ТС, как у вас продвигается электрика? с типом кабеля определились?
03.12.2010 в 12:48:03
ТС, как у вас продвигается электрика? с типом кабеля определились?
04.12.2010 в 16:52:58
gugulaki написал : ТС, как у вас продвигается электрика? с типом кабеля определились?
Если вы мне, то остановился на советах от S_CS. Подскажите, какую роль играют шины в щитке?
05.12.2010 в 09:22:54
Igor.O. написал : Подскажите, какую роль играют шины в щитке?
какую вы им прикажите, обычно для объединения ноля общего на щит, и нолей после узо, и заземления
05.12.2010 в 13:54:28
- Кухня. Вот тут жёстко
4.1. Варочная (электрическая, да?) - отдельная линия 3*6. Автомат - по мощности, не более 32А. Дифзащита. 4.2. Духовка - отдельная линия 3*2,5, автомат 16А. Обычная розетка. Но отдельная. Дифзащита. 4.3. Посудомойка - своя линия 3*2,5, автомат 16А. Своя розетка, дифзащита. 4.5. Стиралка - своя линия 3*2,5. Автомат 16А. Своя розетка. Дифзащита. 4.6. Остаются розетки.
Скажите пожалуйста,
отдельную линию придется вести от нового щитка (квартирного) 3*6, при этом если вводный кабель от общего щитка до квартирного тоже составляет 3*6?
Или 3*6 достаточно, для того чтобы потом провести к кухне отдельный кабель с таким же сечением?
05.12.2010 в 14:22:20
S_CS, и я рекомендуем больше сечение. 8 кв.мм - редкость, так что возьмите 10 кв.мм. Если у вас будет одновазный ввод на 63 А, то в самый раз
05.12.2010 в 14:26:25
Igor.O. написал : вводный кабель от общего щитка до квартирного тоже составляет 3*6?
Вы о выделенной на квартиру мощности упомянули где-нибудь, чтобы рассуждать о сечении вводного кабеля?
05.12.2010 в 15:15:29
avmal написал : Вы о выделенной на квартиру мощности упомянули где-нибудь, чтобы рассуждать о сечении вводного кабеля?
Итого: 13.949, округляем до 14.000 Ватт = 14кВт.
05.12.2010 в 15:30:32
Igor.O. написал : Итого: 13.949, округляем до 14.000 Ватт = 14кВт.
Это вы столько хотите потреблять, а сколько вам выделили? Или вы думаете, что при гнилой проводке стояка вам с КТП отдельный кабель погонят для удовлетворения ваших нужд? Вы фотографию этажного щита выкладывали?
05.12.2010 в 15:38:16
avmal написал : Это вы столько хотите потреблять, а сколько вам выделили?
Пока не чего не выделили, в понедельник иду за кабелем, только колеблюсь брать либо 3*6 или 3*10.
avmal написал : Или вы думаете, что при гнилой проводке стояка вам с КТП отдельный кабель погонят для удовлетворения ваших нужд?
Зачем отдельный? Со старым стояком я думаю все будет нормально, т.к я не всю же технику буду включать, чтобы выходило 14кВт.
05.12.2010 в 16:48:24
)))) Автор, какой автомат у Вас стоит в этажном щите (там, где счетчик)?
05.12.2010 в 16:56:05
Igor.O. написал : Пока не чего не выделили, в понедельник иду за кабелем, только колеблюсь брать либо 3*6 или 3*10.
Может там и 3х4 будет много.