а не эдак. Чем можно пренебречь, а чем нельзя. В общем, хочется разобраться, но пока в голове набор отдельных фактов, который не сложился в общую картинку. Образование позволяет влезть во все и понять физику процессов, но вот с материалами туговато.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

09.06.2006 в 09:52:16

sashas написал : Почему так уверенно

По современным нормам (для алюминия).

понять физику процессов

Проблема не в физике (всё элементарно), а в психологии: составителей нормативов; проектировщиков; конструкторов; технологов; сборщиков; монтажников; электриков; потребителей; пожилых потребителей; юных потребителей...

0

Следование моим советам вредит кошельку

sashas
sashas
Местный

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 308

09.06.2006 в 20:48:47

Купил 16 квадратов алюминий (аж в двойной изоляции :-) ), от столба до дома пойдет. Затем на стену с внешней стороны прикручиваю этот ящичек (уже нашел, но пока не купил - все как описал ВТБ! - металлический с силиконовым, кажется, уплотнителем и внутрь такая дешевая пластиковая коробочка на 4 места). Автомат буду брать на 40А, но с производителем пока не определился - на рынке как оптимальный вариант продают АВВ (причем, как питерский, так и немецкий по одной цене - 220 кажется, рублей; на сотню больше - legrand, и еще какой-то ИЭК, совсем дешевый). Думаю - на этом месте стоит ли особо выпендриваться и брать дорогой?

Далее пойдет по чердаку NYM 3х6 в металлорукаве (от крыс и всяких там на него поползновений) до счетчика. Счетчик тоже на 40А. После счетчика у меня еще два отдельно стоящих здания (сарай-кухня и душ). Соответственно туда пойдут NYM 3х4 по воздуху на тросах. Разводка в кухне уже сделана (ПУНП 3х2,5), в душе еще предстоит (буду тоже брать ПУНП 3х2,5 под розетки и 3х1,5 под освещение). Вопрос такой - защиту этих цепей (автомат + УЗО) надо физически располагать в доме сразу после счетчика или непосредстенно на этих объектах перед разводкой? Или и там, и там???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

10.06.2006 в 15:57:22

sashas написал : стоит ли особо выпендриваться и брать дорогой?

Лишь бы исправный.

туда пойдут NYM 3х4 по воздуху на тросах

Не пойдёт. У него изоляция ультрафиолета не любит, да и гнуть его на морозе ни к чему.

защиту этих цепей (автомат + УЗО)

По бюджету и токам утечки. Возможно, одного УЗО на 30мА хватит на весь дом; возможно, потребуется 2-3 УЗО.

защиту этих цепей (автомат + УЗО) надо физически располагать в доме сразу после счетчика или непосредстенно на этих объектах перед разводкой?

Чем раньше, тем лучше - заодно и линии защитите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sashas
sashas
Местный

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 308

11.06.2006 в 22:02:48

Лишь бы исправный.

Еще вопрос - может, стоит поставить туда АП (если найду)? Вроде как он сам влагозащищенный, и его можно без ящика ставить... Они вообще выпускаются и где продаются?

Не пойдёт. У него изоляция ультрафиолета не любит, да и гнуть его на морозе ни к чему.

Неужели? Вроде бы читал, что он как раз предназначен для проводки как внутри дома, так и вне, хорошо защищен от влаги и т.д. и т.п. плюс к этому он симпатичный - потому и взял. А что надо было брать - ВВГ? Мне сказали, что ВВГ на сто лет хватит, а этого "всего" на 40. Или не так?

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

11.06.2006 в 22:44:33

sashas написал : А что надо было брать - ВВГ?

ВВГ на морозе и на солнышке очень быстро потрескается - изоляция, в смысле.

0
sashas
sashas
Местный

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 308

11.06.2006 в 23:40:42

Тогда что???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2006 в 02:43:33

Nym не выносит прямых солнечных лучей, о чем сказано в его технических характеристиках. Закройте его от солнца - пропустите в ПВХ-гофре и все будет в порядке ...