17.08.2021 в 18:34:57
#7014316
17.08.2021 в 18:35:45
#7014318
megrad написал: СтранникXXI, везде есть ссылки на документ, но пункт не указан. Основа Самым главным правилом пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок является требование их отключения от сети после окончания использования. Не допускается работа электрооборудования в отсутствие человека, поскольку это может привести к возгоранию. Постоянно включенным в сеть могут быть только такие приборы, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности.
megrad, ну, понятно, услышал звон, да не знаю, где он. Как Вы себе представляете отключение холодильника после его использования?
17.08.2021 в 18:58:30
#7014331
Radio, а ну да конечно, мыться можно со светой.
СтранникXXI написал: Как Вы себе представляете отключение холодильника после его использования?
Не допускается работа электрооборудования в отсутствие человека, поскольку это может привести к возгоранию. Хотя в конторах холодильники точно не отключают. Но это же до утра.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2021 в 19:01:22
#7014334
megrad написал: Radio, а ну да конечно, мыться можно со светой.
СтранникXXI написал: Как Вы себе представляете отключение холодильника после его использования?
Не допускается работа электрооборудования в отсутствие человека, поскольку это может привести к возгоранию. Хотя в конторах холодильники точно не отключают. Но это же до утра.
Пока не приведете конкретный пункт, это всего лишь Ваша фантазия, и не более того.
17.08.2021 в 19:18:45
#7014341
СтранникXXI написал: Пока не приведете конкретный пункт, это всего лишь Ваша фантазия, и не более того.
То есть за ТБ и ППБ не расписывались?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2021 в 20:47:55
#7014370
megrad написал:
СтранникXXI написал: Пока не приведете конкретный пункт, это всего лишь Ваша фантазия, и не более того.
То есть за ТБ и ППБ не расписывались?
Вот, блин, Вам про попа, Вы - про дьякона. В третий раз прошу: процитируйте пункт федерального НТД, который бы обязывал жильцов многоквартирного дома при отъезде, скажем, в отпуск отключать холодильник.
17.08.2021 в 20:57:21
#7014374
СтранникXXI,
Нет такого. Я ж упоминал - ПУЭ для электриков, ТБ для производства. Хотя холодильники теперь не так пожароопасные?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2021 в 21:45:13
#7014391
megrad написал: Хотя холодильники теперь не так пожароопасные?
Ну вы же отключаете холодильник, уходя из дома, я надеюсь?
17.08.2021 в 22:01:43
#7014396
megrad написал: СтранникXXI,
Нет такого. Я ж упоминал - ПУЭ для электриков, ТБ для производства. Хотя холодильники теперь не так пожароопасные?
Хорошо, приведите такой пункт "для производства". Только из федерального НТД, а не из какой-нибудь идиотской корпоративной инструкции.
17.08.2021 в 23:08:08
#7014427
Владимир91 написал: ZooZoo, на РКН всегда рекомендую ставить байпас. Я конечно не профи: но обезопасить систему от скачков напряжения , а потом ее же обходить байпасом как то странно. Если рэле сработало значит ,оно выполнило свое назначение. Если оно сгорело , вышло из строя . Замерил напряжение на вводном , соответствует норме ? Снял реле , поставил перемычку , купил новое , заменил. Была у меня мысля по поводу не отключаемой линии, но с другой стороны вся электроника щас ,требует поддержания питания , так как при обрыве сбрасываются все настройки. Микровооновка , духовой шкаф , стиралка , модемы и т.д. и получается половину всех розеток надо вести как не отключаемую линию . Я не хочу на столько заморачиваться , и разводить целые кабельные паутины .холодильник на длительный отъезд в общей группе розеток кухни включен , остальное что не нужно щиток открыл и пальчиком отключил . Ну так по крайне мере считают ваши товарищи по электрике с других форумов , просто я изложил своими словами.А вообще накидайте свою схему , может она отличается от тех что я видел. авось и воспользуюсь советом.
Владимир91, я ничего накидввать не собираюсь фото своих реализаций байпасов не раз на форуме показывал ваши рассуждения тянут на человека, не владеющего вопросом неинтересно вас в чем-то убеждать или что-то объяснять, пока вы не подтяните знание предмета хотя-бы на 4
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.08.2021 в 23:35:25
#7014444
Radio написал: Ну вы же отключаете холодильник, уходя из дома, я надеюсь?
На длительное время (отпуск например).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.08.2021 в 00:54:09
#7014481
Radio, только в летнее время на 10 дней отключения горячей воды , а не на постоянной основе.да и на 3.5 квт найти не трудно.
18.08.2021 в 01:06:44
#7014487
ZooZoo написал:
Владимир91 написал: ZooZoo, на РКН всегда рекомендую ставить байпас. Я конечно не профи: но обезопасить систему от скачков напряжения , а потом ее же обходить байпасом как то странно. Если рэле сработало значит ,оно выполнило свое назначение. Если оно сгорело , вышло из строя . Замерил напряжение на вводном , соответствует норме ? Снял реле , поставил перемычку , купил новое , заменил. Была у меня мысля по поводу не отключаемой линии, но с другой стороны вся электроника щас ,требует поддержания питания , так как при обрыве сбрасываются все настройки. Микровооновка , духовой шкаф , стиралка , модемы и т.д. и получается половину всех розеток надо вести как не отключаемую линию . Я не хочу на столько заморачиваться , и разводить целые кабельные паутины .холодильник на длительный отъезд в общей группе розеток кухни включен , остальное что не нужно щиток открыл и пальчиком отключил . Ну так по крайне мере считают ваши товарищи по электрике с других форумов , просто я изложил своими словами.А вообще накидайте свою схему , может она отличается от тех что я видел. авось и воспользуюсь советом.
Владимир91, я ничего накидввать не собираюсь фото своих реализаций байпасов не раз на форуме показывал ваши рассуждения тянут на человека, не владеющего вопросом неинтересно вас в чем-то убеждать или что-то объяснять, пока вы не подтяните знание предмета хотя-бы на 4
ZooZoo, к сожалению не искал эти темы и не ознакамливался. Да и я изначально как бы сказал , что я для себя делаю , не занимаюсь этим как профессией поэтому не углубляюсь в темы которые не буду использовать . Просто грузанул свою схему с надеждой получить четкое да или нет , вот тут поменяй. А тут начинается сразу .... вон двое теперь уже забили на мой вопрос и спорят по нормативам отключения приборов от сети :killyourselfbywall: Как всегда начали за здравие , окончили за упокой. Так что я просто поддержал разговор и привел доводы других спецов с иных форумов. Спецов дофига и каждый со своей идеей и как выбрать кого слушать ? Так что вы зря так реагируете , я же не один так ответил на ваш совет. Пролистайте сообщения .
18.08.2021 в 01:20:36
#7014488
Владимир91 написал: и привел доводы других спецов с иных форумов
Это вы зря... На иных форумах разве то спецы? Я про такое всегда говорю: "Не читайте вы этой пурги из интернетов" :popcorn
18.08.2021 в 01:31:00
#7014493
ser000, буду пробовать. А по поводу мзды тут я вас поддержу.Он сам не полез делать и ему денег пожалел.
18.08.2021 в 01:37:44
#7014498
Radio написал:
Владимир91 написал: и привел доводы других спецов с иных форумов
Это вы зря... На иных форумах разве то спецы? Я про такое всегда говорю: "Не читайте вы этой пурги из интернетов" :popcorn
Radio, :D тогда что я ловлю тут ? Исходя из того что советов особо я не получил , значит схема имеет место быть , с учетом небольшой доработки . Проста как 3 копейки без излишевств и пафоса. Работать будет , основные правила соблюдены . Собственно это я и хотел услышать , а в итоге сделал вывод сам )))
18.08.2021 в 01:42:00
#7014500
Владимир91 написал: тогда что я ловлю тут ?
Так тут не иной форум все-таки :yu:
Владимир91 написал: советов особо я не получил
Ну не скажите, я вот специально перечитал. Плохого вам не посоветовали (кроме байпаса), ну а если вы проигнорировали что-то, то это не советчиков вина ;)
18.08.2021 в 02:14:10
#7014507
Radio, советы по поводу распределения линий на узо учел . Поменял опечатку с дифами. Не понял замечания по поводу 2 кондеев , увы ... А так учел все советы. А дальше тут споры пошли
18.08.2021 в 09:01:20
#7014552
Radio, :cool:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.08.2021 в 09:55:20
#7014563
Владимир91 написал: Radio, советы по поводу распределения линий на узо учел . Поменял опечатку с дифами. Не понял замечания по поводу 2 кондеев , увы ... А так учел все советы. А дальше тут споры пошли
Владимир91,выложите то, что получилось. Насчет двух кондеев - их лучше повесить на разные линии.
18.08.2021 в 10:51:11
#7014578
megrad написал: Постоянно включенным в сеть могут быть только такие приборы, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности.
Собственно, в жилом помещении все электроприборы так или иначе относятся именно к этой категории. Других нет.
18.08.2021 в 11:43:07
#7014593
AlexeyL, :swoon
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.08.2021 в 05:33:16
#7015387
СтранникXXI,
21.08.2021 в 05:35:02
#7015388
СтранникXXI,
21.08.2021 в 09:39:48
#7015414
Владимир91, что мешает и РН поставить от SE?
21.08.2021 в 10:43:18
#7015428
Владимир91 написал:
СтранникXXI,
Владимир91, все Ваши линии прекрасно разместятся под тремя УЗО 40/30
21.08.2021 в 17:01:54
#7015538
СтранникXXI, то есть не ставить лоджию и ванную на дифы ? А впихнуть на 3 узо с остальным ?
21.08.2021 в 17:02:47
#7015539
Dron/9K, да это тупо картинка для наглядности не более .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий