19.11.2010 в 14:18:56
Igor.O. написал : Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат
Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.
Igor.O. написал : Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем..."
Штукатур или каменщик?
19.11.2010 в 14:27:16
avmal написал : Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.
Я думал вы знаете, в магазинах нам легко считали, но я не вникал как. Вот его параметры: Напряжение 220-240V Частота 50Hz
avmal написал : Штукатур или каменщик?
Все в одном.
19.11.2010 в 14:51:06
avmal написал : Про схему и использование УЗО разговор отдельный.
Что конкретно нужно вам знать?
19.11.2010 в 15:10:29
Igor.O. написал : Напряжение 220-240V Частота 50Hz
Не хватает только потребляемой электрической мощности, а в магазинах считают другую мощность. Не парьтесь и подводите кабель 3х2,5, защищённый номиналом 16А.
Igor.O. написал : Все в одном.
Оно и понятно. Надеюсь, что электромонтаж специалист вам будет делать.
Igor.O. написал : Что конкретно нужно вам знать?
Техническое Задание.
19.11.2010 в 15:30:25
Одинец написал : Rodnoi, вы "успешный бизнесмен" (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить), что такое советуете? Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не "успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?
Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ? Будьте добры кинуть ссыль на норматив? :)
19.11.2010 в 16:10:07
sovitalik написал : Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ?
Из основ электротехники.
19.11.2010 в 16:17:44
Приходил электрик. Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А. Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.
19.11.2010 в 16:22:45
avmal написал : Из основ электротехники.
Каких таких основ, Вы их сами выдумали? :)
19.11.2010 в 17:11:08
Igor.O. написал : Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А. Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.
Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?
19.11.2010 в 17:46:55
avmal написал : Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?
Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).
19.11.2010 в 18:23:07
sovitalik написал : Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).
Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А. Его хитрость именно в этом заключается - эксплуатировать оборудование за рамками верхних допустимых пределов?
19.11.2010 в 18:47:23
avmal написал : что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.
Так то оно так, только вот ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый) для этого сечения. Хоронить 2кВт делая такой запас, или использовать возможность кабеля на 100% дело сугубо личное, криминала нигде нет. Да и не я это всё придумал, а соответствующие органы которые пишут нормативы. Так что зря Вы электрика обидели.
avmal написал : Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом
19.11.2010 в 18:53:50
avmal написал : что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А
Так у автомата ещё и тепловая защита есть. Так что проводка не должна погореть.
19.11.2010 в 18:58:17
Tile_EXP написал : Так у автомата ещё и тепловая защита есть.
Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.
sovitalik написал : ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый)
Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?
19.11.2010 в 19:19:14
avmal написал : Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?
Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это
avmal написал : ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А
Улавливаете связь? Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...:)