08.01.2011 в 19:41:49
#2179193
serj_mobias написал : да а на корпус землю пустить
Корпус пластмассовый. :cool:
08.01.2011 в 19:48:52
#2179206
тогда ввг нг 2*1,5
08.01.2011 в 20:23:34
#2179275
2Igor.O. Я бы распространил на звонок требование > 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Это сегодня звонок без РЕ. А завтра? А послезавтра? Не подключить сегодня имеющийся РЕ проще, чем менять двухжилку на трехжилку завтра.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
08.01.2011 в 20:36:54
#2179292
К кнопке вести 2 провода, а к самому звонку 3
08.01.2011 в 22:20:01
#2179546
Есть еще вариант...экономичный... использовать одну жилу(фазу),подключить ее к кнопке звонка... Плюсы: 1 экономично, т.к. звук(ругательства)будут производиться бесплатно. 2 по характеру звука(ругательств) можно узнать кто пришел. 3 можно узнать много нового о себе.
10.01.2011 в 15:02:12
#2182829
Подскажите, нужен ли двойной автомат (общий) на 40А в квартирный щиток, если будет устанавливаться дифф. автомат 30мА 40А (общий)?
10.01.2011 в 15:46:51
#2182885
2Igor.O. Общий диф - это в этажном? В квартире технически не нужен, но для удобства использования - чтобы не топать на лестницу если понадобится обесточить ВСЁ - можно оставить.
11.01.2011 в 12:05:08
#2184461
Последницй по моему вопрос, т.к приобрел автоматы.
Диф. автомат 1п+н это 2ух полюсной? И какой мне нужен (2ух ил 1 полюсной)? Так же и двойной автомат (2ух или 1 полюсной)?
11.01.2011 в 12:08:16
#2184467
1P+N при перегрузке по току(длительная или КЗ) механизм отсечки стоит только в части 1Р, а N размыкается совместно-перемычкой, защиты от перегрузке по току(длительная или КЗ) в части N нет 1P+1P защита от перегрузки стоит везде, при срабатывании защиты в любой части, отрабатывают обе. Если 1Р+N подключен правильно, то проблем не будет. А для 2Р не имеет значения куда подводить L и N
11.01.2011 в 12:13:07
#2184478
Так какой посоветуете?
11.01.2011 в 12:17:04
#2184484
Куплен уже 1P+H (поменять всегда не поздно).
11.01.2011 в 12:40:55
#2184521
Вы хотите менять 1P+N на 2Р?
11.01.2011 в 12:41:31
#2184523
gugulaki написал : Вы хотите менять 1P+N на 2Р?
Могу, если нужно конечно...
11.01.2011 в 12:47:21
#2184529
Куда вы будите их ставить? Начнем с этого? и если Вы подключите N к N и L к L, то в замене нет смысла
11.01.2011 в 12:49:16
#2184532
В квартирный щит, не этажный. Электрик сказал чтобы было 2 полюса, в магазине мне дали именно 1P+N.
11.01.2011 в 12:51:36
#2184536
Igor.O. написал : Электрик сказал чтобы было 2 полюса, в магазине мне дали именно 1P+N.
На какие потребители? Обычно в щитах ставят 1Р
11.01.2011 в 12:55:19
#2184541
Вот варианты разных щитов
11.01.2011 в 12:55:23
#2184542
gugulaki написал : На какие потребители? Обычно в щитах ставят 1Р
11.01.2011 в 12:57:40
#2184552
Как я понял 4 линии 4 АВ (1Р+N)?
11.01.2011 в 13:00:47
#2184559
gugulaki написал : Как я понял 4 линии 4 АВ (1Р+N)?
Нет. Линий 14. Свет в каждой комнате 4 (зал + коридор). Розетки 4. Стиральная 1. СВЧ + Холодильник 1. Духовка + Вытяжка 1. Варочная панель 1. Сплит 1. Сплит 1.
11.01.2011 в 13:07:04
#2184565
и на 14 линий 1р+n? это 28 мест, без узо и дифов, у вас щит на 48 мест?
11.01.2011 в 13:09:39
#2184566
Щит на 18 мест.
11.01.2011 в 13:11:47
#2184569
Тогда ничего не понимаю! Вы купили АВ Legrand 1P+N (занимающие один модуль)?
11.01.2011 в 13:13:23
#2184571
Если щит 18 мест. Предположим что на каждую линию свой АВ 1Р, то останется 2 места для УЗО. Интересно на каких линиях они стоят?
11.01.2011 в 13:13:34
#2184572
gugulaki написал : Тогда ничего не понимаю! Вы купили АВ Legrand 1P+N (занимающие один модуль)?
Купил Snider Electric серия "Домовой" 1Р+N занимающий 2 позиции в щитке. Осталось 2 позиции для двойного автомата.
11.01.2011 в 13:15:43
#2184576
Вы в каждый АВ будите зажимать по 2 провода?
11.01.2011 в 13:16:43
#2184580
gugulaki написал : Вы в каждый АВ будите зажимать по 2 провода?
Нет скорее всего..., т.к не я буду зажимать, а электрик.
11.01.2011 в 13:18:12
#2184585
Вы ж заказчик!!!!!!!!!!!! Схему срочно щита, с номиналами, сечениями проводов!!! Сколько УЗО купили!? Сколько Диффавтоматов?
11.01.2011 в 13:19:18
#2184588
Про выключатель в щите. нужно сфоткать открытый щит, что бы было видно какой провод приходит
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу