Igor.O. написал : Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат

Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.

Igor.O. написал : Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем..."

Штукатур или каменщик?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.11.2010 в 14:27:16

avmal написал : Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.

Я думал вы знаете, в магазинах нам легко считали, но я не вникал как. Вот его параметры: Напряжение 220-240V Частота 50Hz

avmal написал : Штукатур или каменщик?

Все в одном.

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.11.2010 в 14:51:06

avmal написал : Про схему и использование УЗО разговор отдельный.

Что конкретно нужно вам знать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 15:10:29

Igor.O. написал : Напряжение 220-240V Частота 50Hz

Не хватает только потребляемой электрической мощности, а в магазинах считают другую мощность. Не парьтесь и подводите кабель 3х2,5, защищённый номиналом 16А.

Igor.O. написал : Все в одном.

Оно и понятно. Надеюсь, что электромонтаж специалист вам будет делать.

Igor.O. написал : Что конкретно нужно вам знать?

Техническое Задание.

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.11.2010 в 15:30:25

Одинец написал : Rodnoi, вы "успешный бизнесмен" (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить), что такое советуете? Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не "успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?

Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ? Будьте добры кинуть ссыль на норматив? :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 16:10:07

sovitalik написал : Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ?

Из основ электротехники.

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

19.11.2010 в 16:17:44

Приходил электрик. Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А. Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.11.2010 в 16:22:45

avmal написал : Из основ электротехники.

Каких таких основ, Вы их сами выдумали? :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 17:11:08

Igor.O. написал : Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А. Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.

Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.11.2010 в 17:46:55

avmal написал : Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 18:23:07

sovitalik написал : Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).

Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А. Его хитрость именно в этом заключается - эксплуатировать оборудование за рамками верхних допустимых пределов?

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.11.2010 в 18:47:23

avmal написал : что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.

Так то оно так, только вот ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый) для этого сечения. Хоронить 2кВт делая такой запас, или использовать возможность кабеля на 100% дело сугубо личное, криминала нигде нет. Да и не я это всё придумал, а соответствующие органы которые пишут нормативы. Так что зря Вы электрика обидели.

avmal написал : Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.11.2010 в 18:53:50

avmal написал : что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А

Так у автомата ещё и тепловая защита есть. Так что проводка не должна погореть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2010 в 18:58:17

Tile_EXP написал : Так у автомата ещё и тепловая защита есть.

Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.

sovitalik написал : ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый)

Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.11.2010 в 19:19:14

avmal написал : Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?

Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это

avmal написал : ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А

Улавливаете связь? Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...:)