Сечения кабелей: Сплит - 4 (специальную розетку под сплит делаем) Печь - 2,5 Розетки - 2,5 Свет - 1,5 Стиральная машина - 2,5 Компьютер - 2,5
19.11.2010 в 13:22:18
Сечения кабелей: Сплит - 4 (специальную розетку под сплит делаем) Печь - 2,5 Розетки - 2,5 Свет - 1,5 Стиральная машина - 2,5 Компьютер - 2,5
19.11.2010 в 13:52:16
Igor.O. написал : Сплит - 4
Солидный офис? Это ж какая мощность у ваших кондиционеров? На сечение 2,5 - 16А. На сечение 1,5 - 10А. Про схему и использование УЗО разговор отдельный.
19.11.2010 в 14:06:25
avmal написал : Солидный офис? Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?
Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат: 1 комната 17м2 2 комната 16м2 Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем...".
19.11.2010 в 14:11:28
Rodnoi написал : На каждую линию, приходящую в щит по автомату, согласно сечения кабеля. А именно, на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер, ну на крайний случай 25. На 1,5- 16А.
А вы, любезный, таки вредитель :) Никогда в 2,5мм2 кабеле реального сечения 2,5 мм2 нету. Ладно, можно уповать на ТУ, в которых оговорен этот момент с намеком на хим. состав металла, обеспечивающий сопротивление не более бла-бла-бла... Но если вы не посоветуете при автомате на 25А ставить монстрообразные розетки, молчаливо согласивший на монтаж красивого Легранда или Шнайдера, которые отродясь более 16А держать не собирались - то вам по ночам будут сниться души сгоревших электроустановочных изделий :)
19.11.2010 в 14:18:56
Igor.O. написал : Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат
Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.
Igor.O. написал : Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем..."
Штукатур или каменщик?
19.11.2010 в 14:27:16
avmal написал : Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.
Я думал вы знаете, в магазинах нам легко считали, но я не вникал как. Вот его параметры: Напряжение 220-240V Частота 50Hz
avmal написал : Штукатур или каменщик?
Все в одном.
19.11.2010 в 14:51:06
avmal написал : Про схему и использование УЗО разговор отдельный.
Что конкретно нужно вам знать?
19.11.2010 в 15:10:29
Igor.O. написал : Напряжение 220-240V Частота 50Hz
Не хватает только потребляемой электрической мощности, а в магазинах считают другую мощность. Не парьтесь и подводите кабель 3х2,5, защищённый номиналом 16А.
Igor.O. написал : Все в одном.
Оно и понятно. Надеюсь, что электромонтаж специалист вам будет делать.
Igor.O. написал : Что конкретно нужно вам знать?
Техническое Задание.
19.11.2010 в 15:30:25
Одинец написал : Rodnoi, вы "успешный бизнесмен" (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить), что такое советуете? Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не "успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?
Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ? Будьте добры кинуть ссыль на норматив? :)
19.11.2010 в 16:10:07
sovitalik написал : Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ?
Из основ электротехники.
19.11.2010 в 16:17:44
Приходил электрик. Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А. Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.