Alexey_Spb, тут то понятно , на линии тоже так загибаю ну а 10 мм кв хотяб накуя гнуть , она гнутая и воткнутая в ав будет иметь площадь контакта гораздо меньше чем пугв в гильзе . Дурь както вкинули здесь , цирк да и только .
15.02.2016 в 17:30:28
Alexey_Spb, тут то понятно , на линии тоже так загибаю ну а 10 мм кв хотяб накуя гнуть , она гнутая и воткнутая в ав будет иметь площадь контакта гораздо меньше чем пугв в гильзе . Дурь както вкинули здесь , цирк да и только .
15.02.2016 в 17:44:18
Димон114 написал: 10 мм кв хотяб накуя гнуть
Ну он же написал - чтобы десятка не прокрутилась в клемме :confused: :popcorn
Ну или чтобы сразу вместе с автоматом прокручивалась :)
08.06.2016 в 18:02:49
Если кому интересно, то ПуГВ (ПВ3, ПВ4) в счетчики и другое оборудование с клемниками как у НЕВЫ можно подключать с помощью: медных штыревых кабельных наконечников из листовой меди стандарта DIN, при соответствующем монтаже на проводе.
08.06.2016 в 20:39:15
Шихаэль Мума написал:
Valery22 написал : Например Меркурий 203
Ну и сунуть туда пэвэтри в наконечнике - затянешь, раздавит винтом как лягуху... а через денёк небось лехко подтянется ещё на пол-оборота (уже порвав винтом наконечник). А через денёк - опять подтянется... я не прав?
Шихаэль Мума, нет. Затянуть и протянуть минут через 20, после окончания монтажа. Больше не нужно. Тянуть ее до потемнения в глазах. Идеально-динамометрической отверткой. Или литьевой отверткой по типу ИСа. Момент совпадает точно с нужным.
09.06.2016 в 10:49:44
SmacK написал: Если кому интересно, то ПуГВ (ПВ3, ПВ4) в счетчики и другое оборудование с клемниками как у НЕВЫ можно подключать с помощью: медных штыревых кабельных наконечников из листовой меди стандарта DIN, при соответствующем монтаже на проводе.
SmacK, можно, при наличии соответствующего инструмента.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2016 в 10:51:06
NoNe написал:
Шихаэль Мума написал:
Valery22 написал : Например Меркурий 203
Ну и сунуть туда пэвэтри в наконечнике - затянешь, раздавит винтом как лягуху... а через денёк небось лехко подтянется ещё на пол-оборота (уже порвав винтом наконечник). А через денёк - опять подтянется... я не прав?
Шихаэль Мума, нет. Затянуть и протянуть минут через 20, после окончания монтажа. Больше не нужно. Тянуть ее до потемнения в глазах. Идеально-динамометрической отверткой. Или литьевой отверткой по типу ИСа. Момент совпадает точно с нужным.
NoNe, у Невы и Меркурия слабая резьба на винтах. И нет фиксации винтов в клеммах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2016 в 18:02:03
megrad, значит, это жесть. У нас такого не встречалось никогда. У всех счетчиков нормальные слеммы с многоточечным прижимом жилы.
09.06.2016 в 18:20:30
NoNe написал: У всех счетчиков нормальные слеммы с многоточечным прижимом жилы.
И у нас тоже, в том числе у Невы и Меркурия, коллега пошутил.
09.06.2016 в 18:54:50
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2016 в 19:20:31
megrad написал: Резьба на винте дохлая сколько раз уже срывал
Это не резьба дохлая, это руки излишне мощные :) Затяните требуемым моментом и ничего не сорвете.
09.06.2016 в 20:01:01
megrad, для меня нормальная клемма, в том числе, и с нормальной резьбой. По крайней мере, сорванных резьб на счетчиках я не встречал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.