25.06.2015 в 15:54:15

Я имел ввиду что подача снизу. в левую часть П-образного вода поступает. правая часть батарей это обратка. И описал как определял где подача.

0
white angel
white angel
Новичок

Регистрация: 20.06.2015

Волгодонск

Сообщений: 7

25.06.2015 в 16:28:52

Inch1964 написал : Местные сантехники, к сожалению, часто в неадеквате полном. Как на самом деле устроены П-образные стояки и как они работают, и как должны работать, можете прочесть в - http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html

Там же и найдете способ, как наилучшим образом подключить радиатор.

отличная статья. спасибо. В статье отлично описываются технологии проектирования и построения систем отопления, а также методы борьбы с вандалами. Вообщем людей которые проектируют новостройки повсеместно нужно ставить к стенке. т.к. проблема с батареями это только вершина айсберга новостройки. Описывать все ноу хау от строителей не буду.

И все же скажите как проще всего поступить чтобы не замерзнуть зимой. Без существенных переделок и без привлечения ЖЭУ, и больших материальных затрат. т.к. уже надоело разбираться с тем о чем должны были позаботится другие.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.06.2015 в 21:15:37

white angel написал : Вообщем людей которые проектируют новостройки повсеместно нужно ставить к стенке.

Как "Врагов народа"? Призовем Сталина и Берию к наведению порядка? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

гарик 306
гарик 306
Местный

Регистрация: 17.12.2008

Москва

Сообщений: 310

27.06.2015 в 16:55:48

Странно,что прямо во всем городе?Видно,что-то Вы не так поняли Вот специально для Вас выделил во вложении.

white angel написал : Установки вентилей именно на выходе видел во всех новостройках нашего города.

0
white angel
white angel
Новичок

Регистрация: 20.06.2015

Волгодонск

Сообщений: 7

28.06.2015 в 18:59:23

Перечитал все еще раз, Вы правы, терморегуляторы стоят на входе. Тогда выходит, что в спальне нижняя подача а к соседям попадает с верху поэтому у них тепло. ну и по залу все понятно. А на кухне моя батарея первая с верхней подачей.
Собственно говоря поможет ли установка удлинителей потока для батарей с нижней подачей (нижнее и диагональное подключение пока сделать затруднительно нужно обойтись малой кровью). И насколько целесообразно заменять терморегуляторы на шаровые краны?

0
гарик 306
гарик 306
Местный

Регистрация: 17.12.2008

Москва

Сообщений: 310

29.06.2015 в 09:21:11

white angel написал : Несмотря на то что есть верхнее подключение все же батареи холодные. секций не так много 6,7 и 10(греет только первые 1,2 секции остальные холодные при спуске воды идет холодная).

У соседей (за стеной спальни) пишите -тепло.У них тоже стоят вентиль с краном?Если греет у них,почему не греет левый радиатор в зале у Вас?Вентиля стоят у всех жильцов по стояку,также как у Вас?

0
white angel
white angel
Новичок

Регистрация: 20.06.2015

Волгодонск

Сообщений: 7

29.06.2015 в 10:09:35

у соседей вентиль с краном. насколько теплая батарея не знаю. По их словам тепло. Левый радиатор в зале был ощутимо теплее чем правый. Сантехники когда приходили вобще сказали что он (левый радиатор в зале) рабочий. а вот правый в зале и в спальне забраковали. После чтения форума теперь понимаю причину. до этого склонялся к их бреду по поводу установки кранов на байпас.

0
white angel
white angel
Новичок

Регистрация: 20.06.2015

Волгодонск

Сообщений: 7

29.06.2015 в 10:17:56

Как сделано у остальных жильцов не знаю жилые только 3 этажа 1,2, и 5(мой) 3 и 4 стоят пустые.Вентили думаю стоят у всех если не переделывали. С соседями со 2 этажа разговаривал они говорят что вроде бы зимой тепло и они ничего не переделывали. За остальных не знаю. Думаю, что кто то умный точно нашелся. т.к. застройщик говорит они делали замеры, (первую зиму квартира стояла пустая) было тепло. Почему сейчас стало холодно затрудняются ответить. Он управляющей компании между слов слышал что где то в доме они уже кому то что то переделывали и ставили краны на байпас и все делали на ПП. как предлагалось и мне. И где то кто то все переделывал сам. Осталось выяснить где, но думаю не кто сам не скажет и в квартиру просто так не впустит. тем более даже если будут обнаружены вандальные схемы будут ссылатся на сантехников которые им все переделали а не на какой то форум.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.06.2015 в 13:13:10

white angel написал : И все же скажите как проще всего поступить чтобы не замерзнуть зимой. Без существенных переделок и без привлечения ЖЭУ, и больших материальных затрат. т.к. уже надоело разбираться с тем о чем должны были позаботится другие.

Тут ничего не могу пососетовать. Как можно

white angel написал : Без существенных переделок и без привлечения ЖЭУ, и больших материальных затрат. т.к. уже надоело разбираться с тем о чем должны были позаботится другие

не представляю, так как кажется это уже из области фанастики. Если только строчить жалобы по всем инстанциям начиная с прокуратуры.

А если реально, то можно вот так переделать -

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

nixbr
nixbr
Новичок

Регистрация: 29.06.2015

Новый Уренгой

Сообщений: 6

29.06.2015 в 14:03:11

Добрый день! После прочтения всей темы(и еще пары десятков по ссылкам в предыдущих сообщениях), думаю, здесь будет наиболее уместно задать вопрос. Дано: трехкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома, Крайний Север, дому 10 лет. Теплоузел расположен в соседнем подъезде, бойлерная в нашем на первом этаже. Из бойлерной трубы расходятся в чем-то типа пластика большого диаметра в гофре. Проходят в нашей квартире под полом: Подача уходит наверх, на пятом этаже разворачивается, идет вниз, периодически отпочковывая от себя радиаторы. Под нами нежилое помещение, там свой ввод отопления, воды и канализации. Т.е. по стояку мы получаемся последние. Прошлым летом делали ремонт, оставили радиаторы, установленные застройщиком еще 10 лет назад, в отопление не вмешивались никак. Если верить гуглу и маркировке радиатора, в кухне площадью 17 метров, установлен Конвектор КСК-20-1,593-К, выдающий 1593 вт тепла, чего явно недостаточно по всем расчетам, что мне удалось найти. Радиаторы такие, внешний диаметр труб дюйм, байпас - 1\2 дюйма: Оказалось, что зимой в квартире холодно. Стояки горячие, рука с трудом терпит пару секунд, температура радиаторов гораздо ниже, хотя прогрев вполне равномерный. Труба после радиатора тоже достаточно горячая. Решили заменить радиаторы. Выбрали Global Style Plus 350, по 20 секций(радиаторы получаются по 160 см длиной) на помещение. Окна длиной от 210 до 240 см, высотой 180 см, от пола до подоконника 65 см). Площади помещений от 17 до 24 метров. Температура за бортом большую часть зимы примерно -30, нередко бывает -40 и ниже.

Вопросы:

  1. Какой способ подключения выбрать? Диагональный? Боковой, как сейчас(подача в верхнюю часть радиатора)
  2. Стоит ли сразу поставить удлинитель потока, учитывая длину радиатора, чтобы гарантированно прогревался по всей длине?
  3. Учитывая нынешнее межосевое расстояние - 8 см, трубы явно придется менять. На что? ПП\МП\Сталь? Сварка\резьба?
  4. Оставлять ли байпас? Если да, то какого диаметра относительно подачи и насколько близко к радиатору? Есть ли смысл ставить туда трехходовой клапан типа Herz CALIS-TS-E?
  5. Ставить ли терморегулятор? Если да, то какой и куда?
0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.06.2015 в 14:40:07

nixbr написал : Решили заменить радиаторы. Выбрали Global Style Plus 350, по 20 секций(радиаторы получаются по 160 см длиной) на помещение.

Не меняйте на радиаторы. Меняйте на такой же КСК, то длиной во всю ширину оконного проема. У него мощность будет больше. Жарко не будет. Так как у Вас будет термовентиль с термоголовкой. Причем сейчас у Вас один из лучших уже стоит комплект Данфосс. Его же и можно будет поставить на более длинные конвектор.

nixbr написал : Вопросы:

  1. Какой способ подключения выбрать? Диагональный? Боковой, как сейчас(подача в верхнюю часть радиатора)
  2. Стоит ли сразу поставить удлинитель потока, учитывая длину радиатора, чтобы гарантированно прогревался по всей длине?
  3. Учитывая нынешнее межосевое расстояние - 8 см, трубы явно придется менять. На что? ПП\МП\Сталь? Сварка\резьба?
  4. Оставлять ли байпас? Если да, то какого диаметра относительно подачи и насколько близко к радиатору? Есть ли смысл ставить туда трехходовой клапан типа Herz CALIS-TS-E?
  5. Ставить ли терморегулятор? Если да, то какой и куда?
  1. С более длинным конвектором также как и сейчас.
  2. Ни в коем случае никакого удлинителя протока ставить не нужно. Такой "удлинитель" - обычное вредительство для многоэтажек с вертикальной однотрубной СО.
  3. С конвектором того же типа, что сейчас, ничего не нужно будет менять.
  4. Обязательно ставить. Просто переместить его ближе к стоякам, чтобы уместился более длинный конвектор шириной под все окно. Герц Калис 3Д хороший клапан, но в Вашем случае он не нужен. У Вас уже есть ничем в данном случае не худший двухходовый термовентиль Данфосс. Ваша систему уже по проекту от зстройщика рассчитана на байпасы данной длины и сечения, а также на термовентили Данфосс. Не нужно её ломать и нарушать её работоспособность.
  5. Оставить ту же термоголовку и термовентиль Данфосс, который уже у Вас установлены.

В условиях Северов, при высокой температуре теплоносителя, конвектор предпочтительней, так как об его кожух нельзя получить болезненные ожоги. А от биметалла - запросто можно получить.

Разве тот же конвектор КСК выглядит хуже, чем биметалл? Да и дешевле, думаю будет, по сравнению с количеством секций биметалла почти во всю ширину оконного проема. Да и надежней, а это очень важно при высокой температуре теплоносителя, чтобы заживо не свариться. Вот фото конвекторов КСК -