master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

08.12.2010 в 23:31:37

Richy написал : работа над ошибками

Что изменилось?

master.msk написал :

  1. Канализация. Где?
  2. Прокладка трасс к потребителям должна быть в штробах. Трубы в изоляции. Кто будет этим заниматься? Штукатуры? Водорозетки должны быть закреплены. Где?
0
Вложение
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.12.2010 в 23:37:28

ДОКА написал : именно они пишут эту муть

да ...а я думал что это перевод)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

08.12.2010 в 23:41:09

изменилось расположение запорной арматуры на ГВС, расположение фильтров и счетчиков, теперь все это легкодоступно и демонтируемо в отличии от предыдущей фото, плюс убрана петля на коллектор ГВС. и не надо судить так строго, как видно на фото в санузле еще нет стен. да что там сами блоки еще не приобретены заказчиком так что до штроб как до китайской границы ползком....а так как мы делаем под ключ то ни о каких штукатурах речь не идет, все это естественно будем мы сами делать...

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

08.12.2010 в 23:54:34

Richy написал : а так как мы делаем под ключ то ни о каких штукатурах речь не идет, все это естественно будем мы сами делать...

Странно... Обычно сначала выравниваются стены(в крайнем случае маяки устанавливаются), Затем идет штрабление под трубы, потом прокладка канализации, установка полотенцесушителя на хомуты, установка входной арматуры(счетчики, фильтры), прокладка трасс к потребителям. Как Вы собираетесь делать штрабы для труб гвс/хвс, если сами трубы уже у Вас мешаются вдоль стен?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

09.12.2010 в 00:18:31

труба крутится на фитинге, как видно справа там трубы собраны в кучу. это потому что они не закреплены. дело в том что заказчик решил сэкономить на простой работе которую решил делать сам, такое наверно не встретишь в москве :) так вот он будет ложить блоки и просто повернет их(трубы) налево, потом придем мы, проштробим и уложим трубы в штробы обратно повернув их направо, а там где коллекторы штробы не будет-все это спрячется в короб и закроется лючком....я думал это очевидно....

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

09.12.2010 в 00:27:16

я понял.:) Некомпетентный заказчик пытается управлять процессом, т.е хочет быть "прорабом". И Вы в этом ему способствуете, что, в общем то, Вам в минус, т.к надо или делать работу как надо или отказываться.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

09.12.2010 в 00:36:33

master.msk написал : надо или делать работу как надо или отказываться.

у нас не настолько развит рынок (всмысле спрос) чтобы отказываться, мы отказываемся только от убогих хрущовок, где ни подлезть ни развернуться в санузле и воняет одним хауном вместо денег, а новостройки я полюбил всей душой :) ни стен, ни старых комуникаций, да и кто хату взял уж на воду то наскребут :) так что за мкадом свои ньюансы.....

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

09.12.2010 в 00:44:42

Richy написал : у нас не настолько развит рынок (всмысле спрос) чтобы отказываться,

Ничего хорошего с таким подходом не выйдет. И Ваши фото тому подтверждение, при том, что выполнено только %30 работ на данном объекте и "лучшее конечно впереди";)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5001

09.12.2010 в 01:02:45

2 master.msk просьба пояснить в чем конкретно заключается некачесвенность такого монтажа и неправильность подхода. прошу совета как у более опытного монтажника.

ведь насколько я знаю водопровод должен удовлетворять 3 условиям :

  1. надежность соединений (тут вопросов нет, потому как во фриатеке уверен) 2.ремонтопригодность и удобство обслуживания (тут тоже вроде все ровно. вся запорка и фильтры со счетчиками доступна все соединения разьемные) 3.красивый внешний вид, скрытость трубопроводов (до этого пока далеко, потому как не то чтобы плитки нет. еще стены не стоят)
0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

09.12.2010 в 01:34:10

Richy написал :

  1. надежность соединений (тут вопросов нет, потому как во фриатеке уверен)

То, что у Вас есть уверенность хорошо, но не имеет никакого отношения к делу-"лирика", а "физика" это опрессовка.
На Ваших фото нет законченой работы. Что там обсуждать?

Richy написал : 3.красивый внешний вид, скрытость трубопроводов

Не смешивайте пожалуйста. Скрытый в стенах водопроводод-необходимость, современные реалии, если хотите, а внешний вид он и есть ...

Не понимаю,что здесь обсуждем- работа не закончена, мягко говоря. Эти трубы на фото не имеют никай практической ценности.

  1. Канализация. Где?
  2. Прокладка трасс к потребителям должна быть в штробах. Трубы в изоляции. Кто будет этим заниматься? Штукатуры? Водорозетки должны быть закреплены. Где?
0
Mike099
Mike099
Местный

Регистрация: 10.06.2009

Москва

Сообщений: 253

09.12.2010 в 12:28:13

В общем итоге выбран материал линий к потребителям - PEX Rehau. Причины выбора:

  1. Серьезный производитель с мировым именем
  2. Опыт использования в Европе несколько десятков лет.
  3. Удобство в работе - гнется => одна линия до потребителя без лишних соединений
  4. Простота монтажа (проверим) без опыта работ.
  5. Гарантия 5 лет со страховкой - как небольшое преимущество.
  6. Доступность инструмента (мне еще достаточно удобно расположение места забора инструмента).

    Закуплена почти вся входная группа. Благодаря, комментариям спецов здесь и продавцов выбор такой:

  7. Краны Бугатти ВР Нр 1/2
  8. Грязевики ITAP
  9. Нептун Мини - систем защиты от протечек
  10. Счетчики Ителма
  11. Американки ITAP под пломбировку
  12. Обратные клапана ITAP (металл клапан)
  13. Фильтр-редуктор Honeywell FK06
  14. Коллектора FAR 3/4 c трубной резьбой
  15. Фитинги Viega
  16. Предохранительный клапан FAR 6 атмосфер
  17. Комплект PEX Rehau - труба Stabil 16, водорозетки, накидных гаек не было - доберу, фиксаторы углов 45 и 90.
  18. Утеплитель 4 мм энергофлекс.

Начал примерять все на месте и возникли вопросы - прошу помочь, завел отдельную тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126816&p=2130469#post2130469

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу