28.11.2010 в 12:39:18
nbari написал : посчитайте стоимость навесного оборудования по данной схеме из бюджетных комплектующих и все станет ясно_плюс стоимость бокса
Для того чтобы подсчитать стоимость оборудования, надо ещё с этим оборудованием определиться, что ТС и пытается сделать. Что касается "морочить голову", то прежде, чем лезть в интернет за советами и информацией, надо научиться эту информацию фильтровать, поскольку чего-чего, а мусора в интернете хватает. Форум наш, к сожалению, не исключение ...
28.11.2010 в 13:29:48
nbari написал : если денег жалко ---воспользуйтесь программой Электрик
А прога сама считает, схему составляет, комплектующие подбирает?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.11.2010 в 14:08:18
Вот последние версии:
Во первом приложении смутило то, что "сумма Автоматов" после второго УЗО = 68А, а само УЗО на 63А, так родилось второе приложение. Там вместо второго УЗО на 63А, поставил два УЗО по 40А.
Насколько правильно это решение? Или оставить первый вариант с УЗО на 63А и не заморачиваться на еще два по 40А?
Получается, что на входе квартирного щита более разумным будет выглядеть рубильник 2Р 63А
А насколько разумен мой вариант - на входе квартирного щита Автомат 1Р+N 50A тип С и ДифАвтомат 1P+N 16A тип А (на холодильник)?
28.11.2010 в 14:57:40
Norsk Troll написал : А насколько разумен мой вариант - на входе квартирного щита Автомат 1Р+N 50A тип С и ДифАвтомат 1P+N 16A тип А (на холодильник)?
Зачем дублировать автомат, стоящий в этажном щите? Тем более, что выключатель-разединитель более предназначен именно для ручного отключения нагрузки своей конструкцией, чем автоматический выключатель.
Norsk Troll написал : "сумма Автоматов" после второго УЗО = 68А, а само УЗО на 63А, так родилось второе приложение. Там вместо второго УЗО на 63А, поставил два УЗО по 40А. Насколько правильно это решение?
Совершенно неразумное решение - вы упустили из виду номинал автомата в этажном щите. Сможете вы при этом номинале пропустить через свои многострадальные УЗО 63А ток более 50А?
28.11.2010 в 15:18:16
avmal написал : Зачем дублировать автомат, стоящий в этажном щите? Тем более, что выключатель-разединитель более предназначен именно для ручного отключения нагрузки своей конструкцией, чем автоматический выключатель.
Т.е. на входе в квартиру ставлю автомат(рубильник) 2Р 63А или все таки на 50А (я уже понял, что более 50А не придет :), но не понял зачем в этом случае (на входе в квартиру) ставить 63А, если все равно более 50А не будет???)
И все-таки не услышал по поводу моего холодильника :), правильно ли в последнем варианте - он будет на входе в квартиру ДифАвтомат 1P+N 16A тип А, параллельно рубильнику на все остальное???
avmal написал : Совершенно неразумное решение - вы упустили из виду номинал автомата в этажном щите. Сможете вы при этом номинале пропустить через свои многострадальные УЗО 63А ток более 50А?
Согласен, упустил, не пойдет то более 50А :). Век живи, век учись :) - никаких двух УЗО по 40А!!!
28.11.2010 в 15:32:26
Norsk Troll написал : Т.е. на входе в квартиру ставлю автомат(рубильник) 2Р 63А или все таки на 50А (я уже понял, что более 50А не придет , но не понял зачем в этом случае (на входе в квартиру) ставить 63А, если все равно более 50А не будет???)
Если решили на Legrand делать, то из 32А и 63А какой выберете рубильник?
Norsk Troll написал : И все-таки не услышал по поводу моего холодильника
Если не услышали, значит решение разумное - зачем дебаты устраивать? А вот по поводу установки под одно УЗО и розеток, и освещения я не согласен в разумности. Лично я бы объеденил освещение с ВН, как с нагрузкой мощной, но включаемой раз в году и ТП, а всё остальное под другое УЗО.
28.11.2010 в 15:52:10
А какую роль выполняют "индикаторы" на вводе и холодильнике на этом щите?
Какие ещё устройства могут быть полезны? (УЗН, или что то ещё)
28.11.2010 в 16:29:12
avmal написал : Если решили на Legrand делать, то из 32А и 63А какой выберете рубильник?
Теперь понял :)
avmal написал : А вот по поводу установки под одно УЗО и розеток, и освещения я не согласен в разумности. Лично я бы объеденил освещение с ВН, как с нагрузкой мощной, но включаемой раз в году и ТП, а всё остальное под другое УЗО.
Тогда финальное решение :):
28.11.2010 в 16:43:01
Я бы розетки в каждой комнате под свой автомат поставил.
28.11.2010 в 16:47:16
Схема однушки в Новостройке :)
28.11.2010 в 16:56:57
Кухня, комната, су, лоджия - уже 4)
28.11.2010 в 16:59:29
sergserg написал : какую роль выполняют "индикаторы" на вводе и холодильнике на этом щите?
Свою непосредственную - сигнализируют о подаче питания на ту или иную нагрузку. Вы же при отъезде на дачу не кладёте в нагрудный карман пиджака индикаторную отвёртку, чтобы убедиться, что питание после выключения рубильника в квартиру не поступает, а холодильник запитан?
Norsk Troll написал : финальное решение
Не говорите "гоп" ... Вместо диффа 10мА я бы поставил УЗО 30/10 и автомат 1Р 16А - больше тысячи сэкономили бы - место в боксе на 24 модуля позволяет это сделать, как и установить индикаторы.
29.11.2010 в 18:37:34
Norsk Troll написал : Тогда финальное решение
Как видите большое кол-во УЗО не решает проблему, она решается не увеличением кол-ва УЗО, а уменьшением тока который достанется при прикосновении к токоведущей части устройства. 50% не могут отцепиться при токе менее 20мА.
30.11.2010 в 00:43:49
avmal написал : Вместо диффа 10мА я бы поставил УЗО 30/10
Кто производитель?
30.11.2010 в 02:10:38
Karl H. написал : Кто производитель?
Я. Кто же ещё такой может произвести? Считайте, что я описался ( в обоих смыслах ) - 16/10.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.