Igor.O. написал : сплит вообще 32А загнул.
Сплиты 1-2 кВт, редко 3 кВт. Т.е. АВ на линию сплита 10-16 А. И кабель 3*2.5.
Если у вас духовка и варочная панель то 3*6 вам не хватит. 3*6 обычно ведут на варочную ппанель
03.12.2010 в 07:01:52
Igor.O. написал : сплит вообще 32А загнул.
Сплиты 1-2 кВт, редко 3 кВт. Т.е. АВ на линию сплита 10-16 А. И кабель 3*2.5.
Если у вас духовка и варочная панель то 3*6 вам не хватит. 3*6 обычно ведут на варочную ппанель
03.12.2010 в 09:18:07
gugulaki написал : Если у вас духовка и варочная панель то 3*6 вам не хватит. 3*6 обычно ведут на варочную ппанель
Почему не хватит 40А мин. обычно 3*4 и 32А.
03.12.2010 в 09:45:15
filvik, "малова-то будет" . Это мое субъективное мнение. При такой "нашпигованности" квартиры энергоемкими приборами( ВП, духовка, сплиты, чайник, и т.д.) ввод бы
S_CS написал : Ну МИНИМУМ - 3*6 (5*6). Замечательно если 3*10 или 5*10... (ща меня на форуме убьют за перестраховки).
03.12.2010 в 09:46:33
gugulaki написал : Если у вас духовка и варочная панель то 3*6 вам не хватит
Не согласен. У себя сделал еще маленький доп.щиток на кухне. В этот щиток заходит кабель 3х6 кв.мм от квартирного автомата 40А. Этот кабель заведен на 2 автомата: 32А на вар.поверхность и 16А на духовочный шкаф. При такой конфигурации одновременная работа любых 3-х комфорок у вар.поверхности и обоих тенов у духовки не вызовет никаких проблем.
P.S.: Просто не надо использовать на максимальной мощности одновременно варочную поверхность и духовочный шкаф.
03.12.2010 в 09:52:52
Sajum написал : одновременно варочную поверхность и духовочный шкаф.
Задача электрика, сделать так что бы потребитель об этом не думал. Это не пром объект, где постоянно есть спец персонал. Надо сделать раз и на долго, что бы жена ТС, не задумывалась "а сколько у меня комфорок включено?"
03.12.2010 в 10:04:56
gugulaki написал : Задача электрика, сделать так что бы потребитель об этом не думал. Это не пром объект, где постоянно есть спец персонал. Надо сделать раз и на долго, что бы жена ТС, не задумывалась "а сколько у меня комфорок включено?"
Сильно спорить не буду. Ни разу не видел, чтобы жена готовила на 4-х комфорках, даже в предверии праздничного стола с гостями. Поэтому каждый волен решать сам, особенно если делать для себя,а не на заказ.
В моем случае гипотетически может выбить автомат 40А если включить все 4 комфорки и у духовки включить гриль (будет нагрузка 42А).
03.12.2010 в 10:07:54
Sajum, я о том же. Жена готовит- выбило АВ, она звонит вам(вы на работе) вы ей говорите что сделат. А когда ТС- не в теме, временный электрик сделал и ушел. Как он что жене будет объяснять? Вот по этому лучшу престраховаться
03.12.2010 в 10:15:59
согласен, если делаешь не для себя, лучше перестраховаться
03.12.2010 в 10:26:35
Sajum написал : не для себя, лучше перестраховаться
А если для себя то в двойне. Извините меня, я параноик
03.12.2010 в 12:24:33
gugulaki написал : А если для себя то в двойне. Извините меня, я параноик
Я тоже в некотором роде параноик:), но ниже рангом :a
03.12.2010 в 12:37:09
2Sajum
у нас нет рангов, и вы не пребедняйтесь. я понял что главное не останавливаться в совершенствовании и учится, читать, общаться. знаний много не бывает