Mazayac написал :
Сейчас нарисую схему лучше, чем нынешняя.
Только лучше уточните, что там справа от радиатора, после байпаса.
Дальше, верхняя труба идет в другую комнату, обратка.
Нижняя труба соединена с металлической, вход стояка в комнату с нижнего этажа. Из пола торчит 15 труба, загибается, дальше приварен кусок 20 трубы к ней уже муфтой подсоединен ПП.
Mazayac написал :
Верхнюю трубу не трогаем? Или и справа за стеной всё надо приводить в порядок?
Справа, за стеной кухня. Подключение боковое, верх, низ.
В принципе, радиатор прогревается таким же образом (похуже), что и обсуждаемый. Просто заменю трубы на больший диаметр или поставлю металлические. Или подключу по диагонали.
О, уже кому-то рисовал:
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=549794&d=1414524043
За счёт переноса байпаса ближе к радиатору и за счёт увеличения сечения кранов уже можно добиться улучшения.
Для чудо-полипропиленовых коммуникаций можно нижний кран перенести к левому верхнему углу радиатора, только взять сразу угловой:
Mazayac написал :
О, уже кому-то рисовал:
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=549794&d=1414524043
За счёт переноса байпаса ближе к радиатору и за счёт увеличения сечения кранов уже можно добиться
улучшения.
Для чудо-полипропиленовых коммуникаций можно нижний кран перенести к левому верхнему углу радиатора, только взять сразу угловой:
Благодарю! Очень признателен!
Но мне надо будет подключать сразу два радиатора подряд. Места более чем достаточно. Рифар Монолит - они не делятся на секции. Так вот вопрос, как подключит второй радиатор. Можно ли низ - низ? Или по диагонали, верх - низ?
Рядом будут стоять? Если да, то мысленно "распиливаете" радиатор на моей схеме пополам и соединяете две получившиеся половинки - два радиатора двумя 3/4" трубами сверху и снизу. Всё.
Вчера был куплен метапол, 1 метр 15/20 и столько же 12/16. В сумме 115 руб. От 15/20 отрезается кусочек и пихается в американку. А в этот кусочек отрезок 12/16 длинной до середины последней секции. Заход 12/16 немного обточен, что бы вошел в 15/20. Конец сплющил. Итог - батарея ПОЛНОСТЬЮ прогрелась, за 5 минут после включения. И верх и низ и конец и середина и начало. Безумно рад что не надо городить диагональ. И что обошлось сиё в 100 руб. Только руки теперь чешутся - достать трубу и сплюснуть конец до талого...
Огромное спасибо автору топика за озвучивание идеи и респект чуваку из Минска, он натолкнул на мысль тоже испробовать метапол.
amursk написал :
Вчера был куплен метапол, 1 метр 15/20 и столько же 12/16. В сумме 115 руб. От 15/20 отрезается кусочек и пихается в американку. А в этот кусочек отрезок 12/16 длинной до середины последней секции. Заход 12/16 немного обточен, что бы вошел в 15/20. Конец сплющил. Итог - батарея ПОЛНОСТЬЮ прогрелась, за 5 минут после включения. И верх и низ и конец и середина и начало. Безумно рад что не надо городить диагональ. И что обошлось сиё в 100 руб. Только руки теперь чешутся - достать трубу и сплюснуть конец до талого...
Огромное спасибо автору топика за озвучивание идеи и респект чуваку из Минска, он натолкнул на мысль тоже испробовать метапол.
Вот так под крики "браво" сами же жильцы и убивают свои собственные системы отопления многоэтажек.
Не вижу, в чём этот вандализм лучше кранов на байпасе. Что то, что другое "удушивает" стояки.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
amursk, что такое "расплющить конец до талого"?
Зачем вообще что-то плющить, зачем уменьшать сечение коллектора до жалких 12мм?
Чем больше поток теплоносителя через радиатор - тем лучше он греется. Чем больше заужение - тем меньше поток.