gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 16:22:13

Igor.O. написал : Кстати, электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели.

Он аргументирует свои слова. По мне все должно сводиться в одно место.
Может он предложит еще пару других линий то же до этажа пробросить? Предположим от этажно щита до варочной 10 м, 3*10 NYM стоит 90-95 руб метр, 3*6 стоит 65 р/м. Вопрос скакой точки зрения он это предлагает? Финансово не выгодно, технологически - то же. Странно!

Igor.O. написал : в красном квадрате это что за автомат и какой мощности ставить

Это тот самый ограничивающий автомат в этажном щите.

Igor.O. написал : В черном квадрате, по моему АВДТ. Какой мощности?

Это ВДТ, считаем как по схеме. 2 АВ по 16А на 1.45 In (это ток при котором АВ отключится в течении часа) плучится чуть более 40 А. Значит ВДТ возьмем 40 А или 63А. (на моем примере у меня ВДТ с током утечки 10мА на 25 А, а ВДТ с 30мА все на 63А)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 16:23:18

Igor.O. написал : P.s. Кабель от основного щитка до квартирного 3*10 кв2

Почему? Вопрос отпал

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.12.2010 в 16:24:36

gugulaki написал : Узнайте выделенную мощность

40А выделено на каждую квартиру.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 16:29:04

Igor.O. написал : 40А выделено на каждую квартиру.

Отлично, 40А*1,13=45,2 А- ток при котором тепловаой расцепитель в АВ даже ну думает отключать.
40*1,45=58А разорвет цепь в течении часа. Ваша задача найти кабель с честным сечением

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.12.2010 в 16:39:02

gugulaki написал : Отлично, 40А*1,13=45,2 А- ток при котором тепловаой расцепитель в АВ даже ну думает отключать. 40*1,45=58А разорвет цепь в течении часа. Ваша задача найти кабель с честным сечением

Не понял вас. Можно по проще...

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.12.2010 в 16:46:03

gugulaki написал : Обязательно АВДТ или ВДТ

Это что за новая аббревиатура?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 16:51:48

Igor.O. написал : Не понял вас. Можно по проще..

Атомат имеет номинальный ток 40 А. По ГОСТ он должен работать при 40 нограниченное время, при 45,2 очень долго, а при 58 А до 1 часа АВДТ- автоматический выключатель дифференициального тока (в обычном языке ДИФ автомат) ВДТ- выключатель дифференициального тока ( УЗО)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 16:53:50

http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 17:01:01

Igor.O. написал : Мои мощности: Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита =2800 Ватт TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт =311 Ватт Свет в 1 комнате 32 Ватт умножаем на 4, т.к 4 светильника =128 Ватт Свет приблизительно во всех комнатах, не считая 1ой =700 Ватт Компьютер =350 Ватт Холодильник =160 Ватт Варочная панель =3500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет) Духовой шкаф =3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет) Посудомоечная машина =2500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет) Стиральная машина =500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)


Итого: 13.949, округляем до 14.000 Ватт = 14кВт.

И выделенные 40 А не состыковываются! У Вас дом с электроплитами?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.12.2010 в 17:17:06

Вот моя схемка, попробуйте такую же структуру вырисовать
http://fotoifolder.ru/view_foto/c.hq50ckunvg/

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.12.2010 в 17:59:36

Вот нашел схему, что скажите? Делать все по схеме?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.