30.11.2010 в 09:52:49
Вопрос возник в связи с неожиданным наступлением холодов. В офисе несколько недавноустановленных кондиционеров Самсунг. В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?
30.11.2010 в 10:11:41
bvn-2005 написал : Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?
Нет. Нельзя.
30.11.2010 в 11:04:32
bvn-2005 написал : В паспорте написано: "Рабочий диапазон наружных температур при работе на обогрев: -5+24 C" Можно ли включать на обогрев, если за бортом -15?
Конечно, нет. Зачем спрашивать, если в паспорте написано???:a
30.11.2010 в 11:54:18
Юбер написал : Зачем спрашивать
А затем, что нигде не написано, что включать нельзя (там весьма обширный список, чего нельзя). Я сильно подозреваю, что рабочий диапазон - это тот, где кондиционер наиболее эффективен... ???
30.11.2010 в 13:17:20
bvn-2005 написал : рабочий диапазон
Рабочий диапазон - это тот, при котором изготовитель гарантирует нормальную работу девайса.
30.11.2010 в 14:03:57
А как понимать такую фразу (аккурат рядом с табличкой с тем самым диапазоном):
"Общепринятая температура, при которой допускается обогрев помещения — 7˚C. При падении температуры снаружи помещения ниже 0˚C теплоотдача может снизиться в зависимости от параметров температуры."
Что будет, при включении обогрева в -15? Фактически, кондиционер работает и подыхать вроде бы не собирается....
30.11.2010 в 14:11:23
bvn-2005 написал : Что будет, при включении обогрева в -15?
КПД будет ниже плинтуса, соответственно повышенный износ агрегата. Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.
30.11.2010 в 14:13:41
bc---- написал : Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.
Это верно. Сдохнет позже.
Собссно, на все вопросы давно есть ответы:
30.11.2010 в 15:03:50
Юбер написал : Сдохнет позже. Собссно, на все вопросы давно есть ответы
Распечатаю директору, пусть думает.
30.11.2010 в 15:23:58
bvn-2005 написал : Распечатаю директору
Директору - особенно. В нашем офисе включали кондеи зимой на обогрев, потом был массовый выход из строя, приехал сервис, узнал про это и строго запретил.
30.11.2010 в 16:38:50
Вы пробовали? На внешний блок смотрели? Сплошная льдина...