27.11.2010 в 03:49:04
Имеется однушка в новостройке: щиток в общем коридоре, автомат 50А 2Р и счетчик (это не трогаем).
Была штатная разводка (не пригодная для жизни в 21 веке) с щитком в квартире - меняем это добро на более пригодное (значительно большее количество точек\потребителей)...
Все провода NYM 3-х жильный, свет и кондиционер 1,5 мм2, варочная панель 6 мм2, водонагреватель 4 мм2, все остальное 2,5 мм2
Почитав похожие темы и посмотрев разные варианты схем, вот что получилось -
Основные вопросы:
Заранее благодарю, жду критику :)
27.11.2010 в 12:08:00
Norsk Troll написал : щиток в общем коридоре, автомат 50А 2Р и счетчик
Думаю, что там ещё что-то стоит.
Norsk Troll написал : Насколько все правильно
С какой целью на вводе стоит диффавтомат 100мА, если все нагрузки закрыты УЗО 30мА? Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем. Номиналы УЗО необходимо увеличить до 63А, а их количество не логично - можно уменьшить. Не поддаются логике и манипуляции с характеристиками В и С автоматов - характеристика С устроила бы все автоматы в городской новостройке. На варочную панель сечение кабеля должно быть 6 квадратов ...
27.11.2010 в 12:39:24
avmal написал : Думаю, что там ещё что-то стоит.
Может быть, буду у щитка проверю, но тем не я там не планировал переделками заниматься, все переделки после ввода в квартиру.
avmal написал : С какой целью на вводе стоит диффавтомат 100мА, если все нагрузки закрыты УЗО 30мА? Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем.
Посмотрев подобные темы, решил у себя использовать это "чудо", как т.н. "пожарное УЗО", хотел в начале использовать Автомат 50А P+N + УЗО 63А\100мА тип S, но из-за ограниченности модулей в щитке (планирую 24 модуля) переиграл на Диффавтомат.
Вот только не понял по поводу "С какой целью на вводе стоит" и "Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем" - вроде так и ставлю или я не прав???
avmal написал : Номиналы УЗО необходимо увеличить до 63А, а их количество не логично - можно уменьшить.
:) Сам уже до этого додумывался, но боялся сказать, ждал когда профи ответит! Спсб!!!
avmal написал : Не поддаются логике и манипуляции с характеристиками В и С автоматов - характеристика С устроила бы все автоматы в городской новостройке.
Понял :), просто не совсем разобрался с критичностью "В" и "С", видел в других схемах, что "В" в основном ставят мокрых зонах, вот и я у себя навставлял в ванную, балкон, кухню.... но признаюсь сам сомневался в этой необходимости, буду перерисовывать на "С"
avmal написал : На варочную панель сечение кабеля должно быть 6 квадратов ...
Даже если я врядли когда до 7 квт ее раскочегаривать буду???
27.11.2010 в 12:48:19
Еще вопрос - стоит ли холодильник выводить под отдельное УЗО или Диф, есть ли в этом смысл с точки зрения надежности системы или только практический смысл (т.е. отрубать всех потребителей одной кнопкой, а холодильник оставлять работающим)?
27.11.2010 в 12:52:13
Norsk Troll написал : все переделки после ввода в квартиру.
Ввод в квартиру напрямую зависит от того, что находится в этажном щите.
Norsk Troll написал : не понял по поводу "С какой целью на вводе стоит" и "Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем" - вроде так и ставлю или я не прав???
Если этот дифф вы ставите в этажном щите, т.е. перед вводным кабелем, то вы правы.
Norsk Troll написал : Даже если я врядли когда до 7 квт ее раскочегаривать буду???
Даже, если варочную поверхность вы вообще не будете включать. А это, чтобы повторных вопросов не возникало. СП 31-110-2003 "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
27.11.2010 в 12:56:14
Norsk Troll написал : стоит ли холодильник выводить под отдельное УЗО или Диф, есть ли в этом смысл с точки зрения надежности системы или только практический смысл
Да, смысл есть и с той точки зрения, и с другой. Думаю, что не зря нормативы требуют подключение холодильных устновок и камер в предприятиях общепита отдельной линией непосредственно от ВРУ.
27.11.2010 в 13:14:48
Огромное Благодарю за ответы!!! :)
Поеду смотреть, что да как в этажном щитке :)
Кабель к варочной панели кладу 6 кв :)
Ну и холодильник вывожу под отдельный УЗО или Диф :)
27.11.2010 в 14:28:31
Norsk Troll написал : Поеду смотреть
Лучше, если ваши просмотры будут сопровождаться фотографированием.
28.11.2010 в 01:40:09
Не удалось попасть к заветному щитку, но доверенные лица сообщили, что там есть некое устройство - УЗО-ВАД 2 С50 100мА. :)
Вы правы!!!
Завтра (т.е. уже сегодня) все-таки постараюсь попасть к щитку (с фотоаппаратом) для более детального осмотра.
28.11.2010 в 01:49:28
Norsk Troll написал :
И у меня такое есть, вот оно на фото, тоже сейчас планирую щиток и схему проводки )
28.11.2010 в 02:33:10
Norsk Troll написал : доверенные лица сообщили, что там есть некое устройство - УЗО-ВАД 2 С50 100мА.
Теперь информация более достоверна - рубильник 50А-счётчик-селективный диффавтомат 50А 100мА. Получается, что на входе квартирного щита более разумным будет выглядеть рубильник 2Р 63А, к чему я и клонил.
28.11.2010 в 03:56:43
А я вот уже как перерисовал :o
и еще возник вопрос, стоит ли стиральную машину (она в ванной комнате будет стоять) вынести под отдельный УЗО или ДИФ на 10 мА или это лишнее?
28.11.2010 в 08:08:27
Norsk Troll написал : А я вот уже как перерисовал
Смысл иметь три одинаковых УЗО 63А на 30мА при такой нагрузке на квартиру, вполне даже с повышением безопасности хватает одного УЗО на 30мА. На сан. узел лучше одно на 10мА , все-таки мокрая зона, так сказать лишняя подстраховка (обычно ставлю для сэбе). Большое кол-во АВ придется пересчитывать по нагреву, т.к взаимное влияние друг на друга, они будут срабатывать от меньшего тока чем указан у них на шильде, да и не нужно столько АВ для однокомнатной квартиры хватает 4 шт. Смысл выноса холодильника на отдельную цепь тоже, лишен смысла.
28.11.2010 в 10:00:26
Norsk Troll написал : стоит ли стиральную машину (она в ванной комнате будет стоять) вынести под отдельный УЗО или ДИФ на 10 мА или это лишнее?
Думаю, что это вопрос вашей безопасности и вам решать, но варочную лучше поставить под свой дифф или просто под автомат 2Р.
28.11.2010 в 12:20:54
Ребята спецы морочите друг другу мозги;два варианта-закажи проект если денег жалко ---воспользуйтесь программой Электрик---если вообще жаба наступила обратитесь к профмонтажнику он все сделает в лучшем виде пример:посчитайте стоимость навесного оборудования по данной схеме из бюджетных комплектующих и все станет ясно_плюс стоимость бокса -провода не счет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу