Удлинитель при нижней подводке ставиться в нижний коллектор. Дополнительные отверстия – индивидуально. Зависит от числа секций, диаметра трубки, скорости потока (который может меняться слесарями).
В апреле этого года (2011) под конец отопительного сезона решился на эксперимент с удлинителем потока в одной из двух батарей RIFAR B-500 по 9 секций.
Стальная хромированная трубка (внешний диаметр 16, внутренний – 13) от старого карниза. Длина трубки до середины последней (9-ой) секции. Когда сливали воду из батареи, то набралось всего-то 1,5 литра воды вместе с осадком. Дополнительных отверстий не делали. «Наружный» конец трубки чуть-чуть приплюснули и задвинули до натяга. Получился зазор для свободного доступа носителя в первые секции.
В итоге.
Радиатор без удлинителя: тёплые первые 2 секции. Остальные (середина и низ секций) – комнатной температуры. Верх последней секции так же комнатной температуры.
Радиатор с удлинителем: тёплые 2 первые и 2 последние секции. Середина и низ остальных секций холоднее, но выше комнатной t. Верх – равномерно тёплый.
Сравнил сегодня.
Радиатор без удлинителя: тёплые первые 4 секции! Остальные – по-убыванию.
Радиатор с удлинителем: тёплые первая и последняя секции! Причём, эти секции явно холоднее первой секции радиатора без удлинителя!
Единственное разумное объяснение – слесаря перераспределили потоки!?