Igor.O. написал : Кстати, электрик настаивает, чтобы линию вести от основного щитка до варочной панели.
Он аргументирует свои слова. По мне все должно сводиться в одно место.
Может он предложит еще пару других линий то же до этажа пробросить? Предположим от этажно щита до варочной 10 м, 3*10 NYM стоит 90-95 руб метр, 3*6 стоит 65 р/м. Вопрос скакой точки зрения он это предлагает? Финансово не выгодно, технологически - то же. Странно!
Igor.O. написал : в красном квадрате это что за автомат и какой мощности ставить
Это тот самый ограничивающий автомат в этажном щите.
Igor.O. написал : В черном квадрате, по моему АВДТ. Какой мощности?
Это ВДТ, считаем как по схеме. 2 АВ по 16А на 1.45 In (это ток при котором АВ отключится в течении часа) плучится чуть более 40 А. Значит ВДТ возьмем 40 А или 63А. (на моем примере у меня ВДТ с током утечки 10мА на 25 А, а ВДТ с 30мА все на 63А)