Аватар пользователя
Ligamiga

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

23.11.2010 в 20:54:30

Ошибся... 40А это я однофазную нагрузку имел ввиду. Не особо шарю. Так что 20А УЗО нормально? Посмотрел в электромонтаже Легранд УЗО только от 25А на 100мА. А на счет того что украдут из щитка, так у меня есть общая дверь на 4 квартиры. Хотя тоже не факт....

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.11.2010 в 21:25:02

Ligamiga написал : Так что 20А УЗО нормально?

Да. 20А - 3х фазки, для однокомнатной квартиры. Но при желании его можно нагрузить, что он сработает, это надо понимать. Схему свою проверьте, чтобы мощные потребители были на разных фазах.

Ligamiga написал : Легранд УЗО только от 25А на 100мА.

Оно хорошее, но дорогое. Тем более ВАД уже стоит.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2010 в 21:51:33

Ligamiga написал : Добавил УЗО Общее С32/30мА

И при повреждении любого потребителя на любой линии любой фазы будут отрубаться все нагрузки кроме ТП, освещения и кондиционера ... Кстати, а почему ТП без УЗО?

Ligamiga написал : Хочу так: в этажном щитке поставить

Не надо ничего в этажном щите трогать.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.11.2010 в 08:22:15

avmal написал : Кстати, а почему ТП без УЗО?

2Ligamiga Уточните, нижний ряд АВ и диф(стиралка) от куда что запитывается?

0
Аватар пользователя
Ligamiga

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

24.11.2010 в 11:10:38

Итоговый вариант. Добавил УЗО на каждую фазу после ввода по совету avmal. Красиво, но эффективно ли? Конечно поставить диф на каждую группу это круто, но дорого! В этом варианте при неполадке например с кондером, вырубятся ПК, духовой шкаф и варочная поверхность)) Да и... группу освещения сделал в обход УЗО, с фазы "В".

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2010 в 11:32:56

Ligamiga написал : Итоговый вариант.

Такой вариант вы и включить-то не сможете - все УЗО будут вырубаться. Разве можно после выхода с УЗО что-то с чем-то соединять? У каждого УЗО должна быть своя нулевая шина.

0
Аватар пользователя
Стажёр

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 11

24.11.2010 в 11:37:59

avmal написал :

Цитату от avmal вставить на получается На ВП кабель 5х4,0 и автомат 16А 3-4Р

Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза

0
Аватар пользователя
Ligamiga

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

24.11.2010 в 11:39:04

Исправил 20 пост. Так верно?

0
Аватар пользователя
Ligamiga

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

24.11.2010 в 11:46:18

Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза

Согласен, тогда и автомат надо 20А ставить. И какой номинал выбрать для УЗО? Думаю 20А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2010 в 14:46:53

Стажёр написал : Объясните, пожалуста Ваш выбор сечения 5х4.0 при автомате 16 А. По Пуэ и 2.5 за глаза

Ваше отношение к ПУЭ без включения головы резко изменится, если при покупке вы остановите свой выбор на двухфазной, а то и однофазной варочной поверхности.

0
Аватар пользователя
Ligamiga

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Москва

Сообщений: 134

24.11.2010 в 14:56:52

avmal, оцените пожалуйста пост #20. Всё верно спланировано?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2010 в 15:14:42

Ligamiga написал : оцените пожалуйста пост #20. Всё верно спланировано?

Думаю, что работать будет.

0
Аватар пользователя
Стажёр

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 11

25.11.2010 в 12:55:19

avmal написал :

Про голову согласен. Двухфазная ВП 9 кВт (больше не видел) - по 4,5 кВт на фазу - ток меньше 21 А, для сечения 2,5 кв.мм допускается Однофазное подключение - 41А только при открытой прокладке одиночных проводов сечением 4.0 кв.мм. Конечно, если стену приравнять к земле, то кабель 5х4.0 позволяет такое подключение. А если в гофре? Кроме того, однофазное подключение в данном случае не прокатит из-за вводного автомата С32. Поправьте, если где неправ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2010 в 13:31:26

Стажёр написал : Поправьте, если где неправ.

Вы абсолютно правы. если исходить из сегодняшнего положения вещей и всё соответствует нормативным требованиям. А если положение вещей изменится, то можно будет и кабель заменить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу