21.08.2021 в 18:11:07
СтранникXXI, покрутил , повертел , не понимаю как разместить все на 3 узо 40/30. С одной стороны их защищает автомат на 32. Но с другой стороны сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила). Да и если честно не хочется гиганский щиток но и сокращать на минимум не хочу.
21.08.2021 в 21:25:15
Владимир91 написал: сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила).
Во-первых, это не правила, это заблуждение. Во-вторых, или защита сверху или защита снизу. Как Вы справедилво заметили,
Владимир91 написал: их защищает автомат на 32
Владимир91 написал: сокращать на минимум не хочу.
3 УЗО на 12 линий - это, по-Вашему, минимум? Этого совершенно достаточно. Впрочем, как угодно.
22.08.2021 в 03:37:38
СтранникXXI, минимумя имел введу по несколько линий на один автомат (не считая света) так все же как быть с лоджией и ванной . Куда их лучше подпихнуть ? Или их посадить на 1 узо ?
22.08.2021 в 03:42:51
СтранникXXI, а по поводу правила я перегнул. Да и если так прикинуть, то вряд ли когда нибудь разрешённый ток на квартиру будет превышать 63 А :) в 9 этажке с газом
22.08.2021 в 18:47:50
Владимир91 написал: СтранникXXI, минимумя имел введу по несколько линий на один автомат (не считая света) так все же как быть с лоджией и ванной . Куда их лучше подпихнуть ? Или их посадить на 1 узо ?
Владимир91, куда хотите, это не принципиально.
22.08.2021 в 20:58:42
СтранникXXI, ок , то есть как все пишут мокрая зона , мокрая зона . Смысла нету пихать на отдельное узо и т.д. Просто если честно если учитывать как везде пишут это на узо , то на узо . То пол щитка в узо будет . А это все таки квартира а не частный коттедж. Поэтому ваш совет мне по душе. Я так изначально планировал , но потом начитался тут , на других форумах и вылепил самую первую схему ))) :killyourselfbywall:
22.08.2021 в 21:24:41
Владимир91 написал: начитался тут, на других форумах
Нельзя забывать :nо: , что другие форумы есть рассадник зла и ереси. Там чуть зазевался — и готов.
24.08.2021 в 06:07:45
Radio, ахах , ладно не буду :)
11.09.2021 в 20:17:50
СтранникXXI написал:
Владимир91 написал: сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила).
Во-первых, это не правила, это заблуждение. Во-вторых, или защита сверху или защита снизу. Как Вы справедилво заметили,
Владимир91 написал: их защищает автомат на 32
Владимир91 написал: сокращать на минимум не хочу.
3 УЗО на 12 линий - это, по-Вашему, минимум? Этого совершенно достаточно. Впрочем, как угодно.
СтранникXXI, Добрый день! Прошу рассказать в чем заблуждение и объяснить как надо, т.к. на каждом углу интернета пишут про это правило... А меня как раз настиг вопрос наполнения щита в гор. квартире, заранее спасибо.
11.09.2021 в 20:45:37
Andywarr, читаем ПУЭ, СП 256, ПТЭБ.
Владимир91 написал: то вряд ли когда нибудь разрешённый ток на квартиру будет превышать 63 А :) в 9 этажке с газом
Это от Вас зависит - как собственника и за Ваши деньги. Заказываете проект реконструкции Вашего дома с увеличением мощности, оплачиваете реконструкцию ТП, от которой запитан Ваш дом и требуемая (желанная) мощность появится. Как вариант трёхфазный ввод на квартиру
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2021 в 20:46:13
Andywarr написал: пишут про это правило
Нет такого правила, кто-то выдумал, другие весело/яростно подхватили знамя ереси и понеслась)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2021 в 22:38:01
Andywarr написал:
СтранникXXI написал:
Владимир91 написал: сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила).
Во-первых, это не правила, это заблуждение. Во-вторых, или защита сверху или защита снизу. Как Вы справедилво заметили,
Владимир91 написал: их защищает автомат на 32
Владимир91 написал: сокращать на минимум не хочу.
3 УЗО на 12 линий - это, по-Вашему, минимум? Этого совершенно достаточно. Впрочем, как угодно.
СтранникXXI, Добрый день! Прошу рассказать в чем заблуждение и объяснить как надо, т.к. на каждом углу интернета пишут про это правило... А меня как раз настиг вопрос наполнения щита в гор. квартире, заранее спасибо.
Andywarr, как уже справедливо заметил MaSeVi, вышеуказанного правила не существует. Дело обстоит несколько иначе. Однако, для неспециалиста это ненужная заморочка. Выбирайте номинал УЗО выше или равным номиналу вводного АВ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу