rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.11.2010 в 12:09:26

Vulf написал : Суть в том,что я посчитал потери (а их для сауны не так уж и много-квт имеется ввиду)составляют при просадке на10в 450вт.Может неправильно посчитал?

Практически правильно. При исходном напряжении 220В мощность нагревателей при 210В будет 4,10 кВт

Vulf написал : тем более,что 25м от дома,сечение 6кв.

Только на них около 4.5В падает.

И на 100м ещё 7В. Вот и примерно 10В падения. Когда есть соседи и фазы нагружаются более-менее равномерно падение чуток уменьшается. Вернее, при подключении Ваших 4,5 кВт не так сильно изменяется напряжение, как в случае когда другие фазы практически не нагружены..

0
Vulf
Vulf
Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

25.11.2010 в 12:45:53

rele_svg написал : Только на них около 4.5В падает.

И на 100м ещё 7В. Вот и примерно 10В падения.

Спасибо большое за ответ,я вот кого не спрашивал,никто не мог мне так понятно объяснить. Ну а это моя сауна вместе с душевой и насосной станцией для поддержки давления.http://fota.mota.ru/albums/26f08ccdde901e2a4c1f031330cd6fdf/

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 19:56:23

Перец написал : Это ещё зачем?

для компенсации реактивной составляющей в линии

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.11.2010 в 20:32:28

Компенсируют индуктивность нагрузки. Индуктивность линии так не скомпенсировать.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 21:28:45

rele_svg написал : Компенсируют индуктивность нагрузки. Индуктивность линии так не скомпенсировать.

а кто сказал компенсировать индуктивность линии? Индуктивные токи нагрузок потребителей в линии протекающие скомпенсировать..

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.11.2010 в 21:58:40

Ну, значит прочитал не то :) Да нету там реактивки практически. Людей нет - нагрузок нет. А от ТЭНов сауны индуктивности ноль.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 22:10:07

холодильник, мотор стиралки ассинхронный, вентиляторы разные, насосы... да- в промышленном секторе процент индуктивных нагрузок намного выше, потому и компенсируют чаще.. А в быту.. Ну если подгонит знакомый энергетик промышленную банку конденсаторную, и место для нее найдется... Меня в этой ситуации больше смущает ввод 6 квадрат длинной 25м.
6 квадрат чего ? если алюминия - то кагбе не фонтан..

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

26.11.2010 в 00:17:37

Vulf написал : ко мне в дом приходит 16кв.По дому 6кв.

Vulf написал : физику процесса никак не пойму

Попросите кого-нибудь объяснить. За деньги. P.S. Не меня: я нервный :-)

0
Vulf
Vulf
Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

26.11.2010 в 11:58:21

4eh написал : если алюминия - то кагбе не фонтан

Медь многожильная

0
Vulf
Vulf
Местный

Регистрация: 01.10.2009

Москва

Сообщений: 230

26.11.2010 в 12:03:39

Impuls написал : Попросите кого-нибудь объяснить. За деньги

Ну вот Вы видимо уверенны,поставлю я заземление с соблюдением всех норм и получу стабильные 220в,имхо стабилизатор подешевле будет,хотя,конечно я с удовольствием купил бы,какой-нибудь б.у. ЛАТР,соответсвующей мощности, может завалялся у кого:-))

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

26.11.2010 в 12:31:28

Vulf написал : Медь многожильная

Это чуть лучше. +1,6В. :)

Vulf написал : поставлю я заземление с соблюдением всех норм и получу стабильные 220в,

Вроде как не получите. Уменьшится падение на пару вольт, не больше.

Vulf написал : ЛАТР,соответсвующей мощности,

На 20 Ампер.. Это уже не ЛАТР, а РНО-25. Ой здоровый дурень.И дорогой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.