bv написал : Значит туда лучше автомат группы B ?

Ему тяжело - а он пропускает ток КЗ, зажав провода зубами... зубцами зажимов. Каберне, однако...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

20.06.2006 в 18:14:01

dmc написал : Узо разорвет любую цепь, когда ток утечки достигнет уставки данного экземпляра.

Если контакты не приварятся. Не надо думать, что, как только ток достигнет дифференциального тока, то цепь сразу разорвется. Нет. Время срабатывания УЗО составляет до 0,1 секунды, за это время ток КЗ увеличится на несколько порядков...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

20.06.2006 в 18:32:33

2Slawa

Я ж ясно написал:

DMC написал : Узо, как и любой другой автоматически размыкатель, имеет такой параметр, как максимальная отключающая способность. В пределах этого значения узо, как и любой другой автоматический размыкатель, должно работать исправно.

Сообщение отредактировано модератором.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

20.06.2006 в 21:45:10

2Kuzia

Первое предупреждение за размещение недостоверной информации.