21.08.2021 в 18:11:07
#7015552
СтранникXXI, покрутил , повертел , не понимаю как разместить все на 3 узо 40/30. С одной стороны их защищает автомат на 32. Но с другой стороны сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила). Да и если честно не хочется гиганский щиток но и сокращать на минимум не хочу.
21.08.2021 в 21:25:15
#7015582
Владимир91 написал: сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила).
Во-первых, это не правила, это заблуждение. Во-вторых, или защита сверху или защита снизу. Как Вы справедилво заметили,
Владимир91 написал: их защищает автомат на 32
Владимир91 написал: сокращать на минимум не хочу.
3 УЗО на 12 линий - это, по-Вашему, минимум? Этого совершенно достаточно. Впрочем, как угодно.
22.08.2021 в 03:37:38
#7015627
СтранникXXI, минимумя имел введу по несколько линий на один автомат (не считая света) так все же как быть с лоджией и ванной . Куда их лучше подпихнуть ? Или их посадить на 1 узо ?
22.08.2021 в 03:42:51
#7015629
СтранникXXI, а по поводу правила я перегнул. Да и если так прикинуть, то вряд ли когда нибудь разрешённый ток на квартиру будет превышать 63 А :) в 9 этажке с газом
22.08.2021 в 18:47:50
#7015810
Владимир91 написал: СтранникXXI, минимумя имел введу по несколько линий на один автомат (не считая света) так все же как быть с лоджией и ванной . Куда их лучше подпихнуть ? Или их посадить на 1 узо ?
Владимир91, куда хотите, это не принципиально.
22.08.2021 в 20:58:42
#7015853
СтранникXXI, ок , то есть как все пишут мокрая зона , мокрая зона . Смысла нету пихать на отдельное узо и т.д. Просто если честно если учитывать как везде пишут это на узо , то на узо . То пол щитка в узо будет . А это все таки квартира а не частный коттедж. Поэтому ваш совет мне по душе. Я так изначально планировал , но потом начитался тут , на других форумах и вылепил самую первую схему ))) :killyourselfbywall:
22.08.2021 в 21:24:41
#7015862
Владимир91 написал: начитался тут, на других форумах
Нельзя забывать :nо: , что другие форумы есть рассадник зла и ереси. Там чуть зазевался — и готов.
24.08.2021 в 06:07:45
#7016204
Radio, ахах , ладно не буду :)
11.09.2021 в 20:17:50
#7022590
СтранникXXI написал:
Владимир91 написал: сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила).
Во-первых, это не правила, это заблуждение. Во-вторых, или защита сверху или защита снизу. Как Вы справедилво заметили,
Владимир91 написал: их защищает автомат на 32
Владимир91 написал: сокращать на минимум не хочу.
3 УЗО на 12 линий - это, по-Вашему, минимум? Этого совершенно достаточно. Впрочем, как угодно.
СтранникXXI, Добрый день! Прошу рассказать в чем заблуждение и объяснить как надо, т.к. на каждом углу интернета пишут про это правило... А меня как раз настиг вопрос наполнения щита в гор. квартире, заранее спасибо.
11.09.2021 в 20:45:37
#7022599
Andywarr, читаем ПУЭ, СП 256, ПТЭБ.
Владимир91 написал: то вряд ли когда нибудь разрешённый ток на квартиру будет превышать 63 А :) в 9 этажке с газом
Это от Вас зависит - как собственника и за Ваши деньги. Заказываете проект реконструкции Вашего дома с увеличением мощности, оплачиваете реконструкцию ТП, от которой запитан Ваш дом и требуемая (желанная) мощность появится. Как вариант трёхфазный ввод на квартиру
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.09.2021 в 20:46:13
#7022600
Andywarr написал: пишут про это правило
Нет такого правила, кто-то выдумал, другие весело/яростно подхватили знамя ереси и понеслась)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2021 в 22:38:01
#7022627
Andywarr написал:
СтранникXXI написал:
Владимир91 написал: сумарный ток автоматов не должен превышать ток узо(если соблюдать правила).
Во-первых, это не правила, это заблуждение. Во-вторых, или защита сверху или защита снизу. Как Вы справедилво заметили,
Владимир91 написал: их защищает автомат на 32
Владимир91 написал: сокращать на минимум не хочу.
3 УЗО на 12 линий - это, по-Вашему, минимум? Этого совершенно достаточно. Впрочем, как угодно.
СтранникXXI, Добрый день! Прошу рассказать в чем заблуждение и объяснить как надо, т.к. на каждом углу интернета пишут про это правило... А меня как раз настиг вопрос наполнения щита в гор. квартире, заранее спасибо.
Andywarr, как уже справедливо заметил MaSeVi, вышеуказанного правила не существует. Дело обстоит несколько иначе. Однако, для неспециалиста это ненужная заморочка. Выбирайте номинал УЗО выше или равным номиналу вводного АВ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу