Ligamiga
Ligamiga
Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

23.11.2010 в 20:23:15

Исправил щиток. Добавил УЗО Общее С32/30мА и автомат на духовой шкаф. Оцените? Водонагревателя не будет. Холодильник висит на общих розетках кухни.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.11.2010 в 20:29:53

Ligamiga написал : Добавил УЗО Общее С32/30мА и автомат на духовой шкаф.

Пост 11 был с добавлениями.

0
Ligamiga
Ligamiga
Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

23.11.2010 в 20:35:04

Вот это у вас ДИФ, проверьте, УЗО на 32А нет и С - это от АВ/ДИФа.

Согласен. Хочу так: в этажном щитке поставить автомат 3-х фазный С40 и УЗО Legrand тип АС 40А/100мА. Нормально? На данный момент стоит автомат 100А хз какой фирмы и узо ВАД С20 100мА.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.11.2010 в 20:46:41

Ligamiga написал : Хочу так: в этажном щитке поставить автомат 3-х фазный С40 и УЗО Legrand тип АС 40А/100мА. Нормально? На данный момент стоит автомат 100А хз какой фирмы и узо ВАД С20 100мА.

Ограничение мощности сейчас ВАД (ДИФ) 20А на фазу. Менять на АВ 40А это уже увеличение мощности, вам могут не дать. А тогда и плясать придется от ввода АВ 3Р/4Р на 20А тип С. УЗО Legrand тип АС 40А/100мА, настолько нормально, что завтра его может не оказаться в щите, сопрут.

ВАД С20 100мА если нормальный (щас кто нибудь подскажет, что за зверь этот ДИФ), то его оставить вместо Legrand-а.

0
Ligamiga
Ligamiga
Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

23.11.2010 в 20:54:30

Ошибся... 40А это я однофазную нагрузку имел ввиду. Не особо шарю. Так что 20А УЗО нормально? Посмотрел в электромонтаже Легранд УЗО только от 25А на 100мА. А на счет того что украдут из щитка, так у меня есть общая дверь на 4 квартиры. Хотя тоже не факт....

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.11.2010 в 21:25:02

Ligamiga написал : Так что 20А УЗО нормально?

Да. 20А - 3х фазки, для однокомнатной квартиры. Но при желании его можно нагрузить, что он сработает, это надо понимать. Схему свою проверьте, чтобы мощные потребители были на разных фазах.

Ligamiga написал : Легранд УЗО только от 25А на 100мА.

Оно хорошее, но дорогое. Тем более ВАД уже стоит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2010 в 21:51:33

Ligamiga написал : Добавил УЗО Общее С32/30мА

И при повреждении любого потребителя на любой линии любой фазы будут отрубаться все нагрузки кроме ТП, освещения и кондиционера ... Кстати, а почему ТП без УЗО?

Ligamiga написал : Хочу так: в этажном щитке поставить

Не надо ничего в этажном щите трогать.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.11.2010 в 08:22:15

avmal написал : Кстати, а почему ТП без УЗО?

2Ligamiga Уточните, нижний ряд АВ и диф(стиралка) от куда что запитывается?

0
Ligamiga
Ligamiga
Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

24.11.2010 в 11:10:38

Итоговый вариант. Добавил УЗО на каждую фазу после ввода по совету avmal. Красиво, но эффективно ли? Конечно поставить диф на каждую группу это круто, но дорого! В этом варианте при неполадке например с кондером, вырубятся ПК, духовой шкаф и варочная поверхность)) Да и... группу освещения сделал в обход УЗО, с фазы "В".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2010 в 11:32:56

Ligamiga написал : Итоговый вариант.

Такой вариант вы и включить-то не сможете - все УЗО будут вырубаться. Разве можно после выхода с УЗО что-то с чем-то соединять? У каждого УЗО должна быть своя нулевая шина.

0
Стажёр
Стажёр
Новичок

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 11

24.11.2010 в 11:37:59

avmal написал :

Цитату от avmal вставить на получается На ВП кабель 5х4,0 и автомат 16А 3-4Р

Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу