bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

30.11.2010 в 09:52:49

Вопрос возник в связи с неожиданным наступлением холодов. В офисе несколько недавноустановленных кондиционеров Самсунг. В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

30.11.2010 в 10:11:41

bvn-2005 написал : Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?

Нет. Нельзя.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2010 в 11:04:32

bvn-2005 написал : В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?

Конечно, нет. Зачем спрашивать, если в паспорте написано???:a

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

30.11.2010 в 11:54:18

Юбер написал : Зачем спрашивать

А затем, что нигде не написано, что включать нельзя (там весьма обширный список, чего нельзя). Я сильно подозреваю, что рабочий диапазон - это тот, где кондиционер наиболее эффективен... ???

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2010 в 13:17:20

bvn-2005 написал : рабочий диапазон

Рабочий диапазон - это тот, при котором изготовитель гарантирует нормальную работу девайса.

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

30.11.2010 в 14:03:57

А как понимать такую фразу (аккурат рядом с табличкой с тем самым диапазоном):

"Общепринятая температура, при которой допускается обогрев помещения — 7˚C. При падении температуры снаружи помещения ниже 0˚C теплоотдача может снизиться в зависимости от параметров температуры."

Что будет, при включении обогрева в -15? Фактически, кондиционер работает и подыхать вроде бы не собирается....

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

30.11.2010 в 14:11:23

bvn-2005 написал : Что будет, при включении обогрева в -15?

КПД будет ниже плинтуса, соответственно повышенный износ агрегата. Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2010 в 14:13:41

bc---- написал : Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.

Это верно. Сдохнет позже. Собссно, на все вопросы давно есть ответы: http://atelie-sever.kz/faq.php?id=1

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

30.11.2010 в 15:03:50

Юбер написал : Сдохнет позже. Собссно, на все вопросы давно есть ответы

Распечатаю директору, пусть думает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2010 в 15:23:58

bvn-2005 написал : Распечатаю директору

Директору - особенно. В нашем офисе включали кондеи зимой на обогрев, потом был массовый выход из строя, приехал сервис, узнал про это и строго запретил.

0
set_terry
set_terry
Новичок

Регистрация: 11.11.2009

Киев

Сообщений: 13

30.11.2010 в 16:38:50

Вы пробовали? На внешний блок смотрели? Сплошная льдина...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу