ну тут уж я ничего сделать не могу((, только с соседями, но...не мой случай( надеюсь счетчик гореть не будет, а провода (свои) я поменяю.
24.11.2010 в 19:21:41
ну тут уж я ничего сделать не могу((, только с соседями, но...не мой случай( надеюсь счетчик гореть не будет, а провода (свои) я поменяю.
24.11.2010 в 19:22:01
vitya написал : двухполосный - вы имеете ввиду 2п. или 1п. +N ?
2Р
vitya написал : да , менять буду позже... шина для нуля нужна?
Если попозже, то да.
vitya написал : 1-ый на 16 А: розетка кухни, свет кхни, ванна, туалет, свет прихожая 2-ой на 16 А: свет комнат (двух), розетки обоих комнат 3-ий на 25 А: одна розетка в прихожей под телефон....
После счетчика поставьте УЗО 25А 30мА, после него два 1Р С10: на первый - линии 1 и 3, на второй - линия 2. Заземление (точнее - РЕ-проводник) у Вас подключать некуда.
24.11.2010 в 19:32:23
Спасибо за ваши ответы!
Марсик написал : Заземление (точнее - РЕ-проводник) у Вас подключать некуда.
некуда - это не проблема, я буду протягивать новые линии, вопрос откуда мне его взять? и нужно ли , если у меня PEN...
24.11.2010 в 19:41:30
vitya написал : некуда - это не проблема, я буду протягивать новые линии, вопрос откуда мне его взять? и нужно ли , если у меня PEN...
В этом щите - именно некуда. Разумеется, до реконструкции стояка. Подробнее .
24.11.2010 в 20:11:48
прочитал, вроде написано, что можно разделить PEN проводник и кинуть в квартиру отдельно ноль и PE....
Причем, разделение должно производиться на шине, надежно соединенной с PEN-проводником и имеющей сечение, адекватное сечению PEN-проводника. Часто в щитках PEN-проводник уже крепится к детали рамы щитка (стальной полосе), имеющей достаточное сечение. PE и N должны подключаться к шине раздела под разные контактные зажимы (винты) (п.1.7.135 ПУЭ-7), чтобы соединение РЕ не пострадало при возможном отгорании N из-за протекания тока нагрузки или при отключении N при ремонте, реконструкции и т.п. Нельзя использовать в качестве шины раздела PEN для подключения PE и N-проводников тонкостенные или не имеющие гарантированно надежного контакта с PEN-проводником части щитка. Можно подключить РЕ и N проводники к магистральному PEN-проводнику при помощи двух сжимов типа "орех".
или я что-то не так понял..?
24.11.2010 в 20:14:23
vitya написал : или я что-то не так понял..?
У вас сечение магистрального нуля 16 мм2 ?
24.11.2010 в 20:35:07
да упустил, думал достаточно толстый провод, но нет там около 10 мм2, спасибо..
24.11.2010 в 20:39:08
Осталось два вопроса: 1) как крепить наконечники к проводнику? 2) исходя из последней фотки, провода на квартиру идут куда-то вверх, влево... как мне найти место входа в квартиру, как пробраться в канал от щита до квартиры.... (прямо за щитом находится моя ванная, так что пргосто бурить туда новый проход не хотелось бы -зачем в ванной ввод? лучше бы как-то выйти на старый)
24.11.2010 в 21:24:30
vitya написал : 1) как крепить наконечники к проводнику?
Каждому наконечнику - свои пресс-клещи.
vitya написал : как пробраться в канал от щита до квартиры....
Какие могут быть "каналы" в кирпичном доме? Все под штукатуркой.
24.11.2010 в 21:55:09
спасибо а еще для диф/узо 100мА или 300мА все-таки брать какой критерий...
и почему такой большой номинал, тут в путеводителе звучит фраза Внимание! Для защиты человека от поражения током нужно применять УЗО с уставкой не более 30мА. УЗО с уставками 100 и более мА предназначены для защиты проводки от возгорания при повреждении или старении изоляции ("противопожарные УЗО"). УЗО с уставкой 10...30мА выполняет одновременно обе функции - защищает и человека и проводку. то есть на 100(300)мА меня не защитит..., может тогда нужно ставить меньший номинал...? проясните)
24.11.2010 в 22:04:02
vitya написал : спасибо а еще для диф/узо 100мА или 300мА все-таки брать какой критерий... и почему такой большой номинал, тут в путеводителе звучит фраза то есть на 100(300)мА меня не защитит..., может тогда нужно ставить меньший номинал...? проясните)
Любой, ибо выполняет противопожарную функцию. Вас же будет защищать 30 мА УЗО после счетчика. Update. Для работ под напряжением (установка вводного АВ) пригласите специалиста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу